第17卷第1:1期 肩冷#寶;礴
2 0 1 7 年 11 月 R E F R IG E R A T IO N A N D A IR-C O N D IT IO N IN G89-91
定值及能效等级》标准解读
王静曲本连陆好好孙令杨玲玲
(合肥通用机械研究院)
摘要本文主要介绍了冷水机组能效标准GB 19577—2015中冷水机组的能效限定值和能效等级的变化
点。GB 19577—2Q15能效等级依据冷水机组性能系数(COP)和综合部分负荷性能系数(IPLV)两项指标进
行划分,并且能效等级从原来的5级变为3级。通过与国际上冷水机组能效标准的比较分析,指出GB
19577—2015与国际上发达国家的能效标准存在一记差距@
关键词冷水机组;能效限定值;能效等级;能效标准
Interpretation of GB 19577—2015 M inim um allowable values o f energy efficien cy and efficien cy grades for water chillers
Wang Jing Qu Benlian Lu Tingting Sun Lingqun Yang Lingling
(Hefei General Machinery Research Institute)
ABSTRACT In this paper,the minimum allowable values of energy efficiency and effi
ciency grades for water chillers of GB 19577—2015 were introduced.The energy efficiency
grades for water chillers of GB 19577—2015 are divided into three grades according to co
efficient of performance(CO P)and integrated part load value(IP L V).After comparison
穿越千年之三国行and analysis we discovered that there was still a certain gap between GB 19577—2015 and
the energy efficiency standards of developed countries.
KEY WORDS water chillers;the minimum allowable values of energy efficiency;efficien
cy grades for water chillers;standards for energy efficiency
杭州小笼包GB 19577—2004《冷水机组能效限定值及能效等级》自颁布实施以来,有力地推动了我国冷水机组产品市场的发展和技术的进步s在过去的几年内,随着直流变频螺杆压缩机、直流变频离心压 缩机、磁悬浮直流变频离心压缩机等的成功研制,制冷压缩机技术有了很大进步,这一切都推动了冷水机组行业的迅速发展[1\一方面,冷水机组技术的快速发展导致市场中冷水机组整体能效水平已经有了很大提高,GB 19577—2004已经无法 合理反应市场上冷水机组的能效水平,更无法进—^步推动冷水机组能效水平的提尚。另一^方面,目前国际上能源政策的主题是节能减排,因而相 关的能效标准成为具有法律效力的约束性指标。空调器作为居民用电的主要耗能电器,其能效指标提高是必然趋势。在此背景下,国家标准委员 会修订了新的标准GB 19577—2015《冷水机组能效 限定值及能效等级》,该标准已于2017年1月1日正式实施q与 GB 19577—2004 相比,GB 19577— 2015能效等级依据冷水机组性能系数(COP)和综 合部分负荷性能系数(IPLV)两项指标进行划分,新加人IP L V做为能效等级的考核依据,是目前较 为合理的考核方案,得到了制冷行业的普遍认可,新标准对产品的能效限定值,能源效率判定指标以及能效等级的指标规定值均进行了修改®,
1 GB 19577—2015标准的变化
1.1采用IP L V和C O P相结合的评价方式
海泉老婆GB 19577—2015 采用 IPLV 和 COP 作为能 效等级评价的方法。GB 19577—2004仅以冷水机
收稿日期:2()17-09-2S
作者简介:王静,硕士研究生,助理工程师•主要从事制冷空调与家用电器检测方面的工作。
•90 •竭泠#€钃第17卷
组名义制冷量C O P为考核指标,而C O P并不能 完全反应冷水机组的性能[3]。综合部分负荷性能系数(IPLV)可以更准确的反应出冷水机组的能效 性能,顺应冷水机组发展趋势及节能要求。首先,大多数冷水机组都可卸载负荷运行,机组的节能特性应该是空调机组全面运行情况的反应而不应该只是满负荷运行时的反座,其他可以变容量运行的空调都使用制冷季节能源消耗效率(SEER)或全年能源消耗效率(A P F)来评价能效M9其 次,从冷水机组全年运行时间来看,世界各地的冷 水机组100%负荷运行时间都很短,据统计不超过 总运行时间的10%,所以,IP L V更能全面反应机组运行时的实际能效。再次,目前市场上大部分冷水机组并不能同时满足在满负荷和部分负荷时均具有较好的节能特性,所以,采用IP L V评价从 一定程度上可以促进市场上冷水机组在部分负荷运行时的节能的提高。最后,综合部分负荷性能IP L V应用于冷水机组的能效评价在多年前就已被认可:早在1998年美国A H R I就已经使用IP L V来评价冷水机组的能效,而美国建筑节能标 准ASH RAE 90.1 —2004冷水机组能效限定值中还增加了对I P L V的考核方案[519我国冷水机组产品标准GB/T 18430.1《蒸气压缩循环冷水(热泵)机组第一部分:工业或商业用及类似用途的冷 水(热泵)机组》W、GB/T 18430.2《蒸气压缩
循环冷水(热泵)机组第二部分:户用及类似用途的冷水(热泵)机组》[7〕以及GB 50189—2005《公共建筑 节能设计标准》中均有I P L V的限值要求
1. 2能效等级修订为3个等级
GB 19577—2015能效等级指标和GB 19577— 2004能效等级指标分别如表1和表2所7K。从表 1和表2可以看出:冷水机组能效等级依据性能系 数(COP)和综合部分负荷性能系数(IPLV)的大小 依次划分为1、2、3共3个等级,从原来的5级能效 变为3级能效,1级表示能效最高。冷水机组能效 限定值提高,出厂设备需达到3级能效评价指标,同时满足3级能效的C O P和I P L V要求,3级人 门级的能效较原5级人门级的能效限定值大大提高;1级和2级能效需满足C O P或者IP L V考核指 标。冷水机组的节能评价值为能效等级2级所对应 的指标值,节能产品需满足2级评价指标才能列人 国家采购清单。能效等级的主要变化点如下:电脑可以用吗
1)能效限定值提高。冷水机组需要达到3能效评价指标,必须同时满足3级的C O P和IPLV 要求s风冷式或蒸发冷却式冷水机组的3级能效 限定值要求的C O P数值为高于原5级能效并且稍 低于原4级能效。对于水冷水冷水机组,额定制冷 量小于528k W的机组的3级能效要求的C O P为 4.20,原4级能效C O P限值为4.10,要求提高了2.4%;额定制冷量在528k W和1163k W之间的 机组的3级C O P要求值与原标准一致;额定制冷 量大于1163k w的机组的3级能效的C O P要求值 为5.20,高于原标准3级能效。
2) 1级和2级能效需满足C O P或者IP L V考 核指标。单从C O P来比较分析GB 19577—2015 和GB 19577—2014,发现:风冷式或蒸发冷却式冷 水机组的1级和2级能效C O P要求值均没有变化;额定制冷量小于528k W的水冷式冷水机组的 1级和2级能效C O P要求值分别为5.60和5.30, 原标准1级和2级能效C O P限定值分别为5.00 和4.70,分别提高了 12.0%和12.7%,提高幅度较 大;额定制冷量在528k W和1 163k W之间的水冷 式冷水机组的1级和2级能效C O P要求值分别为 6.00和5.60,原标准1级和2级能效C O P限值分 别为5.50和5.10,分别提高了 9.1%和9.8%;额定 制冷量大于1 163k W的冷水式机组的1级和2级能 效为6.30和5.80,原标准1级和2级能效C O P限 值分别为6.10和5.60,分别提高了 3.3K和3.6%,提高较少。小冷量的冷水机组产品1级和2级能 效限定值提高较大,主要原因是由于壳管换热器
新技术新工艺的推广使用,使小冷量冷水机组整
体的组能效水平提高较多。
表 1 GB 19577—2015能效等级指标
能效等级
2
人 1芩里 v n y/八v v■
(COP)/
C w/w)(IP L V)/陈赫受邀参加浪遭抵制
(W/W)
(COP)/
CW/W)
(IP L V)/
于小伟高圆圆■C W/W)
(COP)/
CW/W)
(IP L V)/
CW/W)
风冷式CC<50 3.20 3.80 3.00 3.60 2.50 2.80成蒸发冷却式CC>50 3.40 4.00 3.20 3.70 2.70 2.90 CC<528 5.607.20 5.30 6.30 4.20 5.00水冷式528<CC<1163 6.007.5Q 5.607.00 4.70 5.50 CC>1163 6.308.105,807.60 5.20 5.90
第11期 王静等:GB 19577—2015《冷水机组能效限定值及能效等级》标准解读•91 •
表2GB 19577—2004能效等级指标
类型
能效等级(COP)/(W/W)
乂刺 /k W
12345
风冷式CC<50 3.20 3.00 2.80 2.60 2.40或蒸发冷却式CC>50 3.40 3.20 3.00 2.80 2.60 CC<528 5.00 4.70 4.40 4.10 3.80水冷式528<CC<1 163 5.50 5.10 4.70 4.30 4.00 CC>1 163 6.10 5.60 5.10 4.60 4.20
2国际冷水机组能效标准
目前国际上各国I P L V的测试工况和各负荷计算权重并不相同,因此,不能仅根据能效限定值中IP L V数值的高低判断冷水机组的能效水平,应 该综合考虑各地区的I P L V测试工况及计算公式进行比较分析。经过计算分析发现,美国AHRI 550/590标准中I P L V的测试工况和各负荷比重计算公式优于GB 19577—2015标准工况。经过 相关计算,AH RI标准测试的IPLV数值理论上高于 GB 19577—2015工况测试值16%,为了验证理论推 算的正确性,分别依据A H R I标准和GB 19577— 2015标准测试多台冷水机组的I P L V值,其测试 结果与理论计算值相近[9]。欧盟各国的能效等级划分依据的是制冷季节能源消耗效率(S E E R),其 S E E R值与我国I P L V值相近但是略高于我国IP L V值。总而言之,GB 19577—2015能效标准与国际上发达国家的能效标准还有一定差距,经 相关分析,发达国家地区的最低能效要求值与我国2级能效指标相近。
3结束语
GB 19577—2015《冷水机组能效限定值及能效等级》标准采用了国际上较为先进的综合性能和单点性能相结合的空调能效评价方法,能效等 级依据冷水机组性能系数(COP)和综合部分负荷 性能系数(IP L V)两项指标进行划分,可以更为合理的反应冷水机组产品的实际能效,立足中国国情,可操作性强。但是GB 19577—2015与发达国
家地区的能效标准相比还存在一定的差距,这是
我国冷水机组能效方面需要努力进步的方向。能
效标准是引导冷水机组产品节能发展的指挥棒,相信在新标准的领导下我国冷水机组节能技术会
更好更快地发展。
参考文献
[1]李嵩.全球冷水机组技术发展趋势简析[J].制冷与空
调,2016,16(02):100-101.
[2]冷水机组能效限定值及能效等级:GB19577—2〇15 [S].
[3]冷水机组能效限定值及能源效率等级:GB 19577—
2004 [S],
[4]转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级:
GB 21455—2013 [S].
[5] Energy Standard For Buildings Except Low-rise Re
sidential Buildings:ASHRAE/IESNA90.1 SI—2004 [S]. [6]蒸气压缩循环冷水(热泵)机组第1部分:工业或商
业用及类似用途的冷水(热泵)机组:GB/T 18430.1 —
2007 [S].
[7]蒸气压缩循环冷水(热泵)机组第2部分:户用及类
似用途的冷水(热泵)机组:G B/T 18430.2—2008[S].
[8]公共建筑节能设计标准:GB 50189—2〇05[S].
[9]史敏,何亚峰,钟瑜.中美两国冷水机组标准的IPLV
评价体系差异性分析[J].制冷学报,2015,36(06):
111-118.
发布评论