警告
T2000数字寻址式 火警探测和报警系统
操作手册
目录
1. 总则
1.1 简介 1
1.2 T2000系统的主要性能和功能 1
2. 操作指导
2.1 面板显示和控制 3 2.1.1 总则 3 2.1.2 操作显示模块 3 2.1.3 操作控制模块 5 2.2 液晶显示器 6 2.2.1 火警窗口 7 2.2.2 状态窗口 7 2.2.3 主窗口 7 2.2.4 软键窗口 7 2.3 正常操作 7 2.
3.1 事件监控 7 2.3.2 事件显示 8 2.4 发生火警时的操作 8 2.
4.1 系统响应 9 2.4.2 报警器消声 10 2.4.3 控制器复位 10 2.4.4 多个事件 11 2.4.5 预报警警告 11 2.5 发生故障时的操作 11 2.
5.1 系统反应 11 2.5.2 故障处理 12 2.6 火警控制键 12 2.
6.1 火警键 12 2.6.2 白天/夜晚方式键 13 2.6.3 检查延迟键 13 2.6.4 测试键 13 2.7 辅助显示设备 13 2.
7.1 总则 13 2.7.2 复示器 14
2.7.3 打印机 14
3. 控制器功能
3.1 登陆级别 14 3.2 输入和更改密码 15 3.2.1 输入密码 15 3.2.2 更改密码 16 3.3 有效值 16 3.4 主菜单 16 3.5 查看状态 17
淘宝物流查询3.6 隔离/解除隔离 20 3.7 设置时间/日期
23 3.7.1 设置时间/日期 23 3.7.2 夏令时/冬令时 23 3.8 查看记录 24 3.8.1 查看事件记录 24 3.8.2 打印事件记录 24 3.8.3 过滤器 25 3.9 查看/打印状态数据 26 3.9.1 查看/打印点的隔离情况 26 3.9.2 查看/打印点未测试/故障的情况 27 3.9.3 查看/打印点的实测值 27 3.9.4 查看故障情况 28 3.10 服务 29 3.10.1 人为巡测 29 3.10.1.1 所有输入 31 3.10.1.2 报警器 32 3.10.2 维护 33 3.10.2.1 查看火警总数 33 3.10.2.2 查看/打印维护请求 33 3.10.2.3 测试蓄电池 34 3.10.2.4 软件初始化总数 34 3.10.2.5 项目号 35 3.10.2.6 软件版本 35
3.10.2.7 菜单点 36
4. 日常检查
4.1 总则 36
4.2 日检查 36
4.3 周检查 37
备注:本操作手册由泰科消防保安系统中国公司编写,若有因系统升级引起的操作变化请与泰科消防保安系统中国公司联系。
1. 总则黄圣池
1.1 简介
本手册主要用于T2000火警控制器,但也适用于泰科公司“MX”系列其它的火警控制器(部分不同之处请参见英文操作手册)。T2000火警控制器的前视图见图1。
T2000火警控制器使用了目前世界上最先进的泰科MX TechnologyTM技术,满足欧洲EN54、SOLAS及各世界上各大船级社的标准,在船运和海洋石油领域得到了广泛的应用。大气的名字
泰科标准的MINERVA MX火警控制器包括:
•MX1000 火警控制器– 1个回路、回路可容纳250个点、可分成40/80/120/160/200或240个区、可组网; •MX4000火警控制器 –2到4回路、回路可容纳总共1000个点、可分成40/80/120/160/200或240个区、可组
网(紧凑型);.
• MX4000M火警控制器 –2到4回路、回路可容纳总共1000个点、可分成40/80/120/160/200或240个区、可
组网;
•T2000火警控制器 –2到8回路、回路可容纳总共1000个点、可分成40/80/120/160/200或240个区、可组
高考查分数怎么查网、有船用证书;.
• MXR 火警复示器– 全功能火警复示器;
• T2000R火警复示器 - 船用全功能复示器;
1.2 T2000系统的主要性能和功能
• 集成电源单元:输入交流110-250V、后备电源24V蓄电池、输出电流可达5A (报警时的负载),该电源可
为非寻址设备接口模块(DIM800)、非寻址报警器和蜂鸣器、门释放装置和复示器供电;
• 电源单元集成有直流24V充电器,可以为最大38Ah的蓄电池充电;
• 受控的操作键和显示灯完全满足欧洲EN54标准的要求,还有可程控的LED显示器和控制键可供选择;. • 16行x 40字符的大屏幕LCD显示器可以显示所有的域、区和点的详细情况,多达95个字符的紧急状态处理
程序指导,以及全系统状态的显示,包括当前的总火警数、故障数、隔离数和人为测试工作模式; • 通过输入密码登陆进操作者层次,通过菜单选择可以实现隔离、修改、测试、服务和对话功能; • 登陆进系统经理层次可以实现修改回路中点的描述、查看和打印回路中点的实测值,包括一氧化炭浓度、温度和探头的肮脏程度;
• 通过Peer-to-peer的通讯方式,可以由最多99个控制器组成一个网络,实现无缝连接,信息共享;. • 事件记录最多可以记录3000条事件,这些记录可以被查看、选择和打印;
•连续的监控所有探头、手报按钮和输入电路的状况,并用最先进的技术对得到的信息进行处理,以保
证
能得到最准确的系统状态信息,将虚假警报的概率降到最小或消除虚假警报的发生;
• 运用特殊的技术监控烟雾探头的状态,可以消除灰尘肮脏对烟雾探头的影响;
爱戴老公是谁• 可以根据外界的环境,自动或手动改变探头的工作模式和灵敏度,以达到最佳的火灾探测效果; • 连续监控系统中各个部位的工作情况,包括所有的硬件元器件、供电情况、蓄电池、继电器、报警器,
可寻址回路、探头和可寻址设备、输入电路和通讯回路的情况,可及时报告故障信息;
住房公积金怎么提取• 每个控制器可以有4个回路,每个回路最多可以带250个有地址的器件(如:探头、手报按钮或模块等),或8个回路,每个回路最多可以带125个有地址的器件,每个控制器加上7个全功能复示器以及遥控打印机可
以有最多1500个辅助的输入/输出;
•可以使用计算机和“MX-Remote service and diagnostics”软件,通过公众电话网在远处显示和操作整个火
警系统;
• 工厂预设的设置,可以在火警状态时控制所有的输出和报警器输出等;
图1. T2000火警控制器-前面板