按如下公式计算出空调配置数:
Qt≥Q1+Q2 … (1)
——Qt 总制冷量(kW)。
——Q1 室内设备总负荷。
——Q2 环境热负荷(=0.1~0.18kW/m2*机房面积,南方取大值,北方取小值计算)。
计算得出Qt≥150台×2千瓦+302.96平方×0.18千瓦每平方=300千瓦+54.53千瓦=354.53千瓦。
按单台制冷量70kW计算需要5.4台,即6台空调,按3+1配置(3台主用1台备用,四台空调互为主备即轮流作为备机)空调需要配置8台制冷量70kW空调。
(1)计算步骤
首先是断电至油机启动这段时间内网络设备的发热量引起机房的温度变化。
其次是空调启动后网络设备仍继续发热,计算出空调制冷量超过网络设备发热量时的温度,这也就是机房的最高温度。
最后计算空调启动后需要多久能到达规范要求的控制温度,吕丽萍国籍 20℃±2℃,计算机房温度回到20℃时的时间。
(2)取值标准
Ø 空调按某国内厂家生产的机房专用空调,70kW机房专用空调在湿度50%时,(24℃ DB,17.1℃WB, 50%RH)时制冷量为65.6kW,空调开电后25秒内制冷量为标称制冷量的50%,25秒后能达到标称制冷量,即此空调为两系统,来电时启动第一台压缩机,25秒后启动第二台压缩机。
Ø 由于启动电流影响上次油机以及开关,在设置空调启动时尽量不要设置成同时启动多台空调,在本题中设置每同时启动2台空调后间隔5秒启动2台。
表-1 空调启动顺序配置表
序号 | 空调编号 | 断电后启动时间设置(秒) |
1 | 空调-1 | 25 |
2 | 空调-5 | |
3 | 郭德纲女记者 空调-2 | 30 |
4 | 空调-6 | |
5 | 空调-3 | 35 |
6 | 空调-7 | |
7 | 空调-4备 | |
8 | 空调-8备 | |
注:时间为断电时开始计起,前提是在油机正常启动下。
Ø 根据公式Cv=ΔQ/ΔT转换成比热容公式
Q = Cv·cH(t1–t0 )…(2)
〓> t1 = Q/(Cv·cH)+t0 …(3)
Q——吸收的热量(单位焦耳)。
Cv——定容比热(单位焦耳每千克摄氏度)
cH—— 湿空气的湿比热(单位焦耳每千克摄氏度)
t1 ——未温(单位℃)
t0——机房温度在20 ℃时的初温,即0=20 ℃
(3)计算过程
表-2 基础数据计算表
序号 | 名称 | 单位 | 值 | |
1 | 机房面积 | 平方米 | 302.960 | |
2 | 机房 内 文章经纪人空气 | 层高 | 米 | 4.000忠的拼音 |
3 | 空气密度 | 千克每立方 | 1.293 | |
4 | 重量 | 千克 | 1566.909 | |
5 | 设备数 | 数量 | 台 | 150.000 |
6 | 单台功耗 | 千瓦/时 | 2.000 | |
北影女7 | 总功耗 | 千瓦/时 | 300.000 | |
8 | 其他散热量 | 千瓦/时 | 54.533 | |
9 | 总热量 | 千瓦/时 | 354.533 | |
10 | 总热量(换算) | 千焦耳 | 1276318.080 | |
表-3 第一组空调重启前的机房温度计算表
序号 | 名称 | |
表-4 机房温度变化计算表
序号 | 名称 | 计算数据 | |||||||
1 | 空调启动0-25秒内空调制冷量(千瓦) | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 什么是房改房65.6 | 65.6 | |
2 | 启动25秒后空调制冷量(千瓦) | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | |
3 | 第一组空调运行时间(秒) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
4 | 第一组 | 空调-1制冷累计(千瓦) | 0 | 164 | 328 | 492 | 656 | 820 | 1148 |
5 | 空调-5制冷累计(千瓦) | 0 | 164 | 328 | 492 | 656 | 820 | 1148 | |
6 | 第二组空调运行时间(秒) | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
7 | 第二组 | 空调-2制冷累计(千瓦) | 0 | 0 | 164 | 328 | 492 | 656 | 820 |
8 | 空调-6制冷累计(千瓦) | 0 | 0 | 164 | 328 | 492 | 656 | 820 | |
9 | 第三组空调运行时间(秒) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | |
10 | 第三组 | 空调-3制冷累计(千瓦) | 0 | 0 | |||||