空调一般是多少瓦的
二者地震影响系数曲线大致关系如下列图,由此图可以看出,钢的反响谱在同样周期下计算得到的水平地震影响系数比混凝土大。
而C类建筑采用现行10系列标准进行计算,?抗震标准?〔GB50011-2021〕5.1.5条中,反响谱与阻尼比有关,它不区分钢、混凝土,按用户输入的阻尼比来计算水平地震影响系数,经检查,模型参数中阻尼比输入的是统一的5%,即按混凝土计算,即便结构主材选了混合结构,但也是按混凝土计算,与?抗震标准?〔GBJ11-89〕4.1.4条规定的反响谱根本一致。
由此可知,B类混凝土结构在计算地震作用时反响谱与钢结构谱有较大差异,C类建筑阻尼比按混凝土取值时,与B类混凝土结构反响谱根本一致,但是由于该模型按B类计算时采用的钢结构反响谱比按照C类混凝土结构5%的阻尼比反响谱确定的水平地震影响系数要大得
A:
建议尽早带爸妈接种带状疱疹疫苗
楼层平均综合抗震能力指数计算是根据?鉴定标准?5.2.13条,具体公式为:
经分析,模型不变、地震烈度不变,结果不同主要源于基准面积率的计算两个版本差异较大导致。
基准面积率,软件根据?鉴定标准?附录B计算,具体公式为:
经分析,该数值受重力荷载代表值g0影响很大。重力荷载代表值如果按实际计算,g0大小
A:
填充墙刚度对结构整体刚度是有一定的影响,当勾选此参数时,根据用户填入的小于1.0的周期折减系数来考虑填充墙刚度对刚重比的影响。
这是单质点自由振动体系的周期的概念计算公式,对周期进行折减,那么可看作结构刚度K的放大。假设指定了周期折减0.9,并勾选了此参数,此时意味着结构的刚度增加1/(0.9*0.9)=1.23,继而影响刚重比的计算。
如某框架结构,计算时,周期折减系数为0.8,计算完毕输出的结构刚重比结果如下。
如果选择了"刚重比验算考虑填充墙的刚度影响";,计算的结构的刚重比结果如下:
以结构首层X方向刚重比为例,考虑填充墙刚度影响的刚重比为:28.34/(0.8*0.8)=44.29。
Q5:请问PKPM软件中,同一幢砌体结构房屋墙体高厚比计算,如下列图,为什么会出现有的墙体按弹性方案计算?有的墙体按刚性方案计算?
A:
首先程序是把相邻横墙间的墙体作为高厚比验算单元的。计算公式如下:
何炅 老婆
其中,H0为墙体计算高度,软件按?砌体标准?表5.1.3刚性方案取值;但当墙的末端横墙或洞口高度大于等于墙高4/5时,那么按多跨弹性方案取值。许志安演唱会
图中1号墙肢末端与梁相连没有横墙,故按多跨弹性方案取值,即按1.25H〔层高H为3600〕取值,即H0=1.25H=1.25*3600=4500,与程序计算一致。2号墙肢按刚性方案取值,当2H≧s≧H时,H0=0.4s+0.2H=0.4x4500+0.2x3600=2520mm,与程序计算一致。
89标准与10标准地震剪力结果差异有多大?
Q1:某混合结构的整体模型轴侧简图和地震力计算结果如下列图,请问在JDJG模块中,此工程分别按B类建筑和C类建筑计算,为什么地震剪力结果差异这么大?
A:
?建筑抗震设计标准?〔GBJ11-89〕中,地震反响谱与阻尼比无关,而进行钢结构、混凝土结构设计时,需要区分混凝土、钢两种不同的材料的反响谱。B类建筑采用89系列标准进行计算,当结构主材选择钢和混凝土混合结构,或钢结构时,软件采用?高钢规?〔JGJ99-98〕4.3.3条规定的反响谱进行地震作用的计算;当结构主材选择混凝土时,软件采用自?抗震标准?〔GBJ11-89〕4.1.4条规定的反响谱计算;
A:
多,所以C类计算的地震力与B类按钢结构谱计算出来的地震剪力差距较大。
Q2:混凝土构件加固设计工具箱,柱粘纤维法加固设计中,为什么"偏心距";手算复核的结果与工具箱计算结果不一样?手算结果是这样e0=M/N=484000/475=1018.9mm,而程序计算出来却是1222mm,具体内容如下列图。jonyj公布恋情
植物大战僵尸存档
A:
Q3:以下列图为某砌体鉴定加固工程第二级鉴定的结果,为什么V4与V5计算结果差异很大,V5版本的楼层平均综合抗震能力指数两个方向分别为0.9和0.84,而V4版却是1.46和1.35?
通常为17-18kN/m2,而如果按照?抗震鉴定标准?附录B的规定,g0取12kN/m2。由此可见,不同的重力荷载代表值计算得到的基准面积率不同。
JDJG软件中影响基准面积率的取值有专门的参数,即"附录B中的重力荷载代表值按实际值调整";,如下列图。当勾选此项,那么g0按实际工程取值,大约17-18kN/m2,如果不勾选,g0取12kN/m2,勾选比不勾选g0取值大,那么计算出来的基准面积率也大,从而导致最终的楼层平均综合抗震能力指数就小。
两个版本对于这个参数是否勾选的默认状态是不同的。V5默认状态是勾选,而V4默认状态不勾选,根据上图结果可知,V5基准面积率0.0474,V4没有勾选基准面积率是0.0293.前者大于后者,所以平均综合抗震能力指数V5小于V4,出现旧版结果可以通过,新版计算就不能通过的现象。
Q4:请教一下,计算参数里面勾选"刚重比验算考虑填充墙刚度影响";,程序是怎么放大刚度的呢?
所以出现同一幢砌体结构房屋墙体高厚比有的按刚性方案,有的按弹性方案。