空气能热泵热水器的应用指南——芬尼克兹(PHNIX)
                              -夕阳王子
中国城乡建筑的迅速发展,大家的生活水平迅速提高,家用卫生热水的需求量也越来越大。在20世纪80年代中期开始,各种家用热水器应运而生,其中有电热水器、煤气热水器、太阳能热水器等,各种热水器在家庭中的使用正日益普遍,能源浪费也越来越严重。
近几年空气源热泵热水机组的出现,在节能、环保、安全方面具有很多的优点,在家用和商用制取生活热水方面,得到了大力的发展和应用。芬尼克兹(PHNIX)作为一家综合利用空气源、水源、太阳能、风能,提供热水/空调一揽子解决方案、创新型、国际化的能源公司。近产品70%以上销往欧洲、澳洲、北美等世界发达国家,经过芬尼克兹人的努力PHNIX已经成为消费者10大满意品牌,高科技创新型企业,创新节能型企业。为了让越来越多的用户能熟练选用PHNIX牌空气源热泵,下面的内容将详细地介绍芬尼克兹空气能的应用及选型。
一、PHNIX直热式空气源热泵热水机特点
直热供水:
1)产水速度快,开机30秒出水温可达60℃;
2)供水温度稳定,确保用水舒畅、享受;
3)冷凝效果好,确保机组安全与高效;
4)可减少储水箱容积,降低工程投资;
循环恒温:
1)当储水箱水温长时间不用,水温降低后机组会自动启动循环加热,保证水箱内水温恒定,不会造成冷水浪费。
自主控温:
1)根据进出水温度和流量计的信号,能准确控制流量;
2)气候变化、机组制热能力变化,但出水温度不变;
3)自动调节,自主控温;
新智能除霜:
先进的除霜控制模式, 确保有霜除霜,无霜不误除。原来的除霜进入条件:
1)盘管温度<-7℃;   
2)除霜间隔>45分钟。
改进后的除霜条件:
1)盘管温度<-7 ℃ ;
2)除霜间隔>45分钟。 董洁短发图片
3)制热量衰减30%
使用电阻式多段水位传感器:
确保产水量符合用水量的需求。
目标:要多少水,产多少水, 有了精确的水位传感器,这一目标有了实现的可能。 
高效专利热交换器:
1)满液式蒸发设计
2)高翅片、内螺纹高效换热管,相同管长换热面积增加,提高整机能效;
防冻能力强:
1)集板式换热器、套管换热器、壳管换热器之优点,克服之缺陷;具有高效率,防冰冻能力
2)具有较强的自动除垢能力(换热管培面图)
二、热水用量的确定
2.1.热水用水定额法
  日用水量=最高日用水定额(L)×使用单位
2.2.热水用水量根据生活用热水定额来确定,热水用水定额有两种:一种是根据建筑物的
使用性质和内部卫器具的完善度程度来确定,其水温按60℃计算;二是根据建筑物使用性质和内部卫生器具的单位用水量来确定。
热水用水定额              表3.3
淮南美食
序号
建筑物名称
单位
最高日用水定额(L)
使用时间(h)
1
住宅
有自备热水供应和沐浴设备
有集中热水供应和沐浴设备
 
每人
每日
 
40~80
60~100
 
24
2
别墅
每人每日
70~110
24
3
单身职工宿舍、学生宿舍、招待所、培训中心、普通旅馆
  设公用盥洗室
  设公用盥洗室、淋浴室
  设公用盥洗室、沐浴室、洗衣室
  设单独卫生间、公用洗衣室
 
 
每人每日
每人每日
每人每日
每人每日
 
 
25~40
60~60
50~80
60~100
24或定时供应
4
宾馆客房
  旅客
  员工
 
每床位每日
每人每日
 
120~160
40~50
 
24
5
医院住院部
  设公用盥洗室
  设公用盥洗室、沐浴室
  设单独卫生间
医务人员
门诊部、诊疗所
疗养院、休养所住房部
 
每床位每日
每床位每日
每床位每日每人每班
每病人每次
每床位每日
 
60~100
70~130
110~200
70~130
7~13
100~160
 
 
24
 
8
24
6
养老院
每床位每日
50~70
24
7
幼儿园、托儿所
  有住宿
  无住宿
 
每儿童每日
每儿童每日
 
20~40
10~15
 
24
10
8
公共浴室
  淋浴
  沐浴、浴盆
  桑拿浴(沐浴、按摩池)
 
每顾客每次
每顾客每次
每顾客每次
 
40~60
60~80
70~100
 
弓虽女12
9
理发室、美容院
每顾客每次
10~15
12
10
洗衣房
每千克干衣
15~30
8
11
餐饮厅
  营业餐厅
  快餐店、职工及学生食堂
杞天忧人的故事  酒吧,咖啡厅、茶座、卡拉OK房
 
每顾客每次
每顾客每次
每顾客每次
 
15~20
7~10
3~8
 
10~12
11
18
12
办公楼
每人每班
5~10
8
13
健身中心
每人每次
15~25
12
14
体育场(馆)
  运动员淋浴
 
每人每次
 
25~35
 
4
15
会议厅
每座位每次
2~3
4
冷水的计算温度,应以当地最冷水平均水温资料确定。当无水温资料时,可按表3.5采用。
  冷水计算温度    表3.5
地  区
地面水温度
(℃)
地下水温度
(℃)
  黑龙江、吉林、内蒙古的全部、辽宁的大部份,河北、山西、陕西编北部分,宁夏偏东部分
4
6~10
  北京、天津、山东全部、河北、山西、陕西的大部分,河北北部,甘肃、宁夏、辽宁的南部,青海偏东和江苏偏北的一小部分
4
10~15
上海、浙江全部,江西、安徽、江苏的大部分,福建北部,湖南、湖北东部、河南南部
5
15~20
广东、台湾全部、广西大部分、福建、云南南部
10~15
20
重庆、贵州全部,四川、云南的大部分,湖南、湖北的西部,陕西和甘肃秦岭以南地区,广西偏北的一小部分
7
15~20
2.3、设计小时耗热量的计算:
加热热水所需热量应按下式计算:
Q=CMΔT
式中:    Q ——需要的总热量(单位:大卡);
M ——热水用水量(单位:吨);
C —— 1000 kg/m3 ;
ΔT——设计出水温度 - 冷水进水温度(℃);
2.4、选型台数:
  台数=1.163Q/(q×t);
q——单台空气源热泵制热能力KW;
t——加热时间,一般取12小时;
2.5、PHNIX直热式空气源产品型号
机组型号
PASHW
060SB-2-C
130SB-2-C
250S-V
直热式运行
额定制热量
kW
20.0
45.0
90.0
产热水量
L/h
430
970
1940
输入功率
kW
4.7
10.4
21.5
循环式运行
额定制热量
kW
19.5
43.5
81.5
循环水流量
L/h
1700
3770
7000
输入功率
kW
5.6
12.5
23.8
电源形式
 
380V/3N~/50Hz
压缩机形式
 
全封闭涡旋式
进、出水管接口/自来水接口
 
DN25/DN25
DN32/DN25
DN50/DN25
外型尺寸(L/W/H)
mm
960/720/1185
1550/720/1185
2180/1080/2060
包装尺寸(L/W/H)
mm
1090/780/1335
1620/780/1335
2280/1180/2220
净重
kg
200
310
650
毛重
kg
220
立春祝福语2023
350
720
三、应用案例
3.1、工程概述
本工程位于广东省广州,项目名称为广州体育学院宿舍空气源热泵热水系统工程,宿舍350人,每人用水50L,热泵、水箱等设备均放在楼顶层,用热水温度:55℃。
3.2、设计范围与原则
1)、设计范围
宿舍热水供应,热水水温55℃,本方案设计范围为屋面热泵主机、水箱、水泵等热水系统部分。室内冷、热水管网及淋浴龙头不在本次设计范围内。
2)、设备选用原则
考虑经济、节能、环保等要求,宜采用空气源热泵机组供应热水,保证用水温度及用水量,最大程度节能。
3.3、设计依据
1) 根据工程概述及要求;
2)(建筑给排水设计手册);
3)《给水排水设计基本术语标准》(GBJ125-89);
4)《机电设备安装工程施工及验收规范》(TJ231);
5)《电气装置安装工程低电器施工及验收规范》(GB50254);
6)《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》(GBJI31-90);
7)(实用供热空调设计手册);
8)(民用建筑空调设计技术措施);
9)PHNIX空气源热泵机组的性能;
10)国家现行的其他相关规范及措施。
3.4、设计资料
室内外设计计算参数:
1)夏季室外设计计算参数(见表1)
表1  夏季室外设计计算参数
邓嘉
干球温度
湿球温度
相对湿度
%
室外平均风速(m/s)
大气压力
KPa
夏季
35.4
27
75
1.5
997.1
2)冬季室外设计计算参数(见表2)
表2 冬季室外设计计算参数
采暖计算温度/℃
空调计算温度/℃
相对湿度
%
室外平均风速(m/s)
大气压力
KPa
冬季
4
2
72
3.1
1013.8
3)设计温度标准:
环境温度:按照标准工况20℃设计;
进水温度:按平均温度15℃设计;
出水温度:热水出水温度为:55℃计算;
环境温度:按照标准工况5℃设计;
进水温度:按平均温度10℃设计;
出水温度:热水出水温度为:55℃计算;
3.5、热水用量计算
日用热水定额(55℃)
数量
用水定额(L
日用水量(L
人数
350
50L/人
350х50 =17500
合 计
                                  17500升
现根据上表计算每天需热水量约17.5吨热水。