热源热泵的原理及其应用
摘要:热源塔空调系统,是针对中国南方地区冬季潮湿阴冷,空气湿度大,传统空调风冷热泵在冬季供热时严重结霜,融霜耗电大,热泵效率低,而采用燃油、燃气、煤为主供取热时,其能耗高又污染环境,在这种背景下开发地具有国际领先水平的热泵空调设备及系统工程技术。本文介绍了热源塔热泵系统的原理、特点及热源塔热泵系统的选择和应用。
关键字:热源塔;热泵机组;低温高湿
0.背景
在我国南方地区,尤其在冬季,该区域没有北方的集中供暖,较多采用电加热或电热辅助以及燃油、燃气锅炉等方式供暖,高品位能源消耗较大。同时,由于特殊的气候条件,形成了冬季室外空气“低温高湿”的特点,使得目前此区域内较常使用的空气源热泵系统室外换热器难以维持在干工况运行且结霜严重,各项性能系数大大降低。针对此地区气候特点,结合空气源热泵及水冷机组用冷却塔的优点,为改善室外换热器湿工况运行的不利条件,同时利用冬季湿空气显热及水蒸气相变潜热并推迟室外侧翅片表面结霜时间,开发出了一套名为热源塔热泵的新型热泵系统。
1.热源塔热泵系统的原理
热源塔是利用水和空气的接触,冬季制热是按照供热负荷能力设计的换热面积,利用冰点低于零度的载体介质,高效提取低温环境下的相对湿度较高的空气中的低品位热能,通过向热源塔热泵机组输入少量高品位能源,实现低温环境下低品位热能向高品位转移,对建筑物进行供热以及提供热水。夏季制冷,通过蒸发作用来散去空调中产生的废热的一种设备。
1.1 热源塔的构成和分类
从构造上看,热源塔主要由围护构架、旋流风动系统、低温高效换热器、汽液分离系统、凝结水分离系统、低温防霜系统(如图1所示)组成。其中,围护构架包括塔体框架、顶部的出风筒,侧壁的围护板及进风栅;旋流风动系统由位于风筒内部的变速电动机控制装置和斜射旋流风机组成;低温高效换热器由围护构架内部的高效肋片、换热管、进液口及出液口构成;低温高效换热器上方设有由斜流折射分离器和斜射旋流分离器构成的汽液分离系统;低温高效换热器下方设有由接水盘、凝结水控制装置和溶液控制阀构成的凝结水分离系统;还设有由溶液池、喷淋泵控制装置、喷淋器构成的低温防霜系统。当空气经低温高效换热器表面逆向流通时,形成传热面与空气之间的显热与潜热交换,获得低于环境温度2~3℃的溶液作为热源塔热泵的低品位热源。消噪汽液分离器可有效地分离负压条件下产生的水分和降低风机运行时产生的噪声。
热源塔的核心技术是溶液浓缩装置。冬季阴雨连绵期间,热源塔防冻液膜直接与空气进行显热与潜热
交换的同时,凝结了空气中的水分,使防冻溶液浓度降低,冰点上升。而浓缩装置的作用是将稀释的防冻液浓缩,使冰点下降。
图 1.热源塔的结构示意图
热源塔分为开式和闭式两类。开式热源塔供热的原理是将低于空气湿球温度的防冻液均匀喷淋在具有亲液性的填料层上,形成液膜,当空气掠过填料时,气液之间在接触面上发生热质交换,从而使防冻液获得一定的能量,作为热泵的低品位可再生能源。而防冻液所吸收的热量主要是来自空气和溶液之间由于温差引起的显热交换和空气中的水蒸气凝结而放出的汽化潜热。开式热源塔中防冻液直接与空气接触,溶液温度易受外界气象条件变化的影响使其冰点不断变化,需要定期启动溶液浓缩装置,管理非常麻烦。而闭式热源塔克服了以上缺点,通过使空气逆向流过低温高效肋片换热器的表面,形成传热面与空气之间的显热和潜热交换。同时,由于闭式热源塔的高效换热器的管内防冻液依靠溶液泵强制循环,流动速度快,换热效率高。闭式热源塔中既有盘管又有填料,填料的作用是使进入热源塔的热水尽可能形成细小的水滴或膜,增加水和空气之间的接触面积,延长接触时间,以增加水气之间的热质交换。盘管的作用是增强换热效果,避免管内流体受环境的污染,减少载体介质的损失。闭式热源塔夏季为开式负压冷却塔,通过调节风机的流量来实现变风量控制,可在高温高湿的气候条件下实现负压蒸发,冷却水温度低于传统冷却塔,提高了制冷机效率。冬季供热时,由热源塔旋流风机扰动环境中的低温高湿空气从塔体底部进入,经低温高效换热器底部迎风面逆向流通,形成传热面与环
境空气之间的显热与潜热交换。来自热泵蒸发器的低温循环溶液从高效换热器上部进入,底部流出,获得低于环境温度2~3℃的溶液作为热源塔热泵的低品位热源。真实的素媛还活着吗?
1.2  热源塔热泵系统
热源塔热泵系统大致由五部分组成:热源塔、定制型水冷机组、防冻液再生设备、储液罐以及循环水(溶液)泵,其中核心部分为热源塔和水冷机组。在夏季,热源塔即作为冷却塔,配合水冷机组将室内热量带出,对室内进行制冷;在冬季冷却塔吸收空气中低品位的热量,将其通过循环液传递给主机为室内供暖。如图2所示为热源塔热泵空调系统示意图,其中包括四个水(溶液)循环以及两端的空气循环。考虑到腐蚀性以及对环境的影响,其中的循环液以及防冻喷淋液均可采用质量浓度为40%的乙二醇水溶液,在翅片表面温度高于-20℃时来达到防冻除霜的目的。
图  2. 热源塔热泵系统示意图
倪萍腿怎么了1.3  热源塔热泵系统的辅助系统
1.3.1 热源塔热泵防霜系统
热源塔热泵溶液防霜浓缩系统的原理是:当喷射浓缩机检测到环境空气温度低于1℃时,关闭冷凝水排水阀,启动喷射浓缩机,将溶液池溶液浓缩升压,高压溶液通过控制阀进入喷射器向换热器喷射溶
液,与换热器换热,形成水滴,靠重力作用落入溶液盘,进入溶液池,完成一个喷射和浓缩周期,待低温期过后采用浓缩装置分离水分。当环境空气温度高于1℃时,关闭喷射浓缩机,开启冷凝水排水阀。
1.3.2 自动加药系统
防冻液除了存在飘失损失外,当环境相对湿度较高时,热源塔还会吸收空气中的水分,从而将盐溶液稀释。因此,防冻液损失由两部分组成:飘失损失和结露损失。为防止盐溶液的浓度降低,引起凝固温度升高,必须定期测定盐溶液的浓度,浓度降低时,应补充盐量,使其保持在适当的浓度;另外,当空气相对湿度较低时,机组运行时盐溶液中的水分会蒸发,盐溶液会浓缩,也需要补充水分。自动加药装置可自动检测盐溶液的浓度及凝固点,这样盐溶液的浓度就能够达到一个动态的平衡。
2. 热源塔热泵的特点
2.1 工作环境范围广
冬季,由于充分利用了气候、气象条件阴雨连绵,潮湿阴冷,湿球温度高,能量储藏巨大的特点,热源塔提取低品位能性能相对比风冷热泵稳定.整个冬季机组的性能系数COP可在3.0~3.5范围内变化。
2.2  一机多用
凉皮的制作方法
取代原来水冷系统+燃油/燃气/燃煤锅炉,节省占地面积。热源塔热泵系统不仅可以夏季制冷、冬季供暖,而且机组还可以提供一年四季生活热水,特别是夏季机组可以做热回收将室内热量收集起来转移到生活热水中,相当于夏季免费制取生活热水
2.3  能效比高
夏季,由于热源塔是按照冬季提取显热负荷能力设计的,转化为冷却塔后有足够地换热面积可承受瞬间高峰空调余热负荷,冷却水温低,换热效率最高。机组的能效比EER可在4.2~4.5范围内变化,节能效果显著. 比风冷热泵机组可节能25%~30%;同土壤源热泵空调相比节能效果相近。热源塔提取低品位能不受能量储藏的限制,可为宾馆酒店提供充足生活热水.
六一儿童节祝福语短句20字
2.4  高效环保
由于热源塔采用了特殊结构设计,冬季载体循环提取低品位能,有效地利用湿球温度高储藏的巨大能量的特点,省去了为辅助供热时即不卫生又污染环境锅炉.夏季采用常规制冷,载体循环换热面积大能效高。还可提供生活热水,一机三用。提高了设备使用率,降低了初投资,节能环保.
手机rom是什么意思2.5  热泵机组使用寿命持久
热泵机组冬季使用的热源,是月波动很小的湿球温度显热能,蒸发压力稳定度和蒸发温度都高于风冷
热泵,使得机组比风冷热泵机组有更宽的运行范围;热泵机组夏季使用的冷源,是汽化蒸发潜热带走空调余热,热源塔在夏季有足够的蒸发面积可承受瞬间高峰空调余热负荷,冷却水温低,效率高。全年运行与风冷热泵比较,机组能耗小,磨损轻,寿命长。
2.6  不受地质条件及场地限制
热源塔热泵系统适用于室外湿球温度高于-9℃以上长江以南地区。
1)与地源热泵比:不受地质条件的制约,占地面积小;
2)与水源热泵比:不依赖地下水、地表水等热源;
3)与风冷热泵比:主机放置在机房,噪音小,功率大。
2.7 初投资低、性价比高
热源塔热泵系统综合经济性能较高,用于夏季制冷时具有负压蒸发冷却水温度低的节能特点;用于冬季供暖时,采用低温宽带技术和负温度喷淋防霜溶液。热源塔热泵在中国长江流域以南,平均气温2℃左右的气候下:
1)对比单冷机+燃油锅炉耗能低45%左右;
2)对比单冷机+燃气锅炉耗能低25%左右;
3)对比混合源地源热泵能高5%左右,但初投资低40%左右。
3. 热源塔热泵的选择
3.1 热源塔换热面积的选择
室外空气的含湿量决定了传热传质过程的强弱。在其他条件不变的情况下,随着室外空气含湿量的增加,湿空气的比焓增大,盘管内水出口温度升高,换热效率升高。这是因为增
internet explorer脚本错误加空气的含湿量可以使空气遇载体介质冷凝时产生更多的潜热,即强化传热传质效果。然而,在相同的相对湿度情况下,随着温度的下降,空气中的含湿量减少,即潜热量降低。因此,热源塔的换热面积必须大于同样换热量的冷却塔的换热面积。为了减少投资,可增大热源塔空气流通速率,降低蒸发温度,最大限度地吸收空气中的潜热。
3.2 热源塔热泵机组的选择
热源塔的防冻剂温度和低温高效换热器表面温度必须低于空气的露点温度,才能吸收空气中的潜热,否则会增加大量的换热面积。这是因为,在相同的相对湿度的情况下,湿空气的露点温度随干球温度
的升高而升高;在相同的干球温度下,湿空气的露点温度随相对湿度的降低而降低。因此,针对不同地区的建筑,应根据当地标准年气象参数,获取冬季最低温度和对应的空气相对湿度,计算露点温度,根据换热温差选择热泵机组。
3.3 热源塔热泵系统的设计要点分析
1)在热源塔设计时,应按供热负荷核定热源塔和热泵机组在最低环境温度下的取热和供热能力,并适量考虑设备余量。
2)在选择热源塔热泵机组时,应选用小温差型蒸发器。因为长江流域以南的地区冬季气温低于5℃的时间大约有50d,在室外空气温度为-5~5℃、相对湿度85%以上的气候条件下,若以温差较大的热泵机组作为热源塔热泵的替代设备,必然造成供热效率下降,尤其是在使用开式热源塔的系统中,将导致蒸发温度降低,溶液冰点低,吸湿量大,防冻溶液成本很高。
3)热源塔热泵容量应按实际供热能力确定,即Q实=ηQ标+Q辅(式中,Q实为热源塔热泵的实际供热能力;η为热源塔热泵的实际供热系数;Q标为热源塔热泵设定的标准制冷量;Q辅为辅助热源的供热量。
4)在设计冷热源侧工艺管道时,要在最低点采取排空防冻液措施;在设计溶液防霜系统时,溶液池的容量调节能力不能太小(一般应大于20L/KW),且最好采用环保防冻液。
5)热源塔的布置应与建筑协调,并选择合适的场合。为节约占地面积和减少热源塔对周围环境的影响,可将热源塔布置在裙房或者主楼屋顶,并校核结构承压强度。另外,热源塔应设置在专用基础上,不能直接放置在屋面上。
4 热源塔热泵系统的应用
热源塔热泵技术投资少,而且节能效果显著,其投资回收期均在1年左右。在新建或既有建筑改造中应用,特别是与使用燃油或燃气溴化锂机组相比,有着明显的节能优势,是长江以南区域供暖、制冷并提供卫生热水方式的首选。所有新建和改建的办公楼、酒店、宾馆、工业厂房、医院、学校、大型商场、体育馆等公共建筑,以及居民住宅楼和农村集中建设的住宅均可采用。
5 结论
热源塔不同于冷却塔,用冷却塔代替热源塔,除结构不合理、溶液飘失严重外,更重要的是吸收低品位热源的能力不足,使热源塔热泵不能正常工作。但是,当热源塔转换为冷却