排烟系统深度图文详解,绝对干货!
首先,有必要明确的是:防排烟系统并不是单一系统,而是防烟系统排烟系统两个系统的总称。
防烟系统采用自然通风方式或机械加压送风方式,防止烟气进入疏散通道的系统。
排烟系统采用自然通风方式或机械排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。
下面就分别对这两个系统进行图文解析:
1、防烟系统
设置部位
1. 防烟楼梯间及前室(安全性较高的安全出口)、消防电梯前室(灭火救援通道);
2. 避难层(建筑内的安全区域,超过100米的公共建筑才有)。
作用:通过设置防烟措施,防止烟气进入防烟部位,确保防烟部位的人员不受烟气侵袭,为人员安全疏散和消防扑救创造条件。
方式:
1. 自然通风
2. 多乐士油漆机械加压送风
1)自然通风方式
前室示例
楼梯间示例
郁可为示例
在一起在一起在一起在一起是什么歌机械加压送风的立面图和平面图示例
加压送风机及风管示例
送风风机房电气控制柜示例
楼梯间加压送风口和竖井示例
前室送风口和竖井示例
2、排烟系统
设置部位:
1.较长的疏散走道;
怎么用u盘装xp系统
2.有人停留或可燃物较多、面积较大的地上房间和地下室(这两项的具体标准因建筑定性而异,具体可参见建筑防火设计规范);
3.中庭。
初代奥特曼大结局
由此可见,排烟系统的作用是将进入疏散走道的烟气排出室外,为人员疏散创造必要的安全条件。
方式:
1.自然通风
2.机械排烟
1)自然通风方式
注:此处(房间和走道)的自然通风不同于楼梯间和前室的自然通风。虽然它们的原理相同,但此处是作为排烟措施,而楼梯间和前室是作为防烟措施。
走道示例
中庭示例
2)机械排烟方式
设置部位:按规范应设置排烟措施,但又不具备自然排烟条件的房间、走道、中庭。
原理示例
水平机械排烟系统原理示例
董洁和王大治做过吗分区示例
排烟口和手动开启装置示例
排烟口手动开启装置示例
中庭机械排烟示例
排烟风机及风管示例
排烟风机房电气控制柜示例
排烟防火阀示例
【附】防火阀与排烟防火阀的区别
系统
性能
设置部位和作用
防火阀
通风、空调系统
常开状态,70℃自动关闭,同时联动关闭系统。
防火分隔物;
用于风管穿越防火分区、通风空调机房、重要(如配电室、消防控制室等)或火灾危险大的房间(如柴油发电机房、锅炉房等)、水平风管与垂直风管交接处的水平管段上。
排烟防火阀
机械排烟系统
常开状态,280℃自动关闭,同时联动关闭系统。
防火分隔物:设置部位基本与防火阀同;选择防烟分区:当兼用系统(常见的是排风和排烟兼用)同时对多个防烟分区进行排烟时,由于排风口是常开的非电动百叶风口,为避免同时对所有防烟分区排烟,在各个排烟支管上设置排烟防火阀,发生火灾时联动关闭非火灾部位的防烟分区,从而保证排烟效果。(暖通南社)