牛年拜年施工方案
1.安装依据
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
材料与制作要符合MSSSP-58和SP-90标准规定
《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275--98
《机械设备安装工程施工及验收规范》 (GB50231--98)
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
《多联机空调系统工程技术规范》JGJ174-2010
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
《多联机空调安装工程技术规范》(JGJ174--2009)
《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243--2012)
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
《建筑给水硬聚丙烯(PP-R)工程技术规程》(DBJ/CT501--9
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2012中第十条;
国家标准《建筑电气工程施工质量验收规程》GB 50303
国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB-50242
2.安装工序
空气源热泵系统的安装主要流程图如下所示:
3.开箱检查
转服室内机、室外机、管道、管件的型号、规格、性能及技术参数等符合设计文件要求,设备外表面无损伤、密封良好,随机文件和配件齐全。
我公司所投设备送达到指定地点时,我方通知甲方进行设备验收,验收合格后方可进入施工现场,安装前先检查空气源热泵包装箱有无破损或变形,如有损毁应开箱检查,确认设备完好方可使用,同时也要检查其它辅助设备或材料的配套和齐全情况。设备在搬运和吊装过程中,应符合产品技术文件的有关规定,并应做好设备的保护工作,不得因搬运或吊装而造成设备损伤。安装人员必须按国家或相关行业要求持证上岗,尤其是从事管道安装、焊接、电气安装等特殊工种人员,还必须具有相应的操作资格证书;并且严格按照相关规范及行业规定进行操作。
爱情句子本项目均采用闭式循环系统,每台设备配备补水组件。
4.室外机安装
基础安装
室外机设备落地安装时,安装地面应先制作混凝土基础,混凝土强度不低于C15,高度不低于100mm。
固定支架安装
①落地支架安装
固定支架制作及安装要求:执行标准《民用建筑供暖通风与空调调节设计规范》GB50736-2012。固定支架材质采用热镀锌50×50mm的国标5号角钢,按照设备的实际尺寸进行下料制作,安装工艺采用焊接制作,焊接点需做防腐处理,外型保持原。把配套的安装支架放在的承重地面上,并使用水平测量尺,确保支架的水平;按照落地支架的地脚位置,打好固定孔,同样使用M10mm膨胀螺栓固定牢固。
②挂墙支架安装
需要测量机组两条安装脚之间的距离,掌握两侧挂件水平一致,并依照这个尺寸在安装墙壁上画好膨胀螺栓开孔位置;挂墙固定支架离地高度500mm以上,使用冲击钻配套的钻头,依据膨胀螺栓大小,开好安装孔;固定安装支架时,必须使用水平尺,保证支架的水平,并用M1
深海泰坦出装0mm膨胀螺栓固定牢固,且数量不少于8个。
室外机安装
①室外机的安装位置,应尽量避开自然条件恶劣(如油烟重、风沙大)的地方;油烟、风沙极易损坏室外机,应极力避免与其接触,亦应尽量避开经常有人流走动的位置,一方面避免排风对人的影响,另一方面避免室外机设备结霜、化霜时,化霜水随意流淌造成人员的滑倒,必要时应采取措施,防止化霜水外流。水表安装
②将外机放置在固定好的安装支架上,并保持出风口朝向处,无遮挡物,并通风良好,尽量机组装在向阳的地方,并且出风口背向使用的建筑物;落地式安装时,固定支架高度不得低于400mm为宜,(方便化霜水排放,能够安放器具进入)。安装水平排水孔侧低5mm为宜。室外机组背面与墙的距离不小于250mm;室外机组过风侧面距离墙面的距离不小于400mm;机组密封侧面与墙壁距离不小于400mm(便于维修);室外机组正面出风口前米内无任何遮挡物,并保证通风良好,不会出现气流短路循环;防雪罩安装位置应高于室外机顶面300mm。
③室外机组底部有条件的要在水泥基础周围挖化霜水排水沟,没条件的,使用器具接化霜水,并与客户讲明,按时检查和倒化霜水,并在施工方案里注明,请客户签字确认。
④在四个安装孔位置,加装4个不低于3cm的橡胶减震垫;并使用螺栓螺母,将外机4个安装孔与支架牢固连接。
⑤建筑物结构(当房屋砌筑不是采用水泥砌筑的、土坯的等)墙体不能承重的严禁采用壁挂式安装。
⑥多台设备安装在外墙时,禁止上下垂直安装和在同一水平面安装。
⑦室外机不得放置于卧室外墙上;排出风口气流和噪声不能影响到住户和邻居。
建 筑 物 内 部 的 过 道 、楼 梯 、出口等公用地方不选择安装室外机 。
⑨室外机安装在院外时,应安装防护网,防护网的结构应便于维修,安装必须牢固。朴敏英男友
⑩空气源热泵室内室外机均安装牢固并要具有消声和隔振装置。根据居民使用环境、噪声和振动的频率特性及传播方式,综合考虑确定安装消声和隔振装置;机组底部安装3cm厚
的橡胶减震垫,以防止振动传至建筑物内;噪声符合国家现执行标准
5.室内机安装
①根据室外机的安装位置,合理选好室内机的安装最佳位置,做到室外机与室内机的管路连接应合适、合理,以减少管路的弯曲,有利于制冷剂流动通畅,建议安装在无人员居住与活动的房间内为宜。
    ②室内机安装高度高于地面米为宜,且人能对室内机阀门等位置进行调整的高位。
③室内机固定要牢固,膨胀螺栓一般选用M10x100的4个,固定背面放置橡胶垫圈,紧固不易过紧,箱体不晃动为止,以免机壳变形。
④安装内机过程中,确保机组不发生磕碰或跌落地面等事故。
6.冷媒管路安装
①连接铜管
首先确定好冷媒管内外机连接长度,然后断管,断管时采用专用刀具,严禁使用锯齿刀具断管,断管两端口采用电工胶带进行密封,然后进行保温管穿套好,按照气管、液管平行的凹槽处敷设内外机信号线,如果内机水泵连接外机信号控制线是有源线必须与无源信号线分开,并且在冷媒管两侧凹槽进行敷设,辐射好以后采用纤维铝箔胶带进行不低于两层的外保护层包扎,包扎完成后,安装冷媒管按照先内后外的顺序进行连接,使用哪一端,拆哪一端;然后进行扩口操作,扩口采用专用偏心扩口器,把铜管放入卡槽断面外露然后固定好卡器螺栓,用力均匀进行扩口操作,当扩口器发出轻微啪声与扭力下降时,反转操作手柄退出,眼观扩口边缘无毛刺、平滑为扩口合格,在喇叭口处涂相应冷媒的冷冻机油;喇叭口对正接头或截止阀口,用手拧紧铜螺母,拧至螺纹根部,用手轻微晃动铜管,无任何活动迹象视为连接牢固;使用两个扳手,来拧紧铜螺母;依次将4个螺母拧紧。要求内机安装比外机要高,当外机高于内机时,冷媒管连接低于5米时建议外机连接处设置减震回油装置,如不设置回油减震装置,建议冷媒管采用软连接安装。