·中央热水工程
方案设计及设备选型
一、空调设备选型计算
设计采用25P模块主机共4台(其中4台带热回收功能)。单台制冷量65KW,制热量70KW。总制冷量260KW
二、热泵设备选型计算
A 每天总用水量计算  基本参数:
序号
名称
水龙头
淋浴
1
卫生间(每间)
40L
100L
【计算公式】人(总人数()=每天热水总用量
B 设备选型
    1 机组每天额定供水量
【公式】、机组工作每小时供水量×额定工作时间=每天机组供水量
    、机组工作每小时制热量×电能热值860千卡/×机组工作工作时间=机组生产热量
    2 每天总热负荷计算 (加热1升水温升1度需要1千卡热量)
【公式】 总用水量×需提温度=每天总热负荷
    3 设备选用:每天总热负热泵热水机组每天生产热量+空调热回收生产热量
4、热回收制热能力
【公式】夏季:热回收制热量=机组总的制冷量×25%×80%×860千卡/
冬季:热回收制热量=机组总的制冷量×25%×80%×75%×860千卡/
C 本工程设备选型计算
  该·每天总用水量约为10000L =10
夏季:【自来水进水温度7℃时,热水出水温度55℃、即需温升48℃】
假设生活热水直接由空调热回收提供,取4PASRW250S-V模块主机带热回收。
高峰期总热负荷即  1千卡/Kg. ×10000L×48=480000千卡,
空调热回收总制热量即  65KW/×4×25%×80%×11小时/×860千卡/=491920千卡
高峰期间每天总热负荷480000千卡<4台空调机组热回收每天产生总热负荷491920刘天佐老婆千卡
故假设成立!能满足实际需求。
冬季: 【自来水进水温度3℃时,热水出水温度55℃、即需温升52℃】
高峰期总热负荷即  1千卡/Kg. ×10000L×52=520000千卡,
空调热回收总制热量即  70KW/×4×25%×80%×75%×11小时/×860千卡/=397320千卡
假设选择一台PASHW060S。而在冬季室外环境的恶劣条件下,空气源热泵热水机组的制热量也会有所下降约20Kw。此时单台机组额定小时供水量约为400L
每小时热负荷:20KW×860千卡/=17200千卡/小时
此工况须开启热水主机时间=520000千卡—397320)÷17200千卡/小时≈7小时≤24小时。
故假设成立!能满足实际需求。
综上所述:选用1台芬尼克兹空气源热泵热水机 PASHW060S 在冬季室外环境温度为-3℃左右、自来水进水温度3℃的情况下,在高峰期时,单台机组每天需运行7小时就能满足冬季该工程热水的实际需求量。而在过度季节,随着室外环境温度的进一步升高,自来进水温的进一步提升,机组每天只需运行6~7小时即可满足本酒店热水的使用量。
过渡季节(不用空调): 【自来水进水温度5℃时,热水出水温度55℃、即需温升50谭晶近况℃】
高峰期总热负荷即  1千卡/Kg. ×10000L×50=500000千卡,
假设选择二台PASHW060S。空气源热泵热水机组的制热量约为张恒郑爽孩子20Kw。此时单台机组额定小时供水量约为400L
每小时热负荷:2×20KW×860千卡/=34400千卡
此工况须开启热水主机时间=500000÷34400千卡/小时≈14小时≤24小时。
故假设成立!能满足实际需求。
三、 热水系统主要设备报价
名称
型号
数量(台)
单价(元)
总价
(风冷冷热水商用
空调器)热回收模块
PASRW250S-V
4
空气源热泵热水机组
PASHW060S
2
四、运行费用比较表
本工程10吨水夏季从7的冷水,加热至55的热水,需要480000千卡的热量;冬季从3的冷水,加热至55的热水,需要520000千卡的热量;过渡季节从5的冷水,加热至55的热水,需要500000千卡的热量
采用燃气锅炉供暖方案:
礼貌待人的谚语或格言
名称
热量
实际热值
价格
成本/每天
燃气锅炉(夏季)
480000千卡
÷
(8600千卡/m3×燃烧效率80%)
×
2.9/ m3
202.3
燃气锅炉(冬季)
520000千卡
÷
(8600千卡/ m3×燃烧效率80%)
×
2.9/ m3
219.2
燃气锅炉(过渡季)
500000千卡
÷
(8600廊坊市电子信息工程学校赵丽颖千卡/ m3×燃烧效率80%)
×
2.9/ m3
210.7
锅炉全年运行费用 =202.3×5×30+219.2×5×30+210.7×2×30=75867(元)
采用空气源热泵+空调热回收供暖方案:
因为空调热回收是完全免费获得热水,所以夏季全免费,冬季每天PASHW060S主机1台开启7小时。过渡季节每天PASHW060主机2台开启14小时;
这样全年耗电费用(电费按1/度计算)=7×5×30×5.6×1+14×2×2×30×5.6×1=15280(元)
综合以上两种方案比较可得:采用空气源热泵+空调热回收供暖方案可比采用燃气锅炉供暖方案每年运行费用上节约:75867-15280=60579
红星闪闪 歌词五、热泵产品的工作原理是什么?
  产品用制冷剂作为媒介,制冷剂汽化温度低,在-40℃即可汽化,故此,它与外界温度存在着温差,冷媒吸收了外界的温度后汽化,通过压缩机压缩制热,变成高温高压气体,再经热交换器与水交换热量后,经膨胀阀释放压力,回到低温低压的液化状态,通过制冷剂的不断循环并与水交换热量,将水罐中的水加热。
六、热泵产品的特点为何?
  1 不受环境影响,一年四季可用;
  2 节能效果突出,投资回收期短;
  3 环保型产品,无任何污染;
  4 使用寿命长,运行费用低;
  5 运行安全,无人操作;
  6 模块化设计,安装方便。
七、热泵产品与锅炉相比的优点是什么?
  热效率高:产品热效率全年平均在400%左右,而锅炉的热效率不会超过100%
  运行费用低:与燃油,燃气锅炉比,全年平均可节70%的能源,加上电价的走低和燃料价格的上涨,运行费用低的优点日益突出。
  环保:热泵产品无任何燃烧排放物,制冷剂选用了环保制冷剂R417A,对臭氧层零污染,是较好的环保型产品。
  运行安全,无需值守:与燃料锅炉相比,运行绝对安全,而且全自动控制,无需人员值守,可节省人员成本。
  模块式安装,便于增添设备:产品采用多台机组并联的安装模式,当用户用水量增大时,可随时增添设备。
         
···有限公司编制
                                              2010.10