一、方案设计                           
二、热水系统特点及控制系统介绍
三、工程预算表                         
四、运行成本分析                       
五、机组安装                         
六、组织与施工                         
七、工程验收与售后服务保障             
一、热泵生活热水系统方案设计
1、设计方案主要考虑的几个问题:
(1)空气能热泵热水系统热水供应的可靠性。
(2)机组安装的位置通风效果一定要良好。
(3)水箱安装的位置承重要求是否符合。
(4)按照实际用水要求进行配水,保证最大用水量时的用水要求。
(5)空气能热水系统的控制柜安装位置一定要方便操作和维修。
(6)空气能热泵热水系统运行方式的合理性、先进性、可靠性。
(7)控制系统的全自动化、智能化、先进性、低温运行可靠性。
(8)空气能热泵热水系统的布局与摆放与建筑物的协调性,日常维护检修方便性等。
李俊辰(9)在保证工程品质的前提下,尽可能降低工程造价,提高工程的性价比。
(10)考虑系统冬季防冻、夏季高温、防雷、防台风、平时防污染等安全问题。
2、设计依据
*《采暖与卫生工程施工及验收规范》            GBJ24282
*《广东长菱空调冷气机制造有限公司企业质量管理手册》
*《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB/T50258-1996
*《层面工程技术规范》                        GB/T50207-1994
*《蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组》 GB/T18430.1-2001
*商业或工业用及类似用途的热泵热水机      GB/T21362-2008                                       
*《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》        GB9237-2001   
*《容积式冷水(热泵)机组》                  JB/T 7227-1997
*《容积式和离心式冷水(热泵)机组安全要求》  GB/8654-1997
*《制冷设备、空气分离器设备安装工程施工及验收规范》 GB 50274-1998
*《建筑给水排水设计规范》                    GB 50015-2003
*《冷热水聚丙烯管道系统》                    GB/T 18742-13-2002
*《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规范》      CECS 1252001
*《民用建筑电气设计规范》                    JGJ/T 16-92扫黑风暴贺局好的坏的
*《建筑结构载荷规范》                        GB 50009-2001
*《建筑物防雷设计规范》                      GB 50057-94
*《建筑物抗震加固技术规程》                  JGJ/T 16-98
*《钢结构设计规范》                          GB 50017-2003
*《设备及管道体温技术通则》                  GB 4272-92
*《低压配电设计规范》                        GB 50054-1995
*用户要求
3、设计方案
一)、生活热水所需制热量计算:
1、基本参数
1L水温升1℃需要1千卡热量,1Kw·h=860千卡
2、日用热水能耗计算
自来水平均温度15℃,热水要求温度55℃。
QM×(55-15)℃×1
M为日用热水量(L
楼号
日用水量(吨)
每日需热量(大卡)
客房
46
1840000
二)设备基本参数
长菱空气源热泵常规机组参数表
产品型号
CL-H-28K
CL-H-40K
CL-H-120K
CL-H-130K
CL-H-220K
CL-H-260K
名义产水量
210L/h
410L/h
780L/h
880L/h
1500L/h
1750L/h
名义制热量
9.8kw
19kw
36kw
41kw
70kw
81kw
额定输入功率
2.3kw
4.4kw
8.8kw
9.8kw
17.2kw
19.5kw
额定输入电流
11A
7.8A
16A
18A
33A
36A
最大输入功率
3.4kw
6.3kw
14kw
15kw
25kw
28kw
最大输入电流
16A
12A
26A
28A
46A
52A
水侧压力损失
30kPa
35kPa
60kPa
55kPa
65kPa
65kPa
额定水温
55
55最好的保湿面膜
55
55
55
55
最高水温
60
60
60
60
60
60
额定电源
220V~/50HZ
380V3N~/50HZ
以上数据在环境干球温度20℃、湿球温度15;进水温度15℃、出水温度55℃条件下测得。
三)、热量计算与机型选择
陈思诚和佟丽娅什么时候离的婚1)项目设计计算数据。
A、日总用水量Ld= 46m3
B、平均小时热泵机组热水产量
L八角亭迷雾真凶是玄梁成p=Ld/T1=46000÷10=4600L=4.6m3
C、设计小时热水产量耗热量
Q= Ld·(t2-t1)·C=4600×(55-15)=184000kcal
式中: Ld—设计日热水用量(m3)      LP—平均小时热水用量(m3);
t2加热终水温度()      t1—加热初水温度()
C—水的比容热(1kcal/kg)    T1—热水机组运行时间 (h) ,取 T1=10
Q—设计日热水用量的耗热量。
2)加热设备的选择
因为P1=Q÷860kcal/kw=184000÷860kcal/kw = 214kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
所以选用选用广东长菱CL-H-120K机组,台数=214 kw÷36 kw=6台
额定工况下空气源热水机组制热能力:
单台产热量36kwh,单台小时产55℃热水量36×0.86 ÷(55-15)=0.774m3
机组日实际运行时间为:46÷0.774÷6=9.9小时。
低温工况下空气源热泵机组制热能力
在冬季时当地会出现环境干球温度为0℃恶劣环境温度时;根据实验室数据,此时热泵机组制热量为18.8kw/h,单台小时产55℃热水量18.8×0.86÷(55-15)=0.404m3
机组日实际运行时间为46÷0.404÷6=18.98小时
以上计算结果说明,设备选型合理并能满足系统热水供应要求
3).缓冲加热水箱的选择
因为是不定时用水,所以选用缓冲加热水箱系统,系统的确特点要求缓冲加热水箱容积加热时间不大于半个小时为佳,冬季平均以3个月计,所以
缓冲加容积Vj=设备平均小时热水产量×1/2小时
            =(0.774×9+0.404×3)÷12×6×0.5
            =2.0445m3
取整数选用1个2m3圆形不锈钢内胆水箱。
4).蓄热水箱的选择
学习心理学的体会根据系统特点,系统蓄热水箱容积能满足高峰用水期,系统就能满足全天热水用水需求。
容积Vx=(大用水量-低温小时热水产量*高峰期持续时间-加热水箱容积)÷水箱数目
    =(46-0.404×6×3-2)÷1
    =36.7m3
取整数选用37m3方形不锈钢内胆水箱。(此数据随最大小时用水量及高峰持续时间变化)
四)、系统控制原理
A、系统开始阶段:补水电动阀打开,当加热水箱的水位达到下限水位时,机组启动给水箱循环加热,补水一直持续到水位为上限水位,补水电动阀关闭,其中手动补水的阀门是常闭状态。
B、加热箱放水阶段:当加热水箱水温达到设定的加热温度,放水电动阀打开,,热水靠重力流到蓄热水箱,放水完成后加热箱重复A的动做作,如此反复循环不断。