威迪文钢笔

空开的规格及用线标准-导线选择口诀
空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。
目前,家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)。目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C16表示起跳电流为16安,一般安装2500W电热水龙头要用C16,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
有很大一部分用户对选择多大线径电缆而茫然,如果选择大了,造成浪费,如果选择小了则存在安全隐患,以下是单相电用线的安全载流量标准,希望能给朋友做一些参考。
1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。 什么的风景
1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线。
在安装电器配电设备中,经常遇到导线的选择问题,正确选择导线是项十分重要的工作,如果导线的截面积选小了,电器负载大易造成电器火灾的后果;如果截面积选大了,造成成本高,材料浪费。现介绍导线选择口诀,供使用时参考。
三点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温加折铜升级,穿管根数二三四,八、七、六折满载流"。本口诀对各种绝缘载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数来表示,通过运算而得。"即:倍数随截面的增大而减小。
三点五下乘以九,往上减一顺号走"是说3.5mmz以下的各种截面积铝芯绝缘线,其载流量
约为截面数的9倍。如2.5mm2的导线,载流量为2.5x9=22.5(A)。以4mm2及以上导线的截面积的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐渐减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4、35×3。
三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm2的导线载流量为截面的3.5倍,即35×3.5=122.2(A)。从50mm2以上的导线,其载流量与面数的关系变为两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50~7Omm2导线的载流量为截面数的3倍;95~120mm2导线流量是其截面积的2.5倍,依次类推。
条件有变加折算,高温九折铜升级。"是说若铝芯绝缘明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀方法算出,然后再打九折。如是铜芯线,它的载流量比铝芯要大一些,如16mm2的铜线可按25mm2铝线计算。
好像没有0.5平方的,常用的有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500平方毫米。代表截面积
另外:如
VV4X16MM2是聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯电缆 ,4芯,每芯16平方。
BV1X95MM是聚氯乙烯绝缘铜芯线,截面为95平方。 杨乐乐个人资料
RVV3X2.5MM2---一般R加在后面代表“多芯软线”,加在前面的一般是“ZR”,代表阻燃。
VV是聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电缆,
BV是扁状聚氯乙烯护套电缆,
RVV是聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套软电缆。
后面代表是几根铜线极其截面积。
空气开关的型号选择
2011-05-06 22:48:24|  分类: 默认分类 |  标签:电流  开关  断路器  漏电  dz47     字号:大中小 订阅
空气开关的型号:
C65N 1P-:C1A  C2A  C4A  C6A  C10A  C16A  C20A  C25A  C32A  C40A  C50A  C63A
C65N 2P-:C1A  C2A  C4A  C6A  C10A  C16A  C20A  C25A  C32A  C40A  C50A  C63A
C65N 3P-:C1A  C2A  C4A  C6A  C10A  C16A  C20A  C25A  C32A  C40A  C50A  C63A
C65N 4P-:C1A  C2A  C4A  C6A  C10A  C16A  C20A  C25A  C32A  C40A  C50A  C63A
C65N 1P-:D1A  D2A  D4A  D6A  D10A  D16A  D20A  D25A  D32A  D40A  D50A  D63A
C65N 2P-:D1A  D2A  D4A  D6A  D10A  D16A  D20A  D25A  D32A  D40A  D50A  D63A
C65N 3P-:D1A  D2A  D4A  D6A  D10A  D16A  D20A  D25A  D32A  D40A  D50A  D63A
型号上升一般是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。
D代表动力,C代表照明。
目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,
250,400,600,800,(单位A)。
 
空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15) 20 25 32(30) 40 50 60(63)好像还有3安和2.5安的。
短路分断电流一般c型6000安,d系列4000安
例:DZ10-100/330 Ie=60A 说明:
DZ--“自动”的反拼音,10--设计序号,100--是它的壳架等级,3--表示极数即三相,3--脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式),0--有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头),Ie=60A--过电流调节 额定电流。
要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压;2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。
例:DZ47-60A C25:
DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的)
LE-----带漏电脱扣功能
60-----框架等级为60A
C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍
空气开关是用来保护电线及防止火灾,所以是要根据电线的大小选配的而不是根据电器的功率选配的。如果空气开关选用太大就不用保护电线,当电线超载空气开关仍不会跳,就会为家庭安全带来隐患。所以应该先检查电线的大小,如果电线允许更大的空气开关则可以换大一点的空气开关。1.5平方线配C10的开关,2.5平方线配C16或20的开关,4平方线配C25的开关,6平方线配C32的开关。如果电线太小,应给大功率的电器配专用线。
根据什么依据选择低压柜主受空气开关(3P或4P)
看看四极断路器的选用吧!
属于下列情况,有必要选用四极断路器:
1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;
2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器);
3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。
目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式:
1、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
2、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
3、断路器N极带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
洪真英个人资料简介4、断路器的N极带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
浙江哪里好玩>丝瓜的功效
5、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
6、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极始终接通,不与其它三个相线极一起断开。