1 事故风险分析
火灾、爆炸事故风险分析如下表1-1所示。
表1-1 火灾、爆炸事故风险分析表
事故类型 | 事故发生 区域、地点 | 事故发生 时间 | 事故前的征兆 | 事故后果 | 影响范围 | 次生、衍生事故 |
油罐区火灾、爆炸事故 | 油罐区 | 夏季发生的可能性较高 | 1)油罐等防雷、防静电接地设施腐蚀、断裂,接地不良; 2)在清洗油罐时,残余油蒸气遇到静电、摩擦、电火花等点火源; 3)作业时穿化纤衣物,未穿戴防静电工作服; 4)人员违章指挥、违规作业和违反劳动纪律。 | 人员伤亡、设备损坏、财产损失 | 李天一另外四人背景油罐区、巡检人员、过往行人 | 环境污染 |
卸油区火灾、爆炸事故 | 卸油区 | 夏季发生的可能性较高 | 1)未采用密闭卸油方式,造成油品外泄,遇点火源; 2)卸油时出现冒油现象,遇点火源; 3)卸油管道破裂,造成油品外泄,流向排水管沟等处,遇点火源; 4)油罐车卸油过程中,附近人员拨打手机,或使用其他非防爆电气; 5)在雷雨天卸油; 6)作业时穿化纤衣物,未穿戴防静电工作服; 7)人员违章指挥、违规作业和违反劳动纪律。 | 人员伤亡、设备损坏、财产损失 | 卸油区、巡检人员、过往行人 | 环境污染 |
加油区火灾、爆炸事故 | 加油机、 加油车辆 | 夏季发生的可能性较高 | 1)加油机输油管道等防雷、防静电接地设施腐蚀、断裂,接地不良; 2)加油机输油管道破裂,造成油品外泄,流向排水管沟等处,遇点火源; 3)加油时,加油车辆油箱破裂漏油,遇点火源; 4)加油机加油过程中,附近人员拨打手机,或使用其他非防爆电气; 5)在雷雨天加油; 6)作业时穿化纤衣物,未穿戴防静电工作服; 7)人员违章指挥、违规作业和违反劳动纪律。 | 人员伤亡、设备损坏、财产损失 | 加油区、巡检人员、过往行人 | 环境污染 |
电气 火灾事故 | 老师的眼睛 站房、 发电间、 配电间 | 四季均有可能,秋冬季天气干燥,发生的可能性较大 | 1)用电设备增添、线路不更新造成过载; 2)设备陈旧、电路绝缘老化,出现烟、油、味、等异常状态; 3)玩忽失职、操作失误引起电气火灾与爆炸; 4)有小动物等将电气线路咬坏引起短路; 5)天气干燥或雷电天气。 | 人员伤亡、设备损坏、财产损失 | 站房、配电间 区域范围内,火灾蔓延可能影响到巡检人员、过往行人 | 产生的烟气可能导致中毒和窒息事故,裸露的电气设备可能导致触电事故。 |
液体火灾事故 | 储油间 | 四季均有可能 | 1)储油箱质量不符合使用要求; 2)储油箱被外力破坏; 3)储油箱未定期维护保养; 4)存在点火源。 | 桂花糕的做法家常做法财产损失 | 储油间区域范围内,火灾蔓延可能影响到巡检人员、过往行人 | / |
2.1 应急组织机构
组 长:站长
副组长:安全管理员
组 员:应急抢险组、警戒疏散组、后勤保障组
2.2 应急工作职责
组长、副组长职责:启动现场处置方案,指挥应急小组实施救援行动。
应急抢险组、警戒疏散组、后勤保障组职责同综合应急预案。
3 应急处置
火灾、爆炸事故应急处置如下表3-1所示。
表3-1 火灾、爆炸事故应急处置
处置程序 | 处置措施 | 负责人 |
教师编制考试 事故报警 | 发现人立即呼叫周边人员,并向安全管理员报告。 | 发现人 |
应急措施启动 | 安全管理员现场确认,并立即报告站长。 | 安全管理员 |
按本处置方案进行应急处置指挥。 | 站长 | |
应急救护人员的引导 | 在路口引导专业医疗救护人员及车辆在最快时间内进入事故现场。 | 警戒疏散组 |
事故扩大及同综合应急预案的衔接 贵州旅游攻略自由行最佳线路 | 当发生人员伤亡,或者有扩大趋势,现场应急力量无法控制事故发展时,应向应急领导小组请求扩大应急响应,衔接综合应急预案。 | 站长 |
现场应急处置措施 | 油罐区、卸油区、加油区火灾、爆炸事故现场应急处置措施: 1)警戒疏散组: 在加油站进出口处设立警示标识,疏散现场加油车辆及无关人员,引导司机将车辆迅速驶离加油站。 2)后勤保障组: 迅速切断电源。 3)应急抢险组: 用手提式灭火器在上风向灭火;或用消防沙迅速压向火焰,由近及远、由小到大,逐步将火焰全部压灭;或快速取出灭火毯,双手握住两根拉带,将灭火毯覆盖在火焰上。如人身上着火,将毯子抖开,完全包裹于着火人身上扑灭火源。 油品流淌时,应设置围堰。 用不燃材料封堵下水井等地下空间,防止火焰蔓延。 当火势不可控制时,必须迅速撤离事故现场。 以上为油品火灾、爆炸事故通用现场应急处置措施,针对油罐区、卸油区、加油区火灾、爆炸事故现场应急处置措施如下: (1)油罐区火灾、爆炸事故现场应急处置措施: 立即切断加油站电源总开关,用灭火毯堵住罐口,隔绝空气,然后用灭火器进行灭火。火势较猛时,先用灭火器对准罐口将大火扑灭,再将灭火毯覆盖罐口。 关闭相邻油罐卸油口阀门,用灭火毯封住油罐量油口。 (2)卸油区火灾、爆炸事故现场应急处置措施: 油罐车卸油时着火,立即停止卸油作业并关闭油罐车阀门,迅速拆掉卸油软管,指挥油罐车司机把着火的罐车驶离加油站危险区域。 油罐车罐口着火时,可用灭火毯等将油罐口盖严,窒息灭火,也可用灭火器对准油罐口将火扑灭。 (3)加油区火灾、爆炸事故现场应急处置措施: 加油机起火时,立即切断电源,并使用灭火器扑救初期火灾。 加油车辆着火时,立即停止站内所有加油作业,迅速切断电源开关,将着火车辆推出站外,并使用灭火器扑救初期火灾。如车辆加油口着火,可用灭火毯或其他覆盖物将油箱口堵严,窒息灭火。在可能的情况下,将着火车辆驶出加油站处理。车辆出现冒烟时,不可在站内打开机器盖,应推出站外进行处理。 电气火灾事故现场应急处置措施: 1)警戒疏散组: 划定警戒区域,疏散无关人员及车辆。 2)后勤保障组: 迅速切断电源。 3)应急抢险组: 当无法切断电源时,灭火者应采用干粉灭火器直接向闸门、开关、电线上的火源喷射灭火剂灭火。 火势无法控制时,撤离事故现场,拨打119等应急电话,等待专业人员救火。 液体火灾事故现场应急处置措施: 1)警戒疏散组: 划定警戒区域,疏散无关人员及车辆。 2)后勤保障组: 迅速切断电源,转移易燃物。 3赵薇出什么大事了)应急抢险组: 灭火者应采用灭火器直接向火焰根部喷射灭火剂灭火。 | 应急抢险组、 警戒疏散组、 后勤保障组 |
事故报告 | 事故现场第一发现人为报警负责人,应当立即向公司负责人报告。事故报告的主要内容包括: 1)事故发生单位概况; 2)事故发生的时间、地点以及事故现场情况; 3)事故的简要经过; 4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失; 5)已经采取的措施; 6)其他应当报告的情况。 | 发现人 |
4 注意事项