暖通中级工程师答辩题库
原因:控制灵活,具有个别控制的优越性,可灵活调节各房间的温度,体型小,占地小,布置和安装方便,容易实现系统分区控制。
2、空调系统分区原则是什么?
按照设计房间功能、室内空调的设计参数、使用时间、卫生要求、负荷特点来分区3、冷冻水管同程式、异程式布置各有什么特点?
同程:优点:供回水干管水流方向相同,经过每一环路的管路长度相等;水量分配、调节方便。便于水力平衡。
缺点:需回程管,管道长度较长,投资较高。
异程:
优点:供回水干管水流方向相反,经过每一环路的管路长度不等;不需回程管,管道长度较短,管路简单,投资较低。
缺点:水量分配、调节难。不便于水力平衡。
4、空调房间冷负荷主要考虑哪些负荷?
围护结构逐时传热形成的冷负荷,包括外墙和屋面瞬变传热形成的冷负荷、内老师 歌曲围护结构(内墙、内门、地面楼板)传热形成的冷负荷;外玻璃窗逐时传热冷负荷;地面传热冷负荷
通过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷
设备散热形成的冷负荷、照明散热引起的冷负荷、人员散热引起的冷负荷
餐厅等房间需考虑食物散热产生的冷负荷。
工作总结范文格式5、通风空调系统防火阀起什么作用?什么位置应设置防火阀?
作用:防止建筑中某处火灾产生的高热烟气通过空调、通风管道等通道蔓延到建筑穆柯寨的非着火区,甚至蔓延到安全疏散通道。
安装位置:
A、垂直排风管中(70度时自动关闭);B、风管穿越防火分区的隔墙或楼板处;
C、穿越空调机房处;D、穿越变形缝处
6、气流组织作用是什么?气流组织有哪几种?本设计主要采用哪一种气流组织,为什么?
作用:对气流流向和均匀度按一定要求进行组织,使室内空气合理的流动,从而使教师辞职书工作区形成比较均匀而稳定的温度、湿度、气流速度和结净度,以满足生产工艺和人体舒适的要求。
分类:A、侧送风(上送同侧下回、上送对侧下回、上送上回、双侧送双侧回、上双侧送上回、中送下回、水平单向流)
B、顶送风(散流器平送顶棚回、散流器下送下回、垂直单向流、顶棚孔板送下回)
(
(餐厅的热量大、湿量大、气味大、有害气体浓度大,只有采用中央空调系统,用大冷量、大排风才能真正创造高品质的空气环境。应避免火锅油烟四处弥散,保证送
而回风口则宜布置于火锅上方,可直接将油烟和废气抽走。
C、下部送风(下部低速侧送、地板送风)
实际工程:集中式一次回风系统:三层卡拉OK大厅、四层球类活动室、四层健身活动室均采用散流器平送,并布置回风管回风。
风机盘管加新风系统:休息室风机盘管布置于房间内,考虑到房间的形状,为了避免因为风速过大,而使人感觉到有吹冷风时的不舒适感,故采用散流器平送;其余各设计房间均采用侧送下回式。
7、新风量如何确定?新风、回风如何混合。
确定:卫生要求人员所需最小新风量;新风量按总送风量的15%计算;保证室内正压所需
风量,三者取最大值
混合:A、新风直接送到风机盘管吸入端,与回风混合后,再被风机盘管冷却送入室内。(优点是比较简单,缺点是一旦风机盘管停机,新风将从回风口吹出,回风口上的灰尘将被吹入房间)B、新风和风机盘管送风并联送出,也可以混合后再送出,规范推荐新风直接送入室入,不宜在风盘回风处
8、餐厅空调负荷有什么特点?大楼中小餐厅一般采用什么空调系统?为什么?
特点:A.空调负荷变化大(当非就餐时间时,室内空调负荷很小,就餐时间时,人员密度大,冷负荷和湿负荷变大,加上食物散热散湿及新风负荷,瞬时冷负荷变化大)B、人员和食物冷负荷占了大部分,且大部分为潜热冷负荷。
系统:采取全空气低风速系统
原因:空间面积比较大,设备集中,运行和管理比较容易,施工管理方便,系统简刘香慈单,处理空气量大;而且餐厅人员进出比较多,新风量比较大,采用全空气系统过渡季节可采用全新风运行,降低系统的运行能耗。
风最短的空气龄,使送风以最短距离送入客人座位区,因此在送风口应布置在座位区,
餐厅的空调负荷:
燃烧加热装置的发热量对空调负荷有很大影响,夏季空调冷负荷比冬季热负荷大得多,主要包括:火锅发热量形成的冷负荷、人体散热形成的冷负荷、新风负荷、围护结构的冷负荷和其它设备形成的冷负荷。其中火锅发热量形成的冷负荷、人体散热形成的冷负荷、新风负荷最为主要。)
9、什么叫闭水系统?闭水系统中水泵扬程怎样计算?
李光洁女友概念:整个系统均充满了水,管路系统不与大气相接仅在系统最高点设置膨胀水箱,管道与设备不易腐蚀,不需克服静水压力
闭式系统水泵扬程(冷冻水水泵扬程):本设计中冷冻水扬程=最不利环路管道水平
管的沿程阻力和局部阻力+水立管的沿程阻力和局部阻力+设备阻力(制冷机组蒸发器水阻
力末端设备水阻力、二通调节阀的阻力、回水过滤器阻
发布评论