磷化清洗流程
一、项目概念
该项目需清洗磷化系统所有装置,分三个阶段进行清洗:
(一)磷化槽的清洗
(二)磷化液循环管道的清洗
(三)磷化系统热交换器的清洗
金靖个人资料简介二、项目质量目标
清洗干净、无杂质、具有防腐、防锈功能。
三、施工方案
(一).磷化槽的清洗流程
拆除槽底格栅----排除残液一一进槽清污----防锈处理----验收
1.施工安全措施:
1.1器材的搬入:主要使用器材一次卸装到位,并分散放置。注意:
、在临时通道附近,挂“临时通道,注意安全”警示牌。
、搬入器材要整理、整顿,妥善保管。
梦见死人又复活
、严禁轻物乱堆、乱放、投掷,避免伤人。
1.2、首先作业人员办理入场工作证,进场前做清洗安全教育,考核合格方可进场作业。
1.3、作业人员进入现场穿戴好防护用具。不随身携带火种(如手机、打火机等危险物品),施工车辆进入施工现场安装好防火帽。
1.4、作业区域拉警戒线隔离,设危险警示牌,作业现场应放置灭火1.5、作业人员在拆装作业时全部使用防腐蚀工具,使用工具时轻拿轻放,拆下的物品要轻轻放置。
1.6、配备好临时用电防爆配电箱,安装漏电保护器,检查电气设备
完好无损后才能使用,所有电器设备使用前做好接地,做到一机一闸一保护,电缆穿越过道要做好穿
领取黑钻
越保护,所有人员不得踩踏电缆。
1.7、作业人员穿防护服、耐酸胶鞋、耐酸手套,佩戴好正压式呼吸器,
在监护人员就位后方能进槽作业。
1.8、磷化槽内作业使用防腐器具,使用防爆手电筒做照明器具,进罐人员做到不损害槽内设施,槽内污物统一收集不能洒落地上污染环境,清理出来的污物及时装入废液槽。
1.9 清洗作业过程要做好环保工作,清洗过程要加强检查,防止硝酸的泄露。槽内剩余的残渣,需用塑料袋装好,运往废渣场填埋。清槽完毕,有少量含酸废水经中和反应后,经生产单位安全环保人员检查同意后排入作业区污水管网。
2、磷化槽清洗技术措施
2.1、拆卸格栅:
2.1.1根据现场实际考察,磷化系统槽格栅是可移动的,所有格栅在拆卸
过程中需在监护人员配合下进行
2.2排除残留磷化液
黑岛结菜2.2.1通过计量,确定槽内液体的数量,按正常的输转流程将槽内剩余磷化液放尽,直到液位低于进出油管管口为止。
2.2.2卸下进(出)液管线阀门,切断与其它输液管线,卸下进(出)液管线阀门,并将与油罐脱离开的管线法兰用盲板圭寸住。运输罐车进入指定位置,将胶管由进液管线的一端插入罐底,用手摇泵或真空泵抽吸残留的磷化液,并放至回废液回收区。
2.2.3若磷化液过多(大于200公斤)将租用运输罐车通过真空泵抽液排除残留液体。若残留磷化液小于200公斤,将用人工法排除残留液。
3.进槽清污:
3.1安全(监护)人员进入作业岗位后,施工人员即可进槽作业。
3.2作业人员腰部宜系有救生信号绳索,绳的末端留在槽外,以便随时抢救作业人员。
3.3戴好防护用品,在监护人员的监护下进槽作业,作业人员每次进槽时间不得超过30分钟。
3.4清洁人员穿戴防滑鞋进入槽内用人工法铲除槽壁的磷化渣,通过吊运的方式
运送至指定的位置。
3.5对于难以铲除的磷化渣,用化学法清洗。先向槽内加水,待水淹没磷化渣后加入阻垢剂与酸性溶液,搅拌均匀后浸泡3个小时,再将松动的磷化渣铲除。
3.6用无脂棉纱布擦拭磷化槽内壁,直至洁净无磷化渣为止。
3.7及时、多次用水冲洗管道,间隔10分钟检测循环管道出口循环液的PH值, 直至管道内排放的液体PH值=7后清洗完毕
4.磷化液循环管道清洗
4.1关掉送往热交换器的阀门,开启BY-PASS阀门(禁止槽液进入热交换器)
4.2连接磷化液储存槽与清洗液循环管道
4.3磷化槽内加入适量的水,将配备好的酸洗溶液加入槽内。
4.4用10%勺硝酸清洗管道。确认有无不能进行酸清洗的部位,并采取措
(关闭通往不能进行酸洗部位的阀门)。酸清洗时确认漏水隐患部位(V/V、压力计、温度计、排管
连接部、NIPPLE PLUG等),如有问题点要采取措施。确认所有事项,进行所有酸清洗操作,黏贴清洗标识,防止其他人员操作阀门  4.5拆卸磷化间内的喷嘴,启动循环泵清洗喷淋排管,冲洗时间为4个小时。
4.6酸洗结束后用自来水循环冲洗管道内壁,经检测PH值在7左右后结束水洗。4.5用压缩空气对管道进行吹扫,将管道内的磷化残渣有效的清除出来,吹扫结束后将喷嘴复位。
5•磷化系统热交换器的清洗
5.1打开热交换器的进出口阀门,开启循环泵,用18%勺草酸清洗热交换器,循
环清洗的时间为三个小时
5.2排除清洗废液,将配制好的漂洗液缓缓加入磷化槽,对整个磷化系统进行漂
洗,漂洗时间为2h
5.3排除漂洗液,将配制好的钝化液加入磷化槽,对整个磷化系统进行钝化,防止其表面产生浮绣。当检测到热交换器出口处液体PH值没有变化时,钝化过程
可以结束。
4.4、验收
4.4.1磷化系统槽清洗完毕后,对其质量进行验收,由工作领导小组同甲方有关技术人员按照验收标准,共同对清槽工作质量(包括附件完好情况)验收。黄盖打周瑜
4.4 .2清洗后的油罐验收标准:
⑴、清洗后槽内应达到无明显铁锈、杂质、水份。用洁布擦拭时,应
不呈现显著的脏污渣子、铁锈痕迹。
中秋节送礼送什么好4.4.3.验收合格后的清洗储槽工程在监督的条件下,连接好管线,恢复设备的生产系统。
4.4.4磷化系统槽清洗工作结束后,应由专业技术人员对清洗设备进行调试,防止“跑、冒、滴、漏”发生,并做好相关记录。