空⽓能热泵最全故障分析,定期巡检要点及保养细则
因空⽓能热泵热⽔器是⾃动化程度较⾼的设备,使⽤时定期进⾏机组状态检查,对机组进⾏长期有效的维护与保养,空⽓源热泵的运⾏可靠性和使⽤寿命都将会得到意想不到的提⾼。
⼀、机组的故障及其原因
当发⽣如下情况,在申报维修服务之前,请参照下表解决。
机组出现不时发⽣“扑嘘”是声⾳,机组进⾏除霜时,四通阀切换的声⾳。
除霜运⾏开始及结束时,电磁阀切换发出的声⾳。
运⾏中或刚停⽌时,有似⽔流动的声⾳,在运⾏开始后2~3分钟声⾳变⼤,这是冷媒流动或⽔流动的声⾳。
运⾏中可能会发出“扑嘘”的轻微声⾳,这是由于温度变化,热交换器细微热胀冷缩发出的声⾳。
出⽔温度波动:
由于进⽔压⼒的不同,在特殊⼯况下可能会出现出⽔温度波动的情况,属于正常现象,不影响实际使⽤,
适当调整⽔压可改善此现象。
出⽔温度达不到设定温度:
在低温条件下,出于保护机组的⽬的,可能出⽔温度达不到较⾼的设定温度,属于正常现象。
爱情公寓好看吗循环终⽌⽔温低于设定温度:
出于保护机组的⽬的,循环热⽔的终⽌温度不能达到60℃,属于正常现象,不影响正常使⽤。
机组停机后再开机,需3分钟后才运⾏
属于压缩机延时保护
风机低风运⾏或只运⾏⼀个风扇
在环境温度较⾼时,为保护机组风扇转为低风运⾏或只运⾏⼀个风扇
换热器结霜:
冬季运⾏时,由于换热器表⾯温度低于环境温度,且换热器表⾯温度低于0℃时,换热器表⾯会结霜,影响换热效果,所以机组会定期化霜。
风扇不运⾏:
机组在化霜过程中,风扇不运⾏。
⾃动运⾏或停⽌:
是否对线控器设置定时功能,检查⼀下⽔位开关是否正常⼯作,再次确认,不运⾏时,是否停电,是否⼿动电源开关没开。是否保险丝熔断。是否启动保护装置。否对线控器设置定时功能。
⼆、机组常见故障解决
⼆、机组常见故障解决
当空⽓源热泵机组运⾏发⽣“开关的动作不准确”或“保险丝屡次熔断或漏电保护器频繁跳开”,应⽴即停⽌运⾏,切断⼿动电源开关,与公司⼯程运维部服务⼈员取得联系。另外,常见故障的症状、原因和解决⽅法如下表。
压缩机不启动:
1.电源问题
1.相序是否接反
2.接线松动
2.查明并重新紧固
3.继电器或保险丝故障
3.查明故障原因并修复
4.压缩机故障
4.更换压缩机
风机噪⾳⼤:
1.风机固定螺栓松动
1.重新紧固风机固定螺栓
2.风页碰外壳或⽹罩
2.查明原因并调整
3.风机运转不平稳
3.更换风机
压缩机噪⾳⼤:
1.液体制冷剂进⼊压缩机产⽣液击
1.检查电⼦膨胀阀是否失效,温度传感器是否松动并修复
2.压缩机内部机件损坏
2.更换压缩机
⽔泵不运转或运转不正常:
1.电源故障
1.查明原因并修复
2.继电器故障
2.更换继电器
3.⽔管内有⽓体存在
3.排净⽓体韩剧 信号
压缩机频繁开停:
1.⽔系统循环不良
1.⽔系统堵塞或有空⽓。检查⽔泵、阀门、管路、清洗⽔过滤器或排净⽓体
2.低负荷
2.调整负荷或增加储能装置
压缩机运转但机组不制热:
1.制冷剂泄漏
1.检查修复并补充制冷剂
2.压缩机故障
2.更换压缩机
机组制热⽔效果不明显:
1.⽔系统保温不良
1.加强系统的保温
心要让你听见爱要你看见什么歌2.机组蒸发器换热不良
2.检查机组的进出风是否正常并清洗蒸发器
3.机组制冷剂不⾜
3.检查机组有⽆泄漏制冷剂
4.⽔侧换热器堵塞
4.清洗或更换换热器
三、热⽔⼯程常见故障解决
如何区分上下联
1、⽔泵长时间不运转,泵体内叶轮会⽣⽔锈致其卡住,容易烧坏⽔泵电机。应经常⼿动转到⽔泵叶轮。
2、空⽓源热泵主机控制⾯板如显⽰故障代码或蜂鸣报警声,应⽴刻记录故障代码号,再参照说明书检查原因排除故障,遇疑难问题通知公司⼯程运维部服务⼈员。
3、储热⽔箱⽆法不冷⽔进去,⾸先查看是否在补⽔设定时间内。Y型过滤器有⽆赌塞,补⽔增压⽔泵和补⽔电磁阀有⽆开启,⽔位感应点是否灵敏。
4、储热⽔箱顶部有⽔不断溢出,检查⽔位感应点是否灵敏。
四、机组的除垢流程及说明
空⽓源热泵热⽔机组长期运⾏后,⽔侧换热器传热表⾯会沉积氧化钙或其它矿物质,这些物质在传热表⾯结垢较多时,会影响传热性能⽽导致耗电增加、排⽓压⼒过⾼(或吸⽓压⼒过低)。
可采⽤甲酸、柠檬酸、醋酸等有机酸清洗。决不能⽤含氯酸或氟化物的清洁药剂,因⽔侧换热器的材料是不锈钢,容易被其腐蚀,导致冷媒泄漏。清洗除垢过程中注意以下⼏个⽅⾯:
1、清洁⽔侧换热器须由专业⼈⼠进⾏。
2、在使⽤清洁药剂后,⽤⼲净⽔清洁⽔管以及热交换器,进⾏⽔处理以防⽔系统被腐蚀或清洁后⽔垢再吸附。
3、使⽤清洁药剂的情况下,根据污垢沉积情况调节清洁药剂的浓度、清洁时间和温度。
4、在完成⽤酸洗清洁后,需对废液进⾏中和处理,处理后的废液需联系有关公司进⾏废液处理。
5、清洁药剂和中和药剂对眼睛、⽪肤、⿐粘膜等有腐蚀作⽤,因此在清洁过程中必须使⽤保护装置(如护镜、保护⼿套、保护⾯具、保护鞋等)以防⽌吸⼊或接触药剂。
五、机组运⾏相关说明
1、运⾏基本要求
每次打开空⽓源热泵机组电源开关12⼩时以上⽅能开始运⾏。此外,在需要⼀昼夜左右的短时间内停机时,请不要切断电源(这是给电轴加热器加热,避免压缩机强制启动)。
注意不要堵塞空⽓源热泵机组空⽓进风⼝和出风⼝。否则可能引起机组性能降低或启动保护装置不能运⾏。
2、试运⾏前的检查
检查配管系统:检查系统中的阀门是否全部开启。
在机组运转前必须检查排⽔管。如果排⽔管堵塞,必须清除异物,以便冷凝⽔排除通畅。
检查配电系统:检查供电源电压是否正常,检查各配电零件螺丝是否松动,线路是否按照配电线路图配电,检查底线是否接好。
检查热⽔机组:检查热⽔机组上所有紧固螺丝和机械部分螺丝是否松动,通电后检查控制⾯板上通信指⽰灯是否正常闪亮,压⼒表是否正常。
3、试运⾏检查
观察出⽔温度情况是否正常(出⽔温度与显⽰温度基本相符)。
压缩机启动后,以听觉判断机组运转,同时注意系统压⼒是否正常。
远程控制器的参数在出⼚时已设定为默认值,⽤户如需⾃⾏调整应慎重进⾏。
⼯程机还需要根据“参数表”的数值来检验循环⽔流量是否满⾜(详见使⽤⼿册)。
4、⽇常试运⾏相关说明
(1)关于3分钟保护
运⾏停⽌后⽴即再运⾏或者打开⼿动开关,机组3分钟内不能运⾏,这属于压缩机⾃我保护。
(2)供热运⾏的特性
运⾏中,若环境温度较⾼,则机组的送风电机可能为低风档运⾏。
(3)关于供热运⾏中的除霜
在供热运⾏中,机组有结霜现象发⽣的情况下,为提⾼制热效果,⾃动进⾏除霜运⾏(约2-10分钟)。除霜运⾏中,机组的送风电机停⽌运⾏。
(4)热⽔机的运⾏条件
为正确使⽤热⽔机,请在户外环境温度-7~43度的条件下运⾏。机组内有精密电⼦器件,严禁使⽤湖⽔、河⽔及未经处理的地下⽔。
(5)关于停电
若运⾏中停电,则停⽌所有运⾏。停电后,机组会⾃动检测⽔箱⽔位⾼度、⽔箱⽔温,⾃动开启机组或者待机,⽆须⼈⼯启动。在运⾏中万⼀因为雷电、汽车⽆线电等引起误动作时,请切断⼿动电源开关,再打开后,重新按运转/停⽌键。
(6)关于制热能⼒、产⽔量
因为供热⽔是从室外吸收热量、在热交换器放出热量的热泵⽅式,⼀旦室外温度降低,则制热能⼒和产⽔量降低。
(7)关于漏电流动作保护器
机组本⾝有⼀漏电保护开关,但安装时同时要求⽤户在电源和机组之间也要安装⼀个漏电保护开关。所以当出现未停电,但机组不能运⾏时,请检查此两个漏电保护开关。在对机组内的保护开关操作时,⾸先要确认机组外⽤户安装的那个开关处于断开状态。
电控盒上的漏电流动作保护器运⾏⼀段时间(⼀般为⼀个⽉)后,需要在闭合通电状态下摇动试验按钮,检查漏电流动作保护器性能是否正常可靠(每按⼀次试验按钮,漏电流动作保护器均应分断⼀次);失常时,经检查未发现事故原因,允许试送电⼀次;如果不动作,应查明原因出故障,必要时对其进⾏动作特性试验,经检查确认为漏电流动作保护器本⾝发⾝故障,应及时更换或修理。
(8)关于掉电记忆功能
影铸火炬当热⽔机组或线控器在每次断电前,线控器⾃动记忆机组的开关机状态,重新上电后,线控器将按照断电前的记忆的状态,向热⽔机组发送开/关机信号,保证机组在⾮正常掉电恢复后,机组仍能按照⽤户原有设定的状态运⾏。
六、机组的定期检查
⼀⽅⾯,应经常检查空⽓能热⽔器机组的电源和电⽓系统的接线是否牢固,电⽓元件是否有动作异常,如有应及时处理和更换。另⼀⽅⾯,还应经常检查空⽓能热泵⽔系统的补⽔、⽔箱安全阀、液位控制器和排⽓装置⼯作是否正常,以免空⽓进⼊系统造成⽔循环量减少,从⽽影响机组的制热量和机组运⾏的可靠性。同时也不可忽视检查⽔泵、⽔路阀门是是否⼯作正常,⽔管路及⽔管接头是否渗漏。
另外还需经常检查空⽓源热泵机组的各个部件的⼯作情况,检查机内管路接头和充⽓阀门是否有油污,确保机组制冷剂⽆泄露。当空⽓源热泵实际出⽔温度与机组控制⾯板显⽰数值不⼀致时,可以检测感温装置是否接触良好。这样经常对产品进⾏检查不仅能保证其⾼效正常⼯作,更能⼤⼤延长产品的使⽤寿命。
七、⽇常维护及注意事项