水源联机特点的分析
摘要本文以某品牌水源多联机为例子,主要通过与空气源多联机的比较来介绍水源多联机的特点,分析了水源多联机的优势和劣势。
关键词水源多联机;原理;特点
水源多联机技术融合了水源热泵技术和空气源多联机技术,提高了机组效率,扩展了多联机适用范围,克服传统多联机在连接管和落差等方面的限制。水源多联机已成为市场上新的重点关注对象。本文以某品牌水源多联机为例子,主要通过与空气源多联机的比较来分析水源多联机的的特点。
1水源多联机的原理
水源多联机的原理与空气源多联机的原理一样,区别在于,前者以水作为室外侧的换热介质,水体分别作为冬季热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在夏季将建筑物中的热量出来,释放到水体中去,在冬季,则是通过水源热泵机组,从水源中提取热能,送到建筑物中采暖。而后者则以空气作为室外侧的换热介质。
2水源多联机与空气源多联机的比较
2.1换热器型式的比较
水源多联机系统一般采用板式换热器,空气源多联机系统为强迫对流铜管翅片式换热器。板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种新型高效换热器。它具有换热效率高、热损失小、结构紧凑轻巧、占地面积小、安装方便、使用寿命长等优点。
2.2结构的比较
水源多联机结构比较紧凑,零部件比较少,特别是没有换热风机和大面积的铜管翅片式换热器。
由于水的比热容和密度远大于空气的比热容和密度,换热器面积大大减少,并且不需要使用风机来进行强化换热,所以水源多联机必将比空气源多联机的体积大大减少,如表1所示。文根英近况10HP水源多联机的体积约只有空气源多联机的35%,重量约只有空气源多联机的59%,这给运输和安装带来很大的方便。
从表1中可以看出,10HP水源多联机的额定冷媒充注量约只有空气源多联机的47%。水源多联机可以随意安置主机,通过水源系统延伸空调范围,并且可以重叠安装,更加有利于节省空间。这样大大降低了冷媒配管长度,节省昂贵的铜管和冷媒使用量,
2.3噪音的比较
由于水源多联机没有像空气源多联机那样的轴流风机,所以运行噪音可以大大降低。从表1中可以看出,10HP水源多联机的噪音比空气源多联机低7dBA),即使将水源多联机安装于建筑内区也不会太大的噪音问题。
2.4运行范围的比较
从表1中可以看出,空气源多联机的制冷进风温度范围-5~43马蓉评价王宝强新恋情DB),制热进风温度范围为-20~15.5WB),而水源多联机的进水温度范围为10~45。如果加乙二醇,进水温度可扩展到-10。水源温度不随气温的变化而变化,十分稳定,而且冬暖夏凉,加上水源多联机安装于室内,使得水源多联机的运行范围更加宽广。
九九重阳节的来历
2.5能力能效的比较
空气源多联机因此受气候环境影响巨大,夏季高温制冷功耗较高,冬季低温制热能力衰减。而水源多联机有冷水机组的高能效和运行稳定的优势,并且不受气候影响,无除霜,适合寒冷地带制热需要。从表玉米饼的家常做法1中可以看出,10HP水源多联机的能效均比空气源约高2232%
3水源多联机的优势和劣势
1)适用于多种气候环境和宽广的水源范围,地球表面浅层水源吸收了太阳进入地球的相当的辐射能量,并且水源的温度一般都十分稳定。
2)既有多联机的变负荷的灵活,安装配置自由的特点,又有水源热泵机组的高能效,运行平稳的优点。机组不受气候影响,无除霜,适合寒冷地带制热需要。
3)可以对建筑物余热回收。对于餐厅、娱乐室、机房等场所,冬季或过渡季节,即使室外温度较低,但室内仍然需要制冷,应用水环热泵系统可以回收建筑物内部余热,将内部热量转移到需要制热的周边区域,从而降低冬季辅助加热费用。
4)体积小巧,运行噪声低,可以充分利用建筑空间灵活安装。节省内外机连接铜管,减少
制冷剂充注量。不知不觉天就亮起来是什么歌
5)在冷媒系统的基础上还要增加水系统,工程设计更加复杂,并且成本会随之增加。
6)水源条件的限制,水源系统的水量、水温、水质和供水稳定性是影响系统运行效果的重要因素。
4总结
在能源危机和环保意识日益突出的今天,作为耗能大户的中央空调,水源多联机则开辟了一条新的节能技术路线,符合节能环保的时代需求。
但是水源多联机也有不足,需要有合适的水源,并且水源系统有一定的复杂性和能源消耗。水源系统的水量、水温、水质和供水稳定性需要保证,并且不能破坏水源的生态平衡。
水源多联机和空气源多联机各有优缺点,可以根据实际情况扬长避短,或者组合应用,取长补短,充分发挥多联机系统的优势特点,满足用户对空调的舒适性要求。
郭美美为什么那么有钱参考文献
[1]张志强,姜益强,姚杨,马最良,刘占盛.水环空调系统及其工程应用[J].制冷空调,2006,27(110).