广州市第一人民医院整体扩建项目
(门诊综合楼)
可再生能源利用率计算书
广东省建科建筑设计院有限公司
二〇二〇年四月
目录
一、项目基本情况 (1)
杜汶泽瘦身
陈柏宇图片二、计算依据 (1)
三、可再生能源利用说明 (2)
四、太阳能资源分析 (2)郑恺吴昕
五、项目热水需求量分析 (2)
六、热水系统设计 (2)
1、热源 (2)
2、系统形式 (3)
七、可再生能源利用率计算 (3)
1、太阳能集热板面积计算 (3)
2、空气源热泵产热水量计算 (4)
八、结论 (4)
一、项目基本情况
本项目位于广州越秀区盘福路一号,西靠人民北路,北至东风西路,市一大道从广州市第一人民医院院区南侧贯穿而过。项目用地面积为64026平方米,本次参评建筑包含1栋门诊综合楼(地上16层,地下4层,),含门诊、医技、住院、行政综合功能,以及1栋回迁住宅楼(地上21层,地下3层),主要功能为住宅。项目拟申报广东省绿建筑二星A级。
图1.1 本项目效果图
二、计算依据
阚清子朋友圈发文1、《广东省绿建筑评价标准》DBJ/T15- 83-2017
2、《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010
20年后的家乡作文500字五年级
3、《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364-2005
4、《节能系列图集二》06J908-6
三、可再生能源利用说明
本项目可再生能源利用为太阳能热水系统。计算书仅计算太阳能产生热水量,并核算是否满足《广东绿建筑评价标准》中其热水产量不低于建筑总能耗比例80%的要求。
四、太阳能资源分析
项目所在地位于广州市,广州市全年太阳辐射量为4200~5400MJ/(m2·a),全年日照时数为2200~3000h,月平均气温≥10℃及日照时数≥6h的天数为150~200d,属于太阳能资源一般区。
注:广州地区太阳能资源条件摘自《节能系列图集二》06J908。
五、项目热水需求量分析
表1 热水需求分析表
功能房间
用水标准
(L/床·d)或(L/人·d)
人数或床位
总热水量
(m3/d)
门、急诊患者3~5(取4)12000人48
病房设单独卫生间110~140(取120)750床90 医务人员65~90(取70)1700人119
总计257 注:用水标准摘自《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010,太阳能热水设计温度为55℃。
六、热水系统设计
1、热源
本工程热水给水低区热源采用空调余热回收系统+空气源热泵;热水给水中区热源采用空气源热泵;热水给水高区热源采用太阳能+空气源热泵。
2、系统形式
热水系统分区与冷水系统保持一致,系统为闭式。热水循环管道采用同程布置的方式,采用干管循环。热水系统采用全日制机械循环,热水循环泵的启、闭由设在热水循环泵之前的热水回水管上的电接点温度计自动控制:启泵温度为50℃,停泵温度为55℃。
七、可再生能源利用率计算
1、太阳能集热板面积计算
根据《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2005,条文说明4.4.2如下:
表3 太阳能资源分布表
等级太阳能条
年日照时数
水平面上年太阳辐
照量[MJ/(m²·a)]
地区
集热面积
(m²)
一资源丰富
3200~3300 >6700
宁夏北、甘肃西、新疆
东南、青海西、西藏西
1.2
二资源较富
简短的表白情话
3000~3200 5400~6700
冀西北、京、津、晋北、
内蒙古及宁夏南、甘肃
中东、青海东、西藏南、
新疆南
1.4
三资源一般
2200~3000 5000~5400
鲁、豫、冀东南、晋南、
新疆北、吉林、辽宁、
云南、陕北、甘肃东南、
粤南
1.6
1400~2200 4200~5000
湘、桂、赣、江、浙、
泸、皖、鄂、闽北、粤
北、陕南、黑龙江
1.8
四资源贫乏
1000~1400 <4200 川、黔、渝  2.0
此处列出的“每100L热水量的系统集热器总面积推荐选用值”是将我国各地太阳能条件分为四个等级:资源丰富区、资源较丰富区、资源一般区、资源贫乏区、不同等级地区有不同的年日照时数和不同的年太阳辐照量,再按每产生100L热水量分别估算出不同等级地区所需要的集热器总面积,其结果一般在1.2~2.0m²/100L之间。
即每100L热水量(60℃)需要集热板面积1.6 m2。项目共有162 m2集热板,可产生热水:162÷1.6×100L/1000=10.1L。