COP、EER、IPLV、NPLV、SEER傻傻分不清楚
展开全文
什么是COP?
什么是EER?
什么是IPLV?
什么是NPLV?
什么是SEER?
为什么我们提出的这几个名词如此让人纠结?
下面就这几个名词在业界的解释叙述如下:
一、EER与COP
洪晃是谁
这是制冷界耳熟能详的两个名词,网上流传的版本很多,国标也存在分歧。那么EER与COP到底是什么?他们有什么区别与联系呢?
首先我们看看GB/T7725-2004对EER与COP的定义。
EER:在额定工况和规定条件下,空调器进行制冷运行时,制冷量与有效输入功率之比,其值用W/W表示。早上起来口苦是什么原因
为了避免混淆,GB/T7725-2004特别说明了空调器有效输入功率是指压缩机、控制器、两器风机等整机输入功率。有些人认为EER是制冷量与压缩机轴功率之比,COP是制冷量与压缩机输入功率之比,显然是错的。顾名思义,空调器自然是指整机,如果要表达空调压缩机的能效,在EER前面一定得加上空调压缩机这几个字。
从字面上看, EER就是能效比,所谓能效比也就是能源与其所产生的效能的比例,用于制冷或制热都无不可。实际情况则比较复杂,空调器制热时产生的的热量并不等同于空调器给女朋友的新年祝福语
效能。准确的表达,空调器制热量应该是:空调器产生的效能与空调压缩机输入功率之和。如果简单地将二者等同,在一定条件下,空调器制热循环能效将超过理想能效--逆卡诺循环能效。这确实是个非常纠结问题,需要好好梳理一下才能消化。
二、性能系数COP
为了衡量制冷压缩机在制冷或制热方面的热力经济性,常采用性能系数COP这个指标。
1、制冷性能系数
开启式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机轴功率Pe的比值。
青岛自考网封闭式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机电机的输入功率Pin的比值。
2、制热性能系数
吴亦凡回应潘长江开启式制冷压缩机在热泵循环中工作时,其制热性能系数COPh是指在某一工况下,压缩
机的制热量与同一工况下压缩机轴功率Pe的比值。
封闭式制冷压缩机在热泵循环中工作时,其制热性能系数COPh是指在某一工况下,压缩机的制热量与同一工况下压缩机电机的输入功率Pin的比值。
其单位均为(W/W)或(KW/KW)。
大家参考《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试标准规范汇编》第517页或彦启森主编《空调用制冷技术》的相关内容。
三、空调、采暖设备的能效比EER(英文为Energy efficiency ratio)
在额定(名义)工况下,空调、采暖设备提供的冷量或热量与设备本身所消耗的能量之比。此定义可详见《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试标准规范汇编》第482页JGJ134-2001的术语部分。大家亦可参阅中国建工出版社赵荣义等编著的《高等学校推荐教材 空气调节》(第三版)第148页相关内容。
个人认为,EER主要表征了局部空调机组(含空气源、水源、地源等等整体式、分体式空
调机组)的性能参数,其一个较突出的特点是仅适合于电动压缩式(蒸气压缩式)制冷或热泵空调机组。
而COP性能参数值则适用范围更加广泛,除了一般的电动压缩式制冷或热泵空调机组(制冷压缩机)外,亦适合于吸收式制冷机组拣的拼音
下面是在论坛上看来的:
COP与EER本质上是一样的,区别在于COP当中制热量的计量单位是BTU,而COP当中制量的计量单位是W,因此它们之间存在3.41的倍数换算关系,一般COP在3左右,而EER在10左右。
但是想起曾经在空调国标当中看过记得是制冷时用COP,制热时用的是EER,似乎两者是有区别的。而在大学时的理解是EER表征范围比COP更广,COP是制冷系数仅在表征制冷时用,而EER作为能效比在制冷和制热时都可以用。究竟那一种理解对?
回来再次查阅了GB/T7725《房间空调器》国标,当中明确指出:
发布评论