卫生洁具安装质量控制要点
工艺/工序 | 质量控制要点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、材料控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常用分类 | 常用的室内精装修配送安装主要有: 马桶、浴缸、花洒、龙头、星盆等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料验收 要点 | (1)安装前:①外观检查;②功能:马桶、浴缸、洗脸盆注满水后检查蓄水是否有漏水、排水是否通畅; (2)安装完毕:①外观;②功能、安装方式:检查是否安装合理,特别是给排水、角阀、管道的安装; (3)具体性能参数详见技术标书。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
omg战队柚子其他控制 要点 | (2)进入室内安装的灯具和小五金,需保持轻拿轻放; (3)安装过程中,避免对已有墙面、地面等成品污染和破坏。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、施工控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作面交接 | 关注重点: (1)墙地面砖铺贴合格、无空鼓,以及阴阳角方正; (2)安装到位:预埋给水管口凸出墙面宜在0~5mm范围内,易于角阀安装; (3)下水管位置正确,通畅; (4)浴缸冷、热水的预埋线管高度宜高出浴缸150mm; (5)主体施工完成通水后,要保证冷、热水连通保水。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角阀 | (1)洁具的给水管连接处均需安装角阀,角阀无渗漏; (2)角阀安装时,注意“左热右冷”。 | 标准做法示意图: 说明:角阀安装,注意“右热左冷”安装做法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马桶 | (1)预留位置 ●宽度宜大于900,满足功能的正常使用。 (2)给水 ●连接紧密,无渗漏。 (3)排水 ●应采用橡胶垫片的排水栓,与下水管结合处要密封。 (4)安装 ●马桶宜采用“白水泥+胶”的座浆方式固定,条件允许,橡胶垫等材料密封。 (5)注意对防水层的保护。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考做法示意图一: 说明:马桶两边空间,宜大于900,否则影响正常使用。 | 参考做法示意图二: 说明:马桶下部使用的防臭皮圈。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浴缸 | (1) 浴缸下水管处必须设置检修口,有裙边的浴缸裙边应采用活装,便于拆装; (2) 浴缸底座坐落地面结合处,宜采用硅酸酮胶封闭; (3) 浴缸与砌筑的平台接口处,贴砖面应比浴缸略低3~5mm; (4) 浴缸的排水管不宜采用软管,尽量使用铜质材料,排水与排水管连接应牢固密实,且便于拆卸,连接处不得敞口。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考做法示意图: 说明:浴缸的排水管不宜采用软管,宜使用铜质材料。 | 参考做法示意图: 说明:浴缸上表面与比周边贴砖面略高3~5mm,收口较为美观。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王骁个人资料打胶收边 | (1) 建议使用品牌产品,确保质量,宜采用中性防霉硅酸酮,不得使用酸性胶; (2) 胶体干透时间≥24h,在胶体干透前不得沾水。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、质量标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
验收标准 | 验收标准
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生洁具安装质量通病
6.6.1已验收合格,但在竣工使用后仍发现渗漏现象。
原因:是卫生器具排水与管道承插口处未连接严密,连接后未用建筑密封膏封密实,或者是后安卫生器具的固定螺丝穿透防水层而未进行处理。
预防措施:在卫生器具安装后,必须仔细检查各接口处是否符合要求,再进行下道工序。要求卫生器具安装后,注意成品保护。
6.6.2卫生间门槛漏水
原因:由于地砖与门槛石均采用干铺施工,未进行防水处理,很容易发生渗漏,水流入卧室客厅等。(如下图示)
预防措施:卫生间地砖铺贴至门槛处,紧临门槛石的一排地砖先不铺贴,首先施工门槛石,并在门槛石下内侧(卫生间侧)增加JS防水层一道,后补上砂浆后铺地砖。(如下图示)
发布评论