空调的匹的概念,是指空调压缩机电机的功率。
整机电输入功率,由于要加上吹风扇等其他用电的东西。所以1匹会比0.735kW略大一点。对于单冷空调,个人认为按何炅和赵丽颖0.75至0.85kW/匹估算,就可以了.计算负荷的过程本身就是一个经验数据,由于使用环境的不一样,计算负荷也有偏差,所在在这个问题上采用大概的数据范围估算,也应该是可行的.
整机电输入功率,由于要加上吹风扇等其他用电的东西。所以1匹会比0.735kW略大一点。对于单冷空调,个人认为按何炅和赵丽颖0.75至0.85kW/匹估算,就可以了.计算负荷的过程本身就是一个经验数据,由于使用环境的不一样,计算负荷也有偏差,所在在这个问题上采用大概的数据范围估算,也应该是可行的.
提供一空调样本的资料
1匹机:900w,4.15A
1.5匹机:1320w,6.1A
2匹机:2080w,10.2A
32匹机:2940w,14.8A
1.5匹机:1320w,6.1A
2匹机:2080w,10.2A
32匹机:2940w,14.8A
我办公室的1.5匹的空调,额定功率是1.25kW,最大输入功率是1.5kW.
请问楼主,你指的是电功率呢还是制冷量???
电功率是:1P=0.735kw
制冷量是:1P=2.2----2.7kw
这里的匹数应该指的是压缩机的额定输入功率,为什么冷量会是一个范围,那是取决与各个空调厂家生产的空调性能参数是不一样。通常指的匹应该就是马力(HORSE POWER,简称HP)1HP=745.7W
1HP(匹)就是0.735KW,是功率单位(一般是指输入功率)而非制冷量单位。制冷能效比国家标准用EER表示,COP指的是制热时的能效比。则制冷量=EER*功率
但是在空调行业,有时候被用来指一匹的电功率输入带来的制冷量,根据EER不同,很乱。一般小的空调器一匹在2500W(制冷量输出)/匹(输入)左右,大机一般很少用匹,日本人用的多一点,但是其实质也是指的输入的电功率。
匹这个单位是应该淘汰的。其实现在用的最广的是USRT(美国冷吨、1USRT=3.517KW)和KW,这些就都是直接指制冷量,不会混淆。
其实不想讨论这个话题的,不过见大空聊得很欢,就加入吧。其实匹是日本的说法,广东也常用,所谓的一匹是没有定量的,也就是说一匹的电能能够产生多少的制冷量;各个厂家因为能效比不一样,所以说制冷量也不一样,不过综合各式各样厂家起来,所以一般给一匹制冷量定在:2500-2800
我非常同意30楼兄弟的说法 在空调界说P 是非常不专业的 多少匹通常是指电功率 1P=735W 而在国内由于习惯 大家都说空调是多少匹 这样就给空调厂家一个极大的空子去钻 1800W制冷量的他们够胆说是1匹 2700W的机碰到懂一点的人就说足1匹 或大1匹 同半斤八两的含义差不多 准确的应该是大卡、千瓦、冷冻顿(有分美国冷冻顿和日本冷冻顿)希望大家以后在说制冷量的时候就别再说匹啦 这会相差很远的 比如一台总制冷量为220000W 按照P算 1P=2200—2700 W 220000/22=100P 220000/2700=81.48P 无形之中相差20匹!!
在空调制冷量的匹数(PH)计算是以大卡或瓦(W)来计算的,一般来说1PH=2000大卡,以国际单位来计算要乘于1.16。所以1PH=2324W。但在日常购买机型时,商家都会以2500W为标准1PH来计算。
场 所 | 空调冷负荷W/m2 | ||||||||
普通客房 | 115--145 | ||||||||
客厅 | 145--175 | ||||||||
小办公室 | 145 | ||||||||
一般办公室 | 175 | ||||||||
理发厅 | 220--185 | ||||||||
图书馆、博物馆 | 145--185 | ||||||||
服装店 | 160--205 | ||||||||
百货商店 | 175--340 | ||||||||
银行营业厅 | 160--200 | ||||||||
会议室、餐厅 | 340--450 | ||||||||
电影院(每人) | 300 | ||||||||
空调制冷量 W | 1250--1870 | 2000--3500 | 4800--6500 | 7200 | 8300 | 9300 | |||
居住室面积 M2 | 4--10 | 15--25 | 30--45 | 40--55 | 60--70 | 65--85 | |||
计算机房面积 M2 | 4--10 | 15--20 | 30--40 | 30--45 | 40--50 | 50--60 | |||
旅馆客房面积 M2 | 4--10 | 25--30 | 30--40 | 30--45 | 45--50 | 50--65 | |||
餐厅面积 M2 | 10--15 | 20--25 | 25--30 | 30--35 | 35--40 | ||||
商场面积 M2 | 20--25 | 25--30 | 30--40 | 40--45 | 45--50 | ||||
办公室面积 M2 | 15--20 | 30--40 | 35--45 | 孟庭苇照片45--50 | 50--60 | ||||
说明:根据房间面积和形式查表即可求出空调负荷,如房间面积为20平方普通居室每平方所需要的制冷量为115W--145W,现取130W,则130×20=2600W,空调的制冷量就可以在2500W--2800W之间取。家庭中选用空调时一般可按175W平方以下来估算,同时要考虑您所居住房间的朝向、窗门的大小、夏季阳光的照射量和当地的温湿度高低在相应的基础上略加大或减少。想了解您所在城市的室外气象参数请点击
目前暖通空调设计中存在的问题及解决办法(1)
--------------------------------------------------------------------------------
www.arch-world
--------------------------------------------------------------------------------
www.arch-world
由于工作上的关系,笔者接触到一些设计单位的暖通空调工程设计,对照《采暖通风与空气调节设计规范》 GBJ 19-87( 以下简称《设计规范》 ) 、《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-95( 以下简称《高规》 ) 、《采暖通风与空气调节制图标准》 GBJ 114-88( 唐菀个人资料以下简称《制图标准》 ) 、《建筑工程设计文件编制深度的规定》 ( 以下简称《设计深度规定》 ) 等有关规范、规定、标准,发现目前暖通空调设计人员在贯彻执行现行规范、规定、标准方面,在系统设计、设备选型、管网布置方面都存在着不少问题。现将发现的问题及原因分析和解决办法综述如下。
一 贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题
1.1 室内外空气计算参数不符合规范要求
《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于 12 ℃,浴室不应低于 25 ℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间 ( 设有外窗、外墙 ) 、住宅建筑的卫生间 ( 冬季有洗澡热水供应,应视作浴室 ) 未设散热器,很难达到室温不低于 12 ℃和 25 ℃的要求。还有的住宅建筑的厨房不设散热器,笔者以为不妥,住宅厨房室内温度亦应按不低于 12 ℃的要求设置散热器。
1.2 供暖热负荷计算有漏项和错项
《设计规范》规定,冬季供暖系统的热负荷应包括加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量。但有的工程在计算供暖热负荷时却未计算这部分耗热量,致使供暖热负荷出入较大;
《设计规范》对围护结构耗热量计算各朝向修正率做了明确规定,北 0 ~ 10% ,东、西 -5% ,南 -15% ~ 30% ,而有的工程却将各朝向修正率变为北 20% ,东、西 15% ,南 -5% ,有悖于规范要求。
psp 2000 1.3 卫生间散热器型式选择不妥
《设计规范》规定,相对湿度较大的房间宜采用铸铁散热器。然而,不少工程的卫生间采用钢制散热器,亦未加强防腐措施,这是不妥当的。笔者曾看到有些办公楼的厕所采用钢制闭式散热器,但没使用几年,散热器的串片就被腐蚀了,剩下的两根光管也锈蚀严重。实践证明,此类场所最好采用铸铁散热器或铝制散热器。
1.4 楼梯间散热器立、支管未单独配置
《设计规范》规定,楼梯间或其它有冻结危险的场所,其散热器应由单独的立、支管供热,且不得装设调节阀。然而,有的工程将楼梯间散热器与邻室供暖房间散热器共用一根立管,采用双侧连接,一侧连接楼梯间散热器,另一侧连接邻室房间散热器,而且散热器支管上设置了阀门。这样,由于楼梯间难以保证密闭性,一旦供暖发生故障,可能影响邻室的供暖效果,甚至冻裂散热器。
1.5 供暖管道敷设坡度不符合规范要求
《设计规范》规定,供暖管道的敷设应有一定的坡度,对于热水管坡度宜采用 0.003 ,不得小于 0.002 。然而,有的工程供暖供回水管坡度只有 0.001 ~ 0.001 5 。当然,如确因条件限制,热水管道甚至可无坡度敷设,但此时应保证管中的水流速不得小于 0.25 m/s 。
1.6 厨房操作间通风存在问题
《饮食建筑设计规范》 (JGJ 64-89) 对厨房操作间通风作了明确规定: (1) 计算排风量的 65% 通过排气罩排至室外,而由房间的全面换气排出 35% ; (2) 排气罩口吸气速度一般不应小于 0.5 m/s ,排风管内速度不应小于 10 m/s ; (3) 热加工间补风量宜为排风量的 70% 左右,房间负压值不应大于 5 Pa 。然而,有的工程的厨房未设排气罩,仅在外墙上设几台排气扇;有的虽然设置了排气罩,但罩口吸气速度远小于 0.5 m/s ,选配的排风机风量不足。大多工程未设置全面换气装置,亦未考虑补风装置,难以保证室内卫生环境要求及负压值要求。
1.7 膨胀水箱与热 ( 冷 ) 水系统的连接不符合规范要求
《锅炉房设计规范》 (GB 50041-92) 规定,高位膨胀水箱与热水系统的连接管上不应装设阀门。这里所说的连接管是指膨胀管和循环管。此条对空调冷冻水系统也是适用的。但有的空调冷冻水系统高位膨胀水箱的膨胀管接至冷冻机房集水器上且安装了阀门,这是不允许的。一旦操作失误,将危及系统安全。
1.8 通风空调系统防火阀的设置不符合规范要求
《高规》中规定,风管不宜穿过防火墙或变形缝,如必须穿过时,应在穿过防火墙处设防火阀;穿过变形缝时,应在两侧设防火阀。然而,有的高层建筑,风管穿防火墙处未设防火阀,有的风管穿过变形缝时仅在一侧设有防火阀,而另一侧则未设。另外,有些工程防火阀的位置设置不当。按要求防火阀应紧靠防火墙设置,且连接防火阀的穿墙风管厚度δ≥ 1.6 mm ,防火墙两侧各 2 m 范围内的风管应采用不燃材料保温。但有些工程通风空调风管上的防火阀随意设置,远离防火墙,其间的风管既未注明加厚,亦未采取任何保护措施,存在着隐患。
1.9 防烟楼梯间前室送风口风量的确定有问题
《高规》对高层建筑防烟楼梯间前室加压送风量作出了规定,并分情况给出了具体风量值。该条附注中说明开启门时通过门的风速不宜小于 0.7 m/s ;条文说明中规定了门的开启数量, 20 层以下为 2 , 20 层以上为 3 。《高规》还规定,防烟楼梯间前室的加压送风口应每层设一个。根据这些规定,可以推算出各层前室送风口的风量应为 L/2(20 层以下 ) 或 L/3(20 层以上, L 为前室总加压送风量 ) 。然而,有的工程,其防烟楼梯间前室送风口的风量却标注为 L/n(n 为建筑物层数 ) ,显然小了许多。如某 12 层建筑,防烟楼梯间前室总加压送风量定为 16 000 m3/h ,但每层前室送风口风量却标注为 16 000/12 ≈ 1 300(m3/h) ,显然其风口配小了。正确的标注应是 16 000/2=8 000(m3/h) ,应按此配置风口大小。
发布评论