家用空调器设定温度与耗电量关系的
实验研究
同济大学楼宇设备工程与管理系  黄治钟  周  辉
摘要:通过对一普通办公室中家用空调器多种制冷工况下耗电量测试,并分析其相关关系,出了影响空调器输入功率的主要影响因素,得出了设置温度与输入功率之间的关系,估算了改变设置温度对节约电力的贡献。
关键词:家用空调器  设置温度  耗电量

1  概述
徐若瑄天使三部曲2003年夏天,上海遭受了60年未遇的高温天气,夏季气温超过35℃的高温天数达41天,其中绝大多数在38℃以上,最高达到39.9℃,都已接近历史最高记录。为了抵御热浪的袭击,无论是商业建筑还是居民住宅,大量的空调设备纷纷开启,从而给电网造成了巨大的压力,
上海电网的最高负荷达到了创记录的1362万kW。为了保证人民生活不受影响,有关部门不得已采取了限电、拉电措施。与此同时,市政府号召居民将空调器的设置温度适当调高,以节约电力。究竟将空调器的设置温度调高能不能节约电力?在什么条件下能够节约电力?能节约多少电力?笔者以回答这些问题为目的,进行了下述测试。
2  测试过程好看的电视剧古装
    测试在2003年8月21日至24日进行,地点为一间普通办公室,位于六层教学楼的第五层,面积14.78m2 (2.82m×5.24m),南偏西朝向,室内挂有浅塑料百叶窗帘。其平面布置见图1。
室内装有KFR-22GWA型分体壁挂式家用空调器一台,1997年2月生产,额定输出功率2200W。温度控制方式为带死区的压缩机启、停控制(死区宽度约为±0.5℃),无变频装置。
根据空调器额定输出功率和房间面积计算,每平方米的空调设备容量约为150W,接近目前居民住宅和一般办公室的平均水平。
由于这台空调器已经使用了七年,因此除了
在测试前进行了清洗滤网等日常维护工作外,在测试过程中还测量了它的EER值,以确定制冷量衰减的情况。测试表明,这台空调器在实际运行条件下的EER值约为2.05。
测试期间的天气为晴到多云,最高气温35℃~37℃。空调器运行时间为每天8:30~19:30,共11小时,四天的设置温度分别为26℃、27℃、28℃和29℃。
由于测试期间室内基本无人,因此为了模拟室内负荷,在室内开启了两台计算机和台灯,加上照明灯具和测试仪器,室内热负荷约为400W。
    为了连续记录室内外温湿度的变化,分别在室内安放了RHLOG-II型温度自记仪两只,室外一只(加简单遮阳以防止太阳直接照射和雨淋),采样间隔为15分钟;同时,在室内和另一间办公室的北窗外(图1中未示出)分别安放了RHLOG-H型湿度自记仪两只,采样间隔同样为15分钟。
电能的测量和记录采用了一台DZFC-1型电能综合分析仪,除了即时显示电压、电流、功率因数、电源频率、瞬时功率和电能积算值以外,还以30分钟的间隔打印输出测试结果。
3  测试数据
四天的测试数据汇总见图2~图5,其中包括每一天的室外温度、室内温度,以及60分钟平均输入功率。
由于四天中的室内外相对湿度变化规律极为相似,因此仅给出设置温度为28℃时的相对湿度数据作为代表,见图6。
    在这些数据中有两点需要说明:(1) 记录到的室外最高温度与气象部门报告的当天实际最高温度不符,笔者认为这是由于测试条件不同造成的;(2) 当设置温度为26℃时,室温并没有保持在26℃附近,大部分时间都是在26.1℃~27.5℃之间波动,其原因见以下数据分析部分。
    根据电能综合分析仪的电能积算记录,可得到设置温度与每天总耗电量及每小时平均耗电量的关系,如表1。
陆毅电视剧
表1 设置温度与耗电量的关系
设置温度 ()
11小时总耗电量 (kWh)
每小时平均耗电量 (kWh)
26
7.86047朴寒星整容
0.71459
27
7.59626
0.69057
28
6.32146
0.57468
29
5.98682
0.54426
4  数据分析
4.1  采用简单的带死区压缩机启、停控制能够较好地保持室内温度。在绝大部分时间内,控温误差均小于±0.6℃,接近死区的宽度,这对于家用空调器来说是一个可以接受的结果。但是,当设置温度为26℃时,在一天的大部分时间内,室温在26.1℃~27.5℃之间波动,日平均温度为26.54℃,这与其它几天的室内日平均温度均低于设置温度0.4℃~0.6℃形成了鲜明的对照。之所以出现这种情况,笔者认为可以从图2中得到解释:测试日当天室
广州美食
外温度有超过10℃的变化,但空调器的60分钟平均输入功率仅变化70W。这表明由于负荷很大,启、停控制已经基本不起作用,压缩机处于连续运行状态,空调器的输出功率已接近最大值。在这样的运行状态下,室温不能保持在设置温度附近也就可以理解了。当然,如果进一步降低设置温度,室温更不可能保持在设置温度附近。另外,尽管没有单独的湿度控制功能,但是从图6可以看出,室内相对湿度仍然能够保持在50%~70%的舒适范围内。
4.2  由于在四天的测试期间中,每天的气象条件不尽相同,为了尽量减少由于气象条件不同对耗电量的影响,笔者在每一天中选取了平均温度为34℃和37℃的时段各一小时,读取与之相对应的60分钟平均输入功率,可以得到如图7所示的关系。
从图3~图5中可以知道,当设置温度在27℃至29℃的范围内时,室温基本上保持不变,而且压缩机不是处于连续运行状态下,因此无论是设置温度在此范围内变化,抑或室外气温发生变化,实际上都是