危险化学品(储存、生产、使用)企业安全风险清单
全选的快捷键是什么
序号
场所/环节/部位
较大危险因素
易发生的事故类型
主要防范措施
依据
责任人
(一)储存场所
1
化学品仓库(专用储存室、专用场所)
(1)易燃、有毒化学品(如油漆、天拿水等)
(2)腐蚀性化学品(硫酸、硝酸、氢氧化钠等)
火灾爆炸
中毒和窒息
灼烫
(1)应储存在阴凉通风的仓库内,防止泄漏或受热。应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存,严禁超存、混存、露天堆放。易燃、易爆的场所和仓库,严禁烟火。
(2)仓库应消防设施齐全,通道畅通。库内有隔热、降温、通风、防泄漏等措施。
(3)危险化学品仓库与其他建筑物之间应符合防火间距。
(4)电气设施应采用相应等级的防爆型电气;做好防雷防静电措施。
(5)安装易燃易爆、有毒有害气体报警装置。
(6)不得在仓库内分装作业
(7)按规定发放、正确佩戴符合规定的劳动防护用品(包括应急眼罩、空气呼吸器、乳胶手套等),现场安装洗眼器、冲洗淋浴装置。
(8)仓库设置安全警示标识。
(9)人员应佩戴相应防护用品,做好岗前、岗中、离职后的健康体检。
《常用化学危险品储存通则》(GB15603-1995)
《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》(GB 17914-2013)
《腐蚀性商品储存养护技术条件》(GB 17915-2013)
2
储罐区(罐区)
(1)易燃、有毒化学品(如甲苯、丙酮等)
(2)腐蚀性化学品(硫酸、硝酸等)
火灾爆炸
中毒和窒息
灼烫
(1)甲、乙、丙类液体储罐区,液化石油气储罐区,可燃、助燃气体储罐区,可燃材料堆垛,应与装卸区、辅助生产区及办公区分开布置。
(2)储罐区及管线应做好防雷、防静电、防泄漏等措施,并确保完好有效。
(3)储罐区及装卸作业区应安装易燃易爆、有毒有害气体泄漏报警系统。
三江源指的是哪三江
(4)可燃液体的储罐应设液位计和高液位报警器。
(5)储罐应配备罐内灭火设施。
(6)危险化学品储罐区的检维修作业,作业前办理相应的作业票。
(7)接触腐蚀性等有毒有害的场所应设置应急冲淋装置。
(8)储罐区设置安全警示标识及装卸操作安全规程。
(9)易燃易爆液体溶剂应从槽车等大型容器底部注入,若不得已在上部灌装时,应将注入管伸入容器内离其底部不大于200mm处,在注入管未浸入液面前,其流速应限制在1m/s以内。
(10)作业人员应佩戴适合作业场所安全要求和作业特点的劳动防护用品,做好岗前、岗中、离职后的健康体检。
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)
《石油库设计规范》(GB 50074-2014)
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB 50493-2009)
《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)
《危险化学品储罐区作业安全通则》(AQ3018-2008)
3
危险化学品工业管道及管道附近区域
管道内易燃易爆气体和液体、有毒有害危险化学品
火灾爆炸
中毒和窒息
(1)危险化学品管道应当设置明显标志。
(2)应当建立、健全危险化学品管道巡护制度,配备专人进行日常巡护。
(3)应按照有关国家标准、行业标准和技术规范进行定期检测、维护,确保其处于完好状态。
《危险化学品输送管道安全管理规定》(安监总局令43号)
4
危险化学品装卸、搬运作业场所
危险化学品装卸、搬运作业场所内的易燃易爆、有毒有害危险化学品,遇火源可能导致火灾、爆炸、中毒窒息等事故。
火灾爆炸
中毒和窒息
(1)制订危险化学品装卸、搬运作业操作安全规程。
(2)对作业人员进行安全培训,增强员工安全意识。
(3)在装卸现场应设有“禁止烟火”的明显标志,周围远离火种,禁止无关人员进入现场。禁止携带火柴、打火机等进入装卸现场,禁止吸烟和打手机。
(4)装卸过程中要做好静电接地措施,控制液体输送流速,在注入管未浸入液面前,其流速应限制在1m/s以内。
(4)搬运过程中应防止野蛮操作,避免摔碰、撞击、拖拉、摩擦、颠簸、震荡、翻滚,以防引起爆炸,不得使用非防爆叉车进入甲乙类仓库。
(二)涂料、油漆生产场所
1
生产车间
甘露个人资料
(1)生产设备防护不全或带电,可能造成人员机械伤害或触电事故;
(2)作业现场内的易燃易爆气体和有毒气体,导致爆炸和人员窒息。
机械伤害
触电
火灾爆炸
中毒窒息
(1)甲、乙类厂房离周围民用建筑物之间防火间距不应小于25m,距明火或散发火花的地点不应小于30m,距重要的公共建筑不应小于50m。
(2)生产作业场所的设备、设施布置,原料、产品堆放,人、车行道布置,都不应妨碍安全作业。设备设施安全防护装置齐全有效。
(3)车间安全疏散门不少于两个,通道和出入口应保持通畅。
(4)安装易燃易爆、有毒有害气体报警装置。
(5)设置防雷防静电措施,并定期检测合格。
(6)设置安全警示标志。
(7)设置机械通风装置。
(8)员工做好岗前、岗中、离职后的健康体检。
《涂料生产企业安全生产标准化实施指南》(AQ 3040-2010)
《涂料生产企业安全技术规程》(AQ5204-2008)
2
研磨机、三辊机、搅拌机、分散机
(1)设备在运转过程防护不全或带电,可能造成人员机械伤害或触电事故;
(2)作业现场内的易燃易爆气体和有毒气体,导致爆炸和人员窒息。
机械伤害
触电
火灾爆炸
中毒和窒息
(1)研磨机、三辊机、分散机、搅拌机除短时间调试、洗机外不得空转;停机时分散机、搅拌机应设置防护罩。
(2)安装易燃易爆、有毒有害气体报警装置。
(3)应采用防爆型研磨机、三辊机、搅拌机、分散机。
(4)作业过程中控制流速,做好防静电措施。
(5)设置岗位操作安全规程及安全警示标志;员工佩戴相应防护用品;做好岗前、岗中、离职后的健康体检。
《涂料生产企业安全生产标准化实施指南》(AQ 3040-2010)
《涂料生产企业安全技术规程》(AQ5204-2008)
3
危险化学品充装、计量作业场所
充装、计量作业场所内的易燃易爆、有毒有害危险化学品
火灾爆炸
中毒和窒息
(1)应按照所生产树脂的工艺技术规程(或作业指导书)要求操作。
(2)应按照工艺技术规程的要求配料,计量要准。
(3)注意投料顺序、加料速度,轻拿轻放,防止液体物料四溅或固体粉料飞扬,保持岗位的环境卫生。
危险化学品分类
涂料生产企业安全技术规程》(AQ5204-2008)
4
树脂合成反应釜
二层平台防护缺失或作业环境不良
高处坠落
(1)作业面操作平台结构应坚固、可靠, 台面应采取防滑措施,平台周边应设置护栏。并设置“当心坠落”安全警示标志。
(2)护栏的结构尺寸应符合工业梯台的规定, 锈蚀时应及时修复和更换。
(3)楼梯间做好防滑措施。
《涂料生产企业安全生产标准化实施指南》(AQ 3040-2010)自动化就业方向
《涂料生产企业安全技术规程》(AQ5204-2008)
《固定式钢梯及平台安全要求》(GB 4053-2009)
5
作业现场内的易燃易爆气体和有毒气体,导致爆炸和人员窒息。
反应釜在运转过程中温度较高,工人触碰釜体,可能导致灼烫事故。
火灾爆炸
灼烫
中毒和窒息
(1)制订反应釜操作安全规程,反应釜的装料量不应大于釜体容积的70%,以防物料涨溢出釜。
(2)树脂生产过程的反应温度应按产品工艺技术规程严格控制,防止超温超压。
(3)操作反应釜之前要检查,检查设备是否有异状。
(4)树脂合成反应釜聚合系统的动力、仪表、照明和冷却系统等应有备用电源,并应具备防止停电的安全措施。
(5)树脂反应釜温度控制装置应有冗余设计,宜使用两套控制仪器,并定期校验。树脂反应釜的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器应完整、齐全、有效。
(6)作业过程中不能和釜体接触,以免烫伤。
(7)员工佩戴相应防护劳动用品;做好岗前、岗中、离职后的健康体检。
6
锅炉
安全附件及保护装置失效,导致锅炉内超压或缺水而引起爆炸。
锅炉爆炸
(1)锅炉投入使用前应办理特种设备使用登记证;安全附件、安全装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修,并做好记录。
(2)锅炉工经专门安全培训,取得特种设备作业操作证才能上岗。
(3)锅炉等明火设备与甲类生产装置的防火间距不应小于30m
《锅炉房设计规范》(GB50041-2008)
7
蒸汽管道
易燃易爆气体泄漏,遇蒸汽管道的高温产生爆炸。
其它爆炸
(1)蒸汽管道严禁与输送易挥发、易爆、有害、有腐蚀性介质的管道和输送易燃可燃气体的管道敷设在同一地沟内。
(2)设置安全警示标志。
《锅炉房设计规范》(GB50041-2008)
8
危险化学品试验室
作业现场内的易燃易爆气体和有毒气体,导致爆炸和人员窒息。
电气设备可能导致触电事故
火灾爆炸
中毒和窒息
触电
(1)制订试验室操作岗位安全规程,做好作业人员培训工作;禁止带火种进入。
(2)试验设备应为防爆型。
(3)安装可燃有毒气体浓度检测报警装置。
(4)危险化学品样品不得超量存放。
(5)电气设备应可靠接地,防止触电。
(6)做好通风措施。
《危险化学品安全管理条例》(国务院令591号)
9
烘箱、干燥箱等加热设备
烘箱、干燥箱等内的易燃易爆物质
火灾爆炸
(1)喷涂等试验产品经放置后才能放入烘箱或干燥箱内。
(2)设置可燃气体浓度检测报警装置。
(3)定期对烘箱、干燥箱进行安全检查,确保通风排气口畅通,防止易燃气体积聚。
(4)烘箱及干燥箱应设置超温报警装置。
10
包装
作业现场内的易燃易爆气体和有毒气体,导致爆炸和人员窒息。
火灾爆炸
中毒和窒息
(1)制订包装岗位操作安全规程,做好作业人员培训工作。
(2)在输送和灌装过程时,应防止液体的飞散和飞溅,以减少静电产生。
(3)作业人员应佩戴适合作业场所安全要求和作业特点的劳动防护用品,做好岗前、岗中、离职后的健康体检。
(4)包装好的产品及时入仓库存放,不得在车间储存。
(5)作业现场张贴安全警示标志。
《危险化学品管理条例》(国务院令591号)
《涂料生产企业安全技术规程》(AQ5204-2008)
(三)危险化学品使用(涂装)
1
涂料调配
通风不良导致中毒和窒息,电气不防爆所产生的电火花导致可燃气体爆炸。
中毒和窒息
其他爆炸
(1)室应采用不燃烧、不发火的地面, 其通风换气次数应为15次/h~25次/h。
(2)室内所有电气设备应为防爆型,并应安装可燃气体检测报警装置,大型调漆间应设置自动灭火系统。
(3)溶剂型涂料量较少时(一般少于20Kg),可在涂漆区现场配制,但应严格遵守安全操作规程。
《涂装作业安全规程涂漆工艺安全及其通风净化》(GB 6514-2008)
2
喷漆室
(1)电气设备不符合防爆要求,火花引燃易爆气体而产爆炸。
(2)通风不良导致中毒和窒息
火灾爆炸
中毒和窒息
(1)漆室内表面应经常清理,以减少可燃物的沉积。
(2)喷漆设备、供漆容器及输漆管路均应有可靠的导除静电装置,进入喷漆室的人员应接受消除静电处置。
(3)喷漆室的可燃气体浓度检测和报警装置应与自动停止供料、切断电源装置、自动灭火装置等联锁。
(4)与静电喷漆室相连的通风管道应安装自动防火调节阀。
(5)通风装置的过滤棉应及时更换,风管定期清理,防止污染物沉积, 保障涂装室内微负压。
(6)爆炸危险1区、2区严格按照电气整体防爆要求设置。
作业人员按要求佩带适合作业场所安全要求和作业特点的劳动防护用品,做好岗前、岗中、离职后的健康体检。
i love the way you lie
《涂装作业安全规程涂漆工艺安全及其通风净化》(GB 6514-2008)
《涂装作业安全规程喷漆室安全技术规定》(GB14444-2006)