空调集团采购技术标准
1。总则   
1.1适用范围
本章有关分体式空调机组的技术要求,适用于地产(集团)有限公司家用分空调采购及招标。所有分体空调必须满足但不限于下文所述要求。
1.2一般要求
A.除另有注明外,分体空调须符合国家、地方及行业标准(国家、地方或行业规范、规程、标准在招投标或现场使用当中存在相互重叠、矛盾的内容,按照较高质量标准执行;当有国家新标准时,则以国家新标准为准执行),主要包括但不限于:
GB 12021.3—2010《房间空气调节器能效限定值及能效等级
GB21455-2013转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级
GB/T7725-2004《房间空气调节器
GB4706。1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部份:通用要求 》
GB 19606—2004 家用和类似用途电器噪声限值
GB4706。32-2012《家用和类似用途电器的安全热泵、空调和除温机的特    殊要求》
GB19606-2004家用和类似用途电器噪声限值
GB3096-2008声环境质量标准
GB/T 17791—2007《空调与制冷设备用无缝铜管》
B.房间空气调节器产品质量产品满足质量监督抽查实施规范CCGF 206.1-2010《房间空气调节器所有条文要求。
C.所有分体空调能效性能不能低于以下要求:
1)变频空调
额度制冷量(CC
W
W
能效比EER
W/W
能效等级
CC≤4500
≥3.4
不低于国家二级能效
4500<CC≤7100
≥3.3
不低于国家二级能效
7100 <CC≤14000
≥3.2
不低于国家二级能效
2)变频空调
额度制冷量(CC 
W
全年能源消耗效APF
W/W
能效等级
CC≤4500
4.0
不低于国家能效
4500<CC≤7100
3.5
不低于国家能效
非主流字
7100 <CC≤14000
≥3.3
不低于国家能效
D.须按照设备表内或采购清单所示要求提供合适的机组设备并满足夏冬两季的最大制冷及制热量的要求。
E.特别说明外,空调器的工作环境温度需适应-1052℃,最大相对湿度98
F.适用于220V50Hz380V50Hz的操作电源, 允许电压有±10%的波动,频率有±2%的波动,且所用电源必须与项目设计相符
G.室内机组的额定风量偏差不应大于5%,空调机组在标准工况下供冷、供热量的实测值和额定值的允许偏差不应大于5%.
H.空调在高速运行时所产生的噪音必须低于《家用和类似用途电器噪声限值GB19606-2004附录B。2中要求,如下:
额度制冷量(CC 
W
室内机运行噪声
dB(A
室外机运行噪声
dB(A
猎狐剧情分集剧情介绍
CC≤2500
40
52
2500<CC≤4500
45
55
4500<CC≤7100
52
电视剧排行榜韩剧北大校草60
7100 <CC≤14000
55
65
I.供应分体式空调机组的制造商须具有十年以上制造同类产品的经验.
J.每台机组须附有原厂的标志牌,标明厂家的名称、设备的编号、型号及有关的技术数据和国家3C认证标志产品须通过ISO9001和ISO14001体系认证.
K.整机质保期不小于6年。
L.所供应的每套设备在出厂前应经过完整的工厂测试,设备操作和控制器应在设备装运前经过彻底的检测。
M.当分体空调用于常年空气湿度大海滨、常年高干旱或冬季严寒地区时,必须采用适用与该项目环境的防潮防腐高温耐严寒气候的特殊机型
2产品
2.1概述
A.每一个分体式空调机组应由同一厂家整体装配生产,其中包括压缩机、电动机、蒸发器、冷凝器、电子膨胀阀或毛细管,电动机起动器以及有关机组操作及温度控制器/集中控制器等。各机组的功能必须满足设备表内所标注的要求。
B.以上所述的配件应由同一厂家装配,须包括机组内部管道连接和电气配线等工作,而在工厂以外组装的机组将不被接纳或采用。
C.使用R22/R407c/R410a/R32冷媒或更优质环保冷媒
D.冷媒铜管需为磷脱氧无缝铜管,由空调厂商与空调机一并提供标准配管,2HP及以下的分体空调需配置不少于3的铜管,3HP以上的分体空调需配置不少于4铜管,同时需配备相同长度的B1级泡沫橡塑保温套管,超出部分另外计费.
E.笑傲江湖霍建华剧情冷凝排水软管每台室内机由原厂配置不少于3米的排水软管及保温,排水管使用多层材料,增加安全可靠性.
2.2分体式空调机组
A.室内机组
1)室内机组须包括蒸发盘管、风机及电动机、毛细管/电子膨胀阀、电子控制板、空气过滤器及冷凝水盘等装备装配在由原厂制造的外壳内。
2)所有明装的室内机(如壁挂型、坐地型)外壳应采用加厚(壁挂厚度不小于2.5mm,坐地式不小于3mm)ABS塑料注塑成型,并添加耐侯剂增强抗老化的能力,并配有原厂设计的送风口及回风口,送风口须具备自动调节送风方向的功能。
3)机壳内部须由原厂提供适当的保温,防止在空调内外产生温差导致凝露水的产生以及滴落。保温材料必须符合当地消防部门所定的要求。
4)面板易于拆装,方便维修及清洁蒸发盘管、风机及电动机。
5)每台机组配有由原厂提供遥控感应装置及遥控器,除特别说外,遥控器带LCD显示屏的无线控器.
B.蒸发器
1)蒸发器应由无缝铜管和通过机械胀管制成的连续、波状、预涂有亚克力树脂涂层或轻质白油的防腐蚀铝箔翅片构成,防腐层表面还需涂有亲水性膜。
2)蒸发器盘管管材使用内螺纹铜管,增大换热效率,铜管能够承受的最大压力不低于13.5MPa。可选铜管品牌包括:金龙精密铜管龙丰精密铜管精艺万希铜业江铜龙昌精密铜管
3)翅片的材料为铝箔,表面涂亚克力树脂涂层或轻质白油,并涂有亲水性膜,翅片间距不小于1。4mm。
4)蒸发器与电机压板之间有卡扣固定,蒸发器与底壳之间由螺钉固定。
C.风机及电机关于愚人节的图片
1)所有室内机的风机应为镀锌钢板或轻质铝合金材料制造。可选用的风机品牌包括:光纬金电东丽塑胶世纪精信
2)电动机须适用于220V相50Hz的电力供应,并能以不少于三个不同转速运行,且电机具有过热、过流保护功能。
3)壁挂机电机需为直流无刷电机,可选品牌包括松下电器凯邦电机电产芝浦信浓马达,正常情况下使用寿命30年左右.
4)设有自动复位装置,即室内机重新开启时,其风机仍能处于关断时的运行模式或状态(如:高、中、低或自动档)。