2020-*-**
辽宁锦州某厂房制冷采暖方案
插入公司图片
************有限公司
第一章供暖设计方案详述
励志座右铭大全一、工程项目概况
本工程为辽宁锦州某厂房制冷采暖项目,项目辽宁省锦州市,总建筑面积1000㎡,温度要求:夏季24~26℃,冬季18~22℃。拟采用低温空气能热泵为热源进行制冷采暖。
二、设计理念
2.1采用整合设计原则,从项目立项到施工设计的整个过程,综合考虑用户的建筑物、使用工况、空气源热泵规格及性能参数、系统配置及运行方式、使用和维护、节能与安全、经济效益等因素,均应符合工程系统的设计原则。
2.2力求使空气源热泵效果最佳,最大限度降低电能消耗,从而达到节约费用开支的目的。努力实现整个系统总体结构简洁可靠、使用维护简便、工程投资最少、保障能力最高、运行费用最省。
2.3系统设计的先进性、安全性、可靠性、耐久性等综合考虑。
2.4较好的经济效益和社会效益,为客户在环保、节能、方便、舒适等方面提供一套可靠的硬件设施。
三、设计依据
1、项目有关情况及要求;
2、《建筑设计防火规范》GB50016-2006;
3、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012;
4、《居住建筑节能设计标准》DBJ14-037-2012;
5、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005;
6、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003;
7、《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012;
8、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002。
四、设计参数
1室外计算参数
采暖室外计算温度
王学圻老婆(℃)采暖室外平均温度
(℃)
冬季通风室外计算温度
(℃)
-18.3 -15.3 -9.7 表2室内计算参数
名称夏季室内温度(℃)冬季室内温度(℃)室内设计参数
厂房24~26 18~20
表3 民用建筑供暖单位面积热指标(W/㎡)冷热负荷估算值如下:
建筑名称单位面积热指标(W/㎡)建筑名称单位面积热指标(W/㎡)住宅45~70 商店65~85
图书馆45~75 单层住宅80~105
旅馆60~70 影剧院95~115 医院、幼儿园65~80 大礼堂、体育馆115~165
食堂、餐厅115~140 办公室、学校60~80
五、机组选型
本工程拟采用***********有限公司生产的高效节能空气能低温热泵冷暖机组。本次采用的设备属于低温空气能设备,机组的运行能力与空气的环境温度息息相关,所以热泵系统应根据实际环境工况下的冷热负荷作为选择主机的标准,并按极端不利工况下的冷热负荷来校核,最终根据采暖规律、气候条件和系统经济性等因素综合考虑确定:采暖热负荷指标为:80 W/㎡,制冷冷负荷指标为:100 W/㎡
总热负荷为:1000×80÷1000=80KW
总冷负荷为:1000×100÷1000=100KW
根据**********有限公司空气源热泵机组的产品技术参数,选用**********型号其额定制热量为184.4KW,-18.3℃低温下的单台机组制热量约为97.73KW,额定制冷量为149.6KW;*****型号其额定制热量为92.2KW,-18.3℃低温下的单台机组制热量约为48.86KW,额定制冷量为74.80KW。
故选用3台******型号+1台*******型号低温空气源热泵机组。
第二章运行费用分析
1、采暖运行费用分析:
锦州市冬季采暖时间为152天,设计日采暖时间为8小时,电费按照0.85元/度计算。当水温达到额定设定温度后主机停止运转,温度降低到设定温度后主机启动,更有利于节能。按主机每天全负荷运行8个小时:
1).电锅炉供热采暖
取电热丝的热效率为95%,按每度电的单价0.85元计算,电加热运行费用:
80÷95%×0.85×8×152≈8.7万元
2).燃气锅炉供热采暖
朱琳琳的个人资料简介取燃气锅炉的热效率为85%,燃气的能源热值为35170KJ/m³,按每立方米的单价3.7元计算,燃气炉运行费用:
80×3600÷(35170×85%)×3.7×8×152≈4.33万元
3).燃油锅炉供热采暖
取燃油锅炉的热效率为70%,柴油的能源热值为42705KJ/kg,按每千克的单价7.5元计算,燃油锅炉运行费用:
80×3600÷(42705×70%)×7.5×8×152≈8.78万元
4).燃煤锅炉供热采暖
取燃煤锅炉的热效率为50%,煤的能源热值为29260KJ/kg,按每千克的单价0.7元计算,燃煤锅炉运行费用:
80×3600÷(29260×50%)×0.7×8×152≈1.67万元
5).热泵供热系统采暖
在保证该供热系统正常使用效果的前提下,冬季热泵供热系统的COP标况下可达3.5,当地区域冬季能效比平均值为2.6,其运行费用:
功放接线80÷260%×0.85×8×152≈3.18万元。
综上所述
类型热效率(%)单价每天采暖时间
最恐怖的游戏h
一个采暖季152天
耗能(万元)
设备使用寿命
(年)
电锅炉95 0.85 元/度8 8.7 8-10年燃气锅炉85    3.7 元/m³8    4.33 8-10年燃油锅炉70 7.5 元/kg 8 8.78 8-10年
燃煤锅炉50 0.7 元/kg 8    1.67 5-8年
空气源热泵350(269)0.85 元/度8    3.18 15-20年
2、制冷每日运行费用分析:
设计日制冷时间为8小时,电费按照0.85元/度计算。当水温达到额定设定温度后主机停止运转,温度升高到设定温度后主机启动,有利于节能,根据当地实际使用温度查的该工况下机组COP为3.31。按主机每天全负荷运行8个小时:
100÷331%×0.85×8≈205.43元/日。
第三章报价表
空气源热泵主机及主机安装部分报价:
详见附件
注:本项报价不含水箱至室内末端管道
1、在甲方按产品使用说明书要求,正确安装使用条件下,属产品制造及材料质量
原因的,乙方产品自供货之日起对整机免费保修五年,电路系统免费保修一年,从工程验收后签署的验收单验收日期开始计算。
2、易损件不属保修范围。保修期满后乙方提供终生有偿服务。费用低于当时市场
价执行,免人工费。
3、以上主机价格不含税,不含运费,开票需加*%税点。
第四章机组介绍及优势
一、机组图片