2014年加油站安全检查表
一、基本条件
项目 | 检 查 内 容 | 检查记录 | 结论 |
证明文件 | 海清老公是谁呀|||
2、有经营和储存场所建筑物消防安全验收文件或其他消防方面的证件。 | |||
3、有经营储存场所、设施产权或租赁证明文件。租赁储存场所、设施且委托出租方进行管理的,有与出租方签订的安全管理协议。 | |||
4、有省级商业部门颁发的成品油零售经营批准证书或批准文件。 | |||
5、证明文件的名称、地址一致,符合《危险化学品经营许可证颁发管理实施细则》 | |||
二、安全管理
项目 | 检 查 内 容 | 检查记录 | 结论 |
安全管理职责 | 1、主要负责人安全职责。 | ||
2、安全管理人员安全职责。 | |||
3、岗位安全职责。 | |||
安全管理制度 | 1、安全教育培训制度。 | ||
2、安全检查和值班制度。 | |||
3、设备管理和维护制度。 | |||
4、消防安全管理制度。 | 姚笛的微博 | ||
5、事故管理制度。 | |||
6、安全档案管理制度。 | |||
7、重大危险源管理制度。 | |||
8、加油站进出车辆、人员管理制度。 | |||
9、加油站接卸油管理制度。 | |||
10、储油罐区、锅炉房等重点部位管理制度。 | |||
安全操作 规程 | 1、接卸油作业操作规程。 | ||
2、加油作业操作规程。 | |||
3、计量作业操作规程。 | |||
安全管理 组织 | 1、设立安全管理机构或配备专职安全管理人员。 | ||
应急救援措施 | 1、建立应急救援组织,制定事故应急救援预案。 | ||
2、预案编制符合《危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)》(安监管危化字[2004]43号)的要求。 | |||
3、定期组织预案演练并进行记录。 | |||
从业 人员 资格 | 1、主要负责人安全资格证书。 | ||
2、安全管理人员安全资格证书。 | |||
3、特种作业人员操作资格证书。 | |||
4、其他从业人员培训合格证明。 | |||
树先生解析细思极恐 |
三、总图布置
项目 | 检 查 内 容 | 检查记录 | 结论 |
站址选择 | |||
2、一级加油站不在城市建成区内。 | |||
3、加油站的工艺设施与站外建构筑物的防火距离符合GB50156表4.0.4的规定(详见附表1)。 | |||
4、按原《小型石油库及汽车加油站设计规范》(GB50156—92)建设的加油站在改造时,若经增加油气回收系统,其油罐、通气管管口和加油机与站外建、构筑物的防火距离仍不能满足要求时,则加油站的汽油罐加装阻隔防爆装置。阻隔防爆装置的选用和安装,符合《汽车加油(气)站、轻质燃油和液化石油气汽车罐车用阻隔防爆储罐技术要求》AQ3001的规定。 | |||
平面布置 平面布置 | 1、加油站内设施之间的防火距离,符合GB50156表5.0.8规定。 | ||
2、车辆入口和出口分开设置。 | |||
3、加油站的围墙设置符合下列规定: ①加油站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离小于或等于25m以及小于或等于GB50156表4.0.4中的防火距离的1.5倍时,相邻一侧设置高度不低于2.2m的非燃烧实体围墙。 ②加油站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离大于表4.0.4中的防火距离的1.5倍,且大于25m时,相邻一侧设置隔离墙。 ③面向进、出口道路的一侧设置非实体围墙或开敞。 | |||
4、站区内停车场和道路符合下列规定: ①单车道宽度不小于3.5m,双车道宽度不小于6m。 ②道路坡度不大于6%。 ③站内停车场和道路路面不采用沥青路面。 | |||
5、加油岛及汽车加油场地设置的罩棚采用非燃烧材料制作,其有效高度不小于4.5m。 | |||
6、加油岛符合下列规定: ①加油岛高出停车场的地坪0.15~0.2m。 ②加油岛的宽度不小于1.2m。 ③加油岛上的罩棚支柱距岛端部,不小于0.6m。 | |||
暖通 建筑绿化 暖通 建筑绿化 | 1、设置在站房内的热水锅炉间,符合下列要求: ①锅炉间设耐火极限不低于3h的隔墙与其它房间隔开。 ②当采用燃煤锅炉时,锅炉烟囱出口高出屋顶2m及以上,且采取防止火星外逸的有效措施。 ③当采用燃气热水器采暖时,热水器设有排烟系统和熄火保护等安全装置。 | ||
2、加油站内的站房及其它附属建筑物的耐火等级不低于二级。当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时,其耐火极限可为0.25h,顶棚其它部分不采用燃烧体建造。 | |||
3、当加油站室内外采暖管道采用管沟敷设时,管沟充沙填实,进出建筑物处采取隔断措施。 | |||
4、加油站内,爆炸危险区域内房间的地坪采用不发火花地面。 常德景点 | |||
5、加油站内不建经营性的住宿、餐饮、娱乐等设施。 | |||
6、加油站内,爆炸危险区域内的房间采取通风措施,并符合下列规定: ①采用强制通风时,通风设备的通风能力在工艺设备工作期间按每小时换气15次计算,在工艺设备非工作期间按每小时换气5次计算。 ②采用自然通风时,通风口总面积不小于300cm2/m2(地面),通风口不少于2个,且靠近可燃气体积聚的部位设置。 | |||
7、燃煤锅炉房、燃煤厨房与站房合建时,单独设对外入口,与站房之间的隔墙为防火墙。 | |||
8、加油站内没有地下和半地下室建筑。 | |||
9、位于爆炸危险区域的操作井、排水井采取防渗漏和防火花的措施。 | |||
10、加油站内不种植油性植物。 | |||