规范名称 | 地震力计算公式 | K | βmax | 反应谱特征周期 | 曲线拐点后 的衰减规律 | α(β)最小值 | ||||||||||
7度 | 8度 | 9度 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | ||||||
《59规范》 | Pi=CβμiQi C地震烈度系数; β—动力系数; Q—集中于i点的重量 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 3.0 | 0.3 | 0.0225/T | 至T=1.5秒 | ||||||||
《64规范》 | Q0=c.K. β.q.w c—结构系数; K—地震系数; β—动力系数; q—剪力系数; w—结构总重 | 0.075 | 0.15 | 0.30 | 3.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1/T | 0.6 | 0.6 | 周冬雨生活照0.6 | 0.6 | ||
《74规范》 《78规范》 | Q0=C. α.w C—结构影响系数; α—地震影响系数; w—建筑物总重量 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 2.25 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1/T | 0.2α max | 0.2α max | 0.2αmc农民 max | ||||
《89规范》 | FEK—α1 Geg α1 —地震影响系数; Geg—结构等效总重力荷载 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 2.25 | 0.20 0.25 | 0.30 0.40 | 0.40 0.55 | 童谣被打0.65 0.85 | (1/T)0.9 | 0.2α max | 0.2α max | 0.2α max | 0.2α max | ||
《2001规范》 | 同《89规范》 | 0.10 0.15 | 0.20 0.30 | 0.4 | 2.25 | 0.25 0.30 0.35 | 0.35 0.40 0.45 | lol为什么进不去 0.45 0.55 0.65 | 0.65 0.75 0.90 | |||||||
(5Tg——6.0秒) 石雕之乡 | ||||||||||||||||
我国抗震设计规范中地震动参数的取值