空调功率是4500w,用的32A空开和4平方电源线,为什么总跳闸?
李雨桐薛之谦4500w是制冷量还是功率,这个一定要看清楚。提问者既然明确是空调功率,那么还要确定这个4500w的空调是单相电还是三相电,它们的运行电流是不一样的。单相电每千瓦是4.5A,那么4500w的电流是21A,三相电每千瓦是2A,因此电流是9A初中数学手抄报>魏晨 洪辰
1、32A的空开能够承载多大功率?
32A的空开最大能够承受负载的功率为220V*32A≈7000W,考虑到空开一般不满载使用,至少预留0.8的降额系数,那么加上0.8的降额,32A的空开可承载电流为25.6A,功率为5600W。
2、4平方的导线能够承载多大电流?
国标规定,4方的铜线可长期允许通过的载流量为25A~32A,至少可承受25A的电流,可承载220V*25A=5500W的负载。
乔任梁的女友当线路比较短的时候,线路损耗几乎可以不计。但是当线路比较长,启动电流较大的时候,那就不得不考虑了。
当空调启动时,由于启动电流大,瞬间的大电流造成线路损耗电压增多,所以线路末端的空调得到的电压降低,甚至低于220V。当线路电压降低时,空调的电流会升高。(这是因为压缩机的负载并没有降低,所以压缩机会升高电流来维持输出功率)孔宋今
总结,由于电线长度过长,当空调频繁启动时,造成线路损耗电压变多,空调启动时得到的电压低于额定电压。所以空调电流会变大,大于额定电流37A。
如果是这个原因,那可以增加导线截面积。导线截面积越大,电阻越小,同样大电流的情况下,可以降低启动时的损耗电压,从而维持末端空调的电压等于额定电压。
如果空调机的工作电压是单相220V的话;我认为4500W功率应该是5匹以上的了,但据我所知;单相220V工作电压的空调都是3匹以下(含3匹)的,5匹空调机一般都是三相380V工作电压的。
又字旁的字
即使真的是220V工作电压的4500W功率空调机其额定电流也是20A多一点,在常温环境中、以25米长度左右配电线路来算、4平方毫米截面积铜芯导线的安全载流量是25A左右,应该可以满足空调机的运行需要(启动电流虽然较大,但是只是瞬间,25A与20A也有5A余量,因此问题应该不会是因国标导线过小的缘故、也因为是运行一段时间才跳闸足以证明不是因启动电流过大之缘故)。
4平方铜芯线穿管敷设电流大约28A,长时间工作电流大约24A快到限值了。开关和电线的匹配不够,正常情况下我们为了保证空调正常启动空开选32A,则导线应该选6平方铜芯线。
断路器跳闸过流的情况应该不会发生,由于开关和导线不匹配会发生一个问题,开关没有过载而导线却过载了,导线过载引起的直接后果就是温升提升,尤其在断路器接线端还有接触电阻的存在温度会更高。由于铜的导热性比较好,会把热量传导至双金属片,而导致跳闸。
可能有些朋友觉得28A和24A直接还相差几安培,应该发热量不大。其实如果我们电力行业的专业人员对比下装修用的电线和我们电力行业用的电线是有差别的。电力行业要求严格的公司在导线入库时,会抽检电线线径,长度,重量等,电线软硬度有经验的师傅上手都能摸出来,这就是含铜量的区别。家用电线往往比电力用的线要硬,在含铜量和线径也都会有差异。如果是完全符合标准的国标线可能还行,但是一般设计会预留余量,不会选的这么正好。
发布评论