黄百鸣老婆UPS电源负载容量选型原则:
彭怀安A. 当负载为计算机负载: UPS电源容量计算方法:UPS容量=设计负载功率÷0.8(UPS输出功率因数) ÷0.6(UPS主机最理想负载为输出功率的60%)=需要设计容量
B. 例如:现在机房负载为60KW
UPS容量=60000W÷0.8(UPS输出功率因数) ÷0.6(UPS主机最理想负载为输出功率的60%)=125KVA(需要设计容量)
C. 一般UPS功率为整数,并且双数比较多考虑以后扩容因此选择一台140KVAUPS比较理想.
二、机房精密空调常用计算方法:
2.1常规机房估算:每平方米500W发热量计算:
例如100平方的网络机房精密空调容量=100×500W=制冷量50KW精密空调蔡卓宜怎么了
我们就是这样的朋友2.2大型IDC数据机房的精确计算:每平方米150W发热量+计算机负载功率=精密空调制冷量:
例如100平方的网络机房、负载为40KW.
精密空调容量=100×150W+40KW=制冷量55KW精密空调.