故障代码
故障内容
适用型号
C1
故障电弧保护
家用机
C2
漏电保护
C3
接错线保护
C4
无地线
C5
跳线帽故障保护
CD
二氧化碳检测浓度过高报警
CP
防冷风保护
DF
防冻结保护
E0
整机交流电压下降降频
E1
系统高压保护
E2
室内侧防冻结保护
E3
系统低压保护
E4
E5
低电压过电流保护
E6
通讯故障
E7
模式冲突
E8
防高温保护
E9
防冷风保护
EC
错误操作或无效操作
EE
存储芯片故障/室内PCB板故障
F0
收氟模式(系统缺氟或堵塞保护)
F1
室内环境感温包开、短路
F2
室内蒸发器感温包开、短路
F3
室外环境感温包开、短路
F4
室外冷凝器感温包开、短路
F5
室外排气感温包开、短路
F6
制冷过负荷降频
F7
制冷回油
F8
电流过大降频
F9
排气过高降频
FA
朱一龙隐婚管温过高降频
FC
滑动门故障
FE
室外过载感温包故障
FH
防冻结降频
FP
室内传感器检测故障
H0
制热防高温降频
H1
室外机化霜
H2
静电除尘保护
H3
压缩机过载保护
H4
系统异常(防高温停机保护)
H5
模块保护
H6
无室内机PG电机反馈(风机堵转0
H7
同步失败(压缩机相电流过流)
H8
室内机水满保护
H9
电加热管故障
HC
PFC过流保护
HE
压缩机退磁保护
HP
室内机防高温保护
L2
水箱水位开关故障
L9
功率过高保护
Lc
启动失败
LC
按键锁定
LD
缺相保护(压缩机三相不平衡保护)
LE
压机堵转保护
LP
室内、外机型号不匹配
P0
最小制冷或制热
P1
名义(额定)制冷或制热
P2
最大制冷或制热
P3
中间制冷或制热
P7
散热器感温包故障
P8
散热片温度过高
PH
直流母线输入电压过高
PL
直流母线输入电压过低
PU
电容充电故障
U1
压缩机相电流检测电路故障
U3
直流母线电压跌落
U5
整机电流检测故障
U7
四通阀换向异常
U8
PG电机过零检测故障
U9
外机过零故障
UA
现场设定错误内外搭配异常
UF
过零异常
UH
无室外电机反馈
UL
排气感温包脱落
UP
室外电器盒温度过高
UU
直流过电流
张韶涵老公杨恭如
故障代码
故障内容
适用型号
E1
压缩机高压保护
数码多联室外机
E2
室内防冻结保护
E3
压缩机低压保护
E4
压缩机排气高温保护/油温高温保护
E5
压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障
E6
通讯故障
E7
模式冲突
EA
油电磁阀保护
F4
室外环境温度传感器故障
F5
室外主机入管温度传感器故障
F6
室外主机中部温度传感器故障
F7
室外主机出管温度传感器故障
F8
主机定频压机1排气温度传感器故障
F9
主机数码压机排气温度传感器故障
FA
主机定频压机1油温温度传感器故障
Fb
主机数码压机油温温度传感器故障
Fc
高压传感器故障
Fd
低压传感器故障
FE
缺冷媒保护
b5
室外子机入管温度传感器故障
b6
室外子机中部温度传感器故障
b7
室外子机出管温度传感器故障
b8
定频压机2排气温度传感器故障
b9
定频压机3排气温度传感器故障
bA
定频压机2油温温度传感器故障
bb
定频压机3油温温度传感器故障
萧敬腾豪宅曝光
PH
直流母线电压过高保护
P8
IPM或PFC模块过热保护
Pc
电流检测电路故障
P7
IPM或PFC模块温度传感器故障
P5
压缩机电流保护
PL
直流母线电压过低保护
Lc
压缩机启动失败
Hc
PFC模块保护
LE
堵转
P0
驱动模块复位
H7
压缩机电机失步
Ld
缺相
如何拿到美国绿卡
P6
变频驱动部分到主控通讯故障
H5
IPM模块保护
LF
超速
Pd
传感器连接保护
PE
温漂保护
P9
交流接触器保护
E1
高压保护
E3
低压保护
E4
排气保护
H3
压缩机自带过载保护
E6
通讯故障(内外机、手操器之间)
F4
室外环境感温头故障
F5
室外盘管进管感温头故障
F6
室外盘管中间感温头故障
F7
室外盘管出管感温头故障
F9
变频排气感温包故障
PA
交流电流保护(输入侧)
PF
驱动板环境感温包故障
PP
交流输入电压异常
C5
跳线帽故障
PU
充电回路故障
H6
直流电机无转速反馈故障
CC
远程锁定
多联室内机(除智能多联外)
CH
与有效主手操器冲突标志
CL
清除线控器标志
E1
压缩机高压保护
E2
室内防冻结保护
E3
压缩机低压保护
E4
压缩机排气高温保护/油温高温保护
E5
压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障
E6
通讯故障
E7
模式冲突
E8
室内机风机过载保护
E9/Eb
水满保护
EE
按键锁定
EH
辅助电加热故障
F0
室内环境温度传感器故障
F1
室内机入管温度传感器故障
F2
室内机中部温度传感器故障
F3
室内机出管温度传感器故障
F4
室外环境温度传感器故障
F5
室外机入管温度传感器故障
F6
室外机中部温度传感器故障
F7
室外机出管温度传感器故障
F8
定频压机排气温度传感器故障
E1
压缩机高压保护
智能多联室内机
E2
室内防冻结保护
E3
压缩机低压保护
E4
压缩机排气高温保护
E5
压缩机过电流保护
E6
通讯故障
E7
模式冲突
E8
室内机风机过电流保护
E9/Eb
水满保护
EE
按键锁定
EH
辅助电加热故障
F0
室内环境温度传感器故障
F1
室内机蒸发器温度传感器故障
F2
冷凝器温度传感器故障
F3
室外环境温度传感器故障
F4
排气温度传感器故障
E0
水泵故障(新款风管)
风管机
E1
压缩机高压保护
E2
室内防冻结保护
E3
压缩机低压保护
E4
压缩机排气高温保护
E5
压缩机过电流保护
E6
通讯故障
E8
室内风机故障
E9
水满保护
EH
辅助电加热故障
F0
室内环境温度传感器故障
F1
室内机蒸发器温度传感器故障
F2
冷凝器温度传感器故障
F3
室外环境温度传感器故障
F4
排气温度传感器故障
F5
显示器环境温度传感器故障
FF
见备注
C5
跳线帽故障
E1
压缩机高压保护
户式(别墅)机单系统
E2
系统防冻保护
E3
压缩机低压保护
E4
压缩机排气温度保护
E5
压缩机过载保护
E6
水泵过载保护
E7
水流开关保护
E8
风机过载保护
E9
系统防高温保护
F1
防冻温度传感器故障
F3
除霜温度传感器故障
最好的轮胎品牌
F5
排气温度传感器故障
F7
室外环境温度传感器
F8
进水温度传感器故障
F9
出水温度传感器故障
EC
通信故障
E1
压缩机1高压保护
E2
系统1防冻结保护
E3
压缩机1低压保护
E4
压缩机1排气温度保护
E5
压缩机1过载保护
E6
水泵过载保护
E7
水流开关保护
E8
风机1过载保护
E9
系统1防高温保护
b1
压缩机2高压保护
b2
系统2防冻结保护
b3
压缩机2低压保护
b4
压缩机2排气温度保护
b5
压缩机2过载保护
b8
风机2过载保护
b9
系统2防高温
F1
防冻温度传感器1故障
F2
防冻温度传感器2故障
F3
除霜温度传感器1故障
F4
除霜温度传感器2故障
F5
排气温度传感器1故障
F6
排气温度传感器2故障
F7
室外环境温度传感器故障
F8
进水温度传感器
F9
出水温度传感器
EC
通信故障