空开的规格及用线标准-导线选择口诀
空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。
目前,家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险〔已被淘汰〕或空气开关〔带漏电保护的小型断路器〕。目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C16表示起跳电流为16安,一般安装2500W电热水龙头要用C16,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
有很大一局部用户对选择多大线径电缆而茫然,假如选择大了,造成浪费,假如选择小了那么存在平安隐患,以下是单相电用线的平安载流量标准,希望能给朋友做一些参考。
1平方毫米铜电源线的平安载流量--17A。
1.5平方毫米铜电源线的平安载流量--21A。
2.5平方毫米铜电源线的平安载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的平安载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的平安载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的平安载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的平安载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的平安载流量--120A。
单相负荷按每千瓦4.5A〔COS&=1〕,计算出电流后再选导线。
在安装电器配电设备中,经常遇到导线的选择问题,正确选择导线是项非常重要的工作,假如导线的截面积选小了,电器负载大易造成电器火灾的后果;假如截面积选大了,造成本钱高,材料浪费。现介绍导线选择口诀,供使用时参考。
三点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温加折铜晋级,穿管根数二三四,八、七、六折满载流"。本口诀对各种绝缘载流量(平安电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数来表示,通过运算而得。"即:倍数随截面的增大而减小。
三点五下乘以九,往上减一顺号走"是说3.5mmz以下的各种截面积铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2的导线,载流量为2.5x9=22.5(A)。以4mm2及以上导线的截面积的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐渐减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4、3
5×3。
三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm2的导线载流量为截面的3.5倍,即35×3.5=122.2(A)。从50mm2以上的导线,其载流量与面数的关系变为两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50~7Omm2导线的载流量为截面数的3倍;95~120mm2导线流量是其截面积的2.5倍,依次类推。
条件有变加折算,高温九折铜晋级。"是说假设铝芯绝缘明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀方法算出,然后再打九折。如是铜芯线,它的载流量比铝芯要大一些,如16mm2的铜线可按25mm2铝线计算。
“多芯软线〞,加在前面的一般是“ZR〞,代表阻燃。
VV是聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电缆,
BV是扁状聚氯乙烯护套电缆,
RVV是聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套软电缆。
后面代表是几根铜线极其截面积。
空气开关的型号选择
2021-05-06 22:48:24|  分类: 默认分类 |  标签:电流  开关  断路器  漏电  dz47     字号:大中小 订阅
空气开关的型号:
C65N 1P-:C1A  C2A  C4A  C6A  C10A  C16A  C20A  C25A  C32A  C40A  C50A  C63A
C65N 2P-:C1A  C2A  C4A  C6A  C10A  C16A  C20A  C25A  C32A  C40A  C50A  C63A
C65N 3P-:C1A  C2A  C4A  C6A  C10A  C16A  C20A  C25A  C32A  C40A  C50A  C63A
C65N 4P-:C1A  C2A  C4A  C6A  C10A  C16A  C20A  C25A  C32A  C40A  C50A  C63A
C65N 1P-:D1A  D2A  D4A  D6A  D10A  D16A  D20A  D25A  D32A  D40A  D50A  D63A
C65N 2P-:D1A  D2A  D4A  D6A  D10A  D16A  D20A  D25A  D32A  D40A  D50A  D63A
C65N 3P-:D1A  D2A  D4A  D6A  D10A  D16A  D20A  D25A  D32A  D40A  D50A  D63A
型号上升一般是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,40
竞争上岗0。
程前老婆D代表动力,C代表照明。
目前家庭使用DZ系列的空气开关〔带漏电保护的小型断路器〕,常见的有以下型号/规格:C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,(单位A)。
 
空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16〔15〕 20 25 32〔30〕 40 50 60〔63〕好似还有3安和2.5安的。
短路分断电流一般c型6000安,d系列4000安
例:DZ10-100/330 Ie=60A 说明:
DZ--“自动〞的反拼音,10--设计序号,100--是它的壳架等级,3--表示极数即三相,3--脱扣形式〔0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式〕,0--有无辅助触头〔0--无辅助触头,2--有辅助触头〕,Ie=60A--过电流调节 额定电流。
要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压;2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。
例:DZ47-60A C25:
DZ47---系列微型断路器〔还有很多系列,根本都是厂家命名的〕
LE-----带漏电脱扣功能
60-----框架等级为60A
C------瞬时脱扣过流倍数按照明类,如5~7或7~10倍,D为动力型10~14倍
嫩模王瑞儿空气开关是用来保护电线及防止火灾,所以是要根据电线的大小选配的而不是根据电器的功率选配的。假如空气开关选用太大就不用保护电线,当电线超载空气开关仍不会跳,就会为家庭平安带来隐患。所以应该先检查电线的大小,假如电线允许更大的空气开关那么可以换大一点的空气开关。1.5平方线配C10的开关,2.5平方线配C16或20的开关,4平方线配C25的开关,6平方线配C32的开关。假如电线太小,应给大功率的电器配专用线。
根据什么根据选择低压柜主受空气开关〔3P或4P〕
看看四极断路器的选用吧!
属于以下情况,有必要选用四极断路器:
1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;
2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关〔可用四极断路器〕;
3、剩余电流动作保护器〔漏电开关〕,必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极〔如四极〕的漏电断路器。
目前,国内市场供给的四极塑料外壳式断路器有六种型式:
1、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
2、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
3、断路器N极带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
4、断路器的N极带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
5、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
重阳节的一句话6、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极始终接通,不与其它三个相线极一起断开。
1和2型式适用于中性线电流不超过相线电流的25%的正常状态〔变压器联结组标号为Y/yno〕,其中2型适用于TN-C系统〔PEN线不允许断开〕;3和4型式适用于三相负载不平衡,且负载中有大量电子设备〔谐波成份很大〕,导致N线的电流等于或大于相线电流,N线过载而无法借助三个相线的过电流脱扣器的动作来切断过载故障的情况;4型合适TN-C系统 ;5和6型式合适于在中性线断线时,切断三相及中线以保护单相设备防止损毁
和间接触电事故的发生,6型合适于TN-C系统。
 
我家电表上写的是10(40)A,总开关是C32的,分两路空气开关,一路是照明的,用的C16的,一路是其他电器的,是C25的,我如今用的是大3匹的空调和2000W的热水器,老是那个C25的空气开关跳,我想把C25换上C30或C40的可以不?
问题补充:对了,进户开关没必要换了吧?进户的没有带漏电保护的,就是那个可以按的小方块的
应该换更大的,因为3P空调的输入功率在2000多W,在加上热水器2000W的功率,总共的输入功率到达4000多W,去个好算的数4400W,那么电流就=4400/220=20A,一般空开的选择都是要比市价电流打一倍。所以选个C40以上的〔空开详细有没有C40我记不太清了,呵呵〕比拟好。
楼上答复正确,直接选择C40的空开,还有就是C40的开关是有的,我觉得应该使用D系列的空气开关吧!要带漏电保护的哦!
梦见放炮
黑道龙吟
当然老是跳也可以是漏电的原因不一定是超负。我想漏电的原因比拟大。因为C25的空开是要到30多安才能跳的,而你的这两样电器显然没有30多安。
补充一点很多人误解C25的空开是电流25安跳闸,其实C25是表示25安的电流可以长时间不跳闸,当电流到1.45倍是空开会在1小时内跳开。倍数越大越快跳闸。所以你的问题多数是因为漏电的原因造成的。
强烈建议你自己再给家里的用电大户(比方空调电磁炉等〕专门拉线〔从入户就开场〕。不然的话电线老化带来的后果是不堪设想的。再有就是所有接插座的线路都要用漏电保护开关,而不仅仅是一个空气开关就可以了,照明线路离地都较高,一般不会出问题,不用漏电保护。空气开关只能起到过载保护作用,漏电保护开关既可以过载保护,又可以漏电保护。
 
有6台电脑,2台2200的电磁炉,3台电风扇,3台电视,2台冰箱,外加照明要用什么型号的空开?
用DZ47-40A的就应该可以了,空气开关都有一定的超负荷才能,电流过载百分之十一能保持一小时,疑心是你原来的空开坏了,稍过热就自我保护了。你换一个吧,用德力西和正泰,长安的都可以。个人建议最好用两个25A的分成两路,电脑最好不要和电磁炉共用一路。