2023年公用设备工程师之专业知识(暖通空调专业)真题精选附答案
单选题(共30题)
A.风量越小能耗也越少,因此不应对变风量末端的最小风量进行限制
B.变风量空调系统调温时,由于风量减少,所以室内噪声通常较小
C.变风量空调系统每个房间的新风量不能单独调节控制
D.由于每个房间的送风量可以独立控制,内外区没有必要分开设置
【答案】 C
干露露最新照A.冬季供水温度低的机组比供水温度高的机组能效比更高
B.冬季供水温度相同,供回水温差大的机组比供回水温差小的机组能效比更高
C.供应卫生热水的空气源热泵热水机夏季的供热量要大于冬季的供热量
D.向厂家订购热泵机组时,应明确项目所在地的气候条件
【答案】 B
3、两台蒸发式冷凝器之间的间距,如果两者都是进风口侧,最小间距应为( )。
A.1.5m
B.1.6m
C.1.7m
D.1.8m
【答案】 D
4、下列全空气空调系统空气过滤器选择方法中正确的是( )。
A.粗效过滤器的初阻力不大于60Pa
B.中效过滤器的初阻力不大于100Pa
C.粗效过滤器的初阻力不大于50Pa
D.中效过滤器的初阻力不大于90Pa
【答案】 C
5、某热水供暖系统的供暖管道施工说明,下列哪一项是错误的?( )网络产品代理
A.气、水在水平管道内逆向流动时,管道坡度是5‰
B.气、水在水平管道内同向流动时,管道坡度是3‰
董卿素颜照对比C.连接散热器的支管管道坡度是1%
D.公称管径为80mm的镀锌钢管应采用焊接
【答案】 D
6、燃气、燃油锅炉房设置在半地下或半地下室时,要求其正常换气次数不应小于( )。
A.
B.
C.
D.
【答案】 B
7、同样的室内上部排风温度下,m值越大,散人工作区的有效热量越( ),则室内工作区的温度越( )。
A.多,高
B.大,小
C.小,小
D.小,大
【答案】 A
8、空调工程中常用的冷(热)水机组的选择,当单机制冷量在1000kW以上时,设计时宜选用( )。
A.往复式冷水机组
B.螺杆式冷水机组
C.离心式冷水机组
D.风冷热泵型冷(热)水机组
【答案】 C
9、可不设置机械排烟设施的场所是下列哪一项?
A.某丙类厂房中建筑面积500㎡的地上房间
B.某高度大于32m的高层厂房中,长度大于40m的内走道
C.某单层建筑面积均为3500㎡的两层铆焊厂房
D.某占地面积为1500㎡的电视机等电子产品仓库
【答案】 C
10、压缩机指示效率是指( )之比。
A.理论压缩功率与指示功率
陈秀珠B.轴功率与指示功率
C.输入功率与指示功率
D.电动机功率与指示功率
【答案】 A
11、排水塑料立管宜每( )设检查口。
A.3层
B.4层
C.5层毛阿敏自杀
D.6层
【答案】 C
12、燃气、燃油锅炉房设置在半地下或半地下室时,要求其正常换气次数不应小于( )。
A.
B.
C.
D.
【答案】 B
13、某建筑的空调冷却塔置于屋顶上,底标高为50.m,空调机房设在地下室,冷却水泵中心标高-4m,冷却塔出水管与水泵直接连接,冷却塔进塔水压为5.5m水柱,冷却水管路的总阻力为0.07MPa,空调冷水机组冷凝器的阻力为0.06MPa,考虑水泵扬程余量系数为1.1,冷却水泵的扬程应为( )。
A.20m
B.59m
C.67m
D.70m
【答案】 A
14、螺杆式压缩机的容积效率较高,是因为( )。
A.气缸内无余隙容积和吸、排气阀片
B.转速较高
C.压缩机的压缩腔内喷油,起到良好的密封、润滑和冷却作用
D.气缸的适当位置开设补气口,与经济器连接,组成带经济器的制冷循环
【答案】 A
15、厨房、卫生间、浴室设垂直排风系统在屋顶排放,下列哪一项做法是错误的?( )
A.直接接入设止回措施的竖风道
B.水平支风管上设70℃的止回阀
C.通风器自配塑料止回阀
D.水平支风管上配金属止回阀
【答案】 C欢乐颂经典台词
16、下列关于改善蒸气压缩式制冷循环性能的主要措施,说法正确的是( )。
A.采用回热循环和多级压缩
B.采用膨胀阀前再冷却制冷剂和多级压缩
C.加大蒸发器和加大冷凝器
发布评论