空气热泵性能与气候的关系
在额定工况下,气温35℃,出水7℃,空气源热泵夏季制冷性能系数COP值在3.0左右,冬季(空气7℃,出水45℃)如不计化霜损失,制热系数 COPH值也在3.0左右,空气源热泵的制冷、制热性能与室外气候有直接的关系。图1—图4分别反映了空气源热泵冷热水机组在室外环境变化时制冷制热能力 的变化。从图中可看出空气源热泵冷热水机组供冷能力随室外温度的升高而降低,机组消耗功率随室外环境温度的升高而增加。当室外空气温度增至40℃时,制冷 量一般要下降5—7%左右。空气源冷热水机组正常制冷的上限温度一般在40-45℃,个别品牌设有冷凝器风扇速度逐步控制系统,最大允许室外温度可达 50℃左右。需要指出的是,跟冷却塔不一样,制冷工况下相对湿度对空气源热泵没不利影响,相反,相对湿度大,对冷却有利。南京夏季相对湿度较高,所以实际 上风冷与水冷在冷却效果的差异上,比人们想象的要小。
空气源热泵冷热水机组的制热特性更为复杂,当盘管表面温度低于空气露点温度时,空气会结露,此时盘管表面发生了相变换热,有利于提高热泵机组的制热 能力,但当盘管表面温度低于空气冰点温度(0℃以下)时,如果空气中的相对湿度同时达到某一程度,盘管表面就
会结霜,如不及时化霜,霜层会越结越厚,影响 空气实际流通量,并阻碍了盘管上的热交换,重者会结冰,压缩机出现低压保护停机。图5反映了在不同迎面风速条件下,热泵机组室外侧空气盘管上湿空气存在着 三种状态,图中ABC为结霜区,ABD为凝露区,CBD 以下为干冷区,即不结霜也不凝露。AB线为结霜转变曲线,它与焓湿图上的等湿球温度线接近。图中可看出,当迎面风速为2.5M/S、环境温度为0℃、相对 湿度为73%时,盘管上即开始结霜,如将迎面风速提高至4M/S,环境温度为0℃,则相对湿度达82%时,盘管才开始结霜,结露结霜转变线相应左移,提高 风速可减缓积霜。图6为迎面风速为2M/S时的结霜速率线。图中可以看出,室外空气干球温度在0—5℃,相对湿度>85%时结霜最为严重,当 tw<-5℃时,结霜速率减慢,这是由于此时空气中含湿量已明显减少。
热泵机组盘管上出现结霜,会影响机组的正常有效的供热,故必须定时化霜。目前大部分机组采用反向循环来化霜,此时不仅这一部分压缩机停止供热运行, 而且作制冷运转,故系统供热量受明显影响。结霜严重时,平均半小时化一次霜,一次化霜的时间为5分钟左右,因化霜减少的供热量达17%左右。另外,室外温 度降低时,热泵机组的出力明显减少。0℃条件下,热泵机组的实际出率为额定工况下的70%左右。-6℃情况下,出力只有额定工况下的62%左右,-10℃ 条件下供热量只有额定工况下的55%左右。雨雪寒冷天气对
热泵出力有明显影响,重则影响正常运行,一些用户采用人为延长化霜时间、浇温水等方法去除冰霜。 环境气温低于-10℃— -15℃时,热泵机组一般都不能正常运行。
南京地理位置东经118°48′,北纬32°00′,海拨8.9m,年平均温度15.3℃,冬季空调室外计算温度-6℃,最低日平均温度-9℃,极 端最低温度-14℃,极端最低温度平均值-8.6℃,日平均温度≤8℃的天数115天,夏季室外空调设计计算温度35℃,湿球温度28.3℃,极端最高湿 度40.7℃,极端最高温度平均值37.4℃。表1—表2为南京地区1992年至1994年的不同时段的BIN参数(不同温度、湿度出现的小时数)。表3为南京地区热泵机组在不同迎面风速情况下干冷区、凝露区和结霜区的小时数。表中可知,南京地区空气源热泵机组全年结霜时间在1500小时左右,如只在白天运行,则全年结霜时间累计在680小时左右。结霜时间越少,热泵机组供热效率越高,供热越可靠,节能越明显。
图1 机组制冷量功耗与进风温度和供水温度的关系    图2 机组制热量功耗与进风温度和供水温度的关系
 
图3 螺杆压缩机热泵制冷性能曲线    图4 螺杆压缩机热泵制热性能曲线
图5 空气盘管表面湿空气状态    图6 迎面风速为2m/s时盘管表面积霜速率
表1 1992-1994年一班制BIN参数
九二年:BIN参数 (小时数:h ;平均湿球温度(ts):℃,BIN温度:℃ ;含湿量:g/1kg 干空气)
BIN
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
小时数
1
7
31
66
164
209
267
230
211
194
218
平均ts
-6.5
-4.26
-2.12
0.67
0.78
2.24
3.80
5.21
7.06
9.12
10.57
含湿量d
1.97
2.53
3.11
3.29
3.53
3.75
4.09
4.37
5.07
6.05
6.57
范玮琪 张韶涵
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
215
256
238
300
321
292
288
217
141
98
59
3
12.13
13.31
15.05
17.73
20.42
21.26
22.69
23.84
24.85
26.44
27.16
27.07
7.27
7.64
8.69
11.02
13.76
14.10
15.32
16.24
17.00
18.86
19.29
18.23
九三年:BIN参数 (小时数:h ;平均湿球温度(ts):℃,BIN温度:℃ ;含湿量:g/1kg 干空气)
BIN
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
小时数
7
20
52
98
144
211
223
233
279
191
222
平均ts
-6.33
-4.40
-3.06
-1.48
0.10
1.95
3.91
5.40
7.05
8.91
11.24
含湿量 d
-6.33
2.44
2.48
2.72
3.04
3.54
4.18
爆炒鱿鱼的做法
4.52
5.06
5.86
7.22
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
191
219
258
292
308
310
335
225
138
58
-
-
13.65
15.44
17.42
18.65
20.15
22.19
22.97
23.98
26.06
27.01
-
-
8.75
张默 童瑶
9.99
11.49
12.19
13.34
15.41
15.72
16.44
19.06
19.88
-
-
九四年:BIN参数 (小时数:h ;平均湿球温度(ts):℃,BIN温度:℃ ;含湿量:g/1kg 干空气)
BIN
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
小时数
-
15
14
52
143
234
232
229
228
214
204
平均ts
-
-3.49
-2.38
-1.15
1.01
2.72
4.16
5.70
8.17
9.90
11.05
含湿量 d
-
3.03
2.94
2.95
3.69
4.11
4.37
4.76
6.04
6.77
7.03
辄怎么念
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
201
179
236
251
231
269
275
244
269
205
89
10
12.66
13.91
16.05
17.97
19.49
20.49
22.07
24.46
25.79
26.96
27.45
28.21
7.81
8.28
9.84
11.32
12.45
12.96
14.36
17.22
18.59
19.79
19.82
20.37
注: 一班制空调工作时间:8:00 ~ 18:00
表2 1992-1994 年全日制BIN参数
表3 冻季热泵盘管表面空气壮态累计小时数
一九九二年气象数据: 两班制(8:00~18:00) 全日制
迎面风速
结霜区(h)
干冷区(h)
凝露区(h)
结霜区(h)
干冷区(h)
结露区(h)
4.5 m/s
544
315
661
995
1090
1563
4.0 m/s
624
252
644
1221
916
1511
3.5 m/s
652
227
641
1293
825
1530
3.0 m/s
728
156
636
1582
579
1487
2.5 m/s
773
110
637
1705
454
1489
2.0 m/s
814
70
636
1858
315
1475
一九九三年气象数据:两班制(8:00~18:00) 全日制