摘要:住宅里空调及卫生间通风等均属于照明负荷,虽然空调设备中有许多电动机在运行。空调的用电负荷等级属于三级。许多情况下,从事电气设计的工程技术人员,需要对室内空调的用电负荷进展估算。这是一个有经历的电气工程师应该具有的能力。这需要了解一些相关的根底技术资料。
关键词:住宅 空调设备 负荷 电功率
空调及卫生间通风等均属于照明负荷,虽然空调设备中有许多电动机在运行。空调的用电负荷等级属于三级。
一 住宅的冷热负荷指标的估算
许多情况下,从事电气设计的工程技术人员,需要对室内空调的用电负荷进展估算。这是一个有经历的电气工程师应该具有的能力。这需要了解一些相关的根底技术资料。
影响室内消耗冷负荷的因素很多,有人体散热、建筑物的吸收和向外传导、照明灯具的发热、新风的吸收和排出室外的空气带走冷量等。
局部场所空调冷负荷的估算指标
序号
房间类型
室内人数
人/m2
建筑负荷
W/m2
人体负荷
W/m2
照明负荷
W/m2
新风量
m3/人.h
新风负荷
W/m2
总负荷
W/m2
Kcal/m2
1
公寓住宅
0.10
70.00
14.00
20.00
50.00
54.00
158.00
135.88
2
睡房
0.25
一加备份 50.00
41.00
王龙华 50.00
25.00
67.00
208.00
178.88
3
普通房间
0.10
50.00
14.00
20.00
25.00
36.00
145.00
124.70
4
客房
0.06
60.00
7.00
宋慧乔的瓜 20.00
50.00
40.00
177.00
152.22
5
饭厅客厅
0.50
35.00
70.00
20.00
25.00
40.00
190.00
163.40
6
酒吧
0.50
35.00
70.00
15.00
25.00
136.00
256.00
220.16
7
咖啡厅
0.50
35.00
70.00
15.00
25.00
136.00
256.00
220.16
8
小卖部
0.20
谁能百里挑一沈思豪 40.00
31.00
坐飞机可以带多少行李 40.00
20.00
50.00
181.00
156.66
9
商店
0.20
40.00
31.00
40.00
20.00
50.00
181.00
156.66
10
小型个人
办公室
0.10
40.00
14.00
50.00
25.00
40.00
145.00 六防
124.70
11
一般办公室
0.20
40.00
28.00
40.00
25.00
45.00
178.00
发布评论