legrangd(TCL)K4/WKQ中央空调恒温控制器使用说明
一、用户界面说明(下图)
2、液晶显示说明
非诚勿扰刘婷婷牵手成功  关机状态只显示OFF
  开机状态,显示内容包括:工作模式,房间温度和风机状态。
  1)7种工作模式:制热、制冷、通风、睡眠+制热、睡眠+制冷、定时开机、定时关机。用户可通过“菜单键”设置。出厂设置为通风模式。
2)设定温度,设定范围为+5—+35,可通过“升温键”、“降温键”调整。出厂时设定为25℃。
3)房间温度,显示范围为+5—+35℃,当房间温度小于5℃时,显示5℃,当房间温度大于35℃时,显示35℃。
4)风机状态,包括自动标识和风机档位,可通过“风速键”来设置。出厂时设定为低速状态。
3、功能操作说明
  3.1用户功能操作说明
1)开机:液晶显示OFF时,按“退出键”。
2)关机:按“退出键”。如关机时风机正在工作,阀先关闭,风机进入低速挡,延时20秒关机;否则直接关机。关机过程中,按下任意键可退出关机状态。
3)曹曦文否认加戏温度调节:如果要升高温度,按“升温键”调至需要温度(降温时相反);调好温度后,按“退出键”退出调温状态;如不按“退出键”,2秒后自动退出。
4)风速调节:点动“风速键”,选择风速三角指示至需要档位(低、中、高三挡)。
5)定时关机:开机状态时点动“菜单键”,液晶显示定时关界面,按“升温键”或“降温键”选择合适定时关机时间(0-24小时可选)。按“退出键”退出定时关机状态;如不按“退出键”,10秒后自动退出。
6)定时开机:关机状态时点动“菜单键”,液晶显示定时开界面,按“升温键”或“降温键”选择合适定时开机时间(0-24小时可选)。按“退出键”退出定时关机状态;如不按“退出键”,10秒后自动退出。
怎样共享文件7)启动睡眠模式:制冷状态下连续按“菜单键”2次(右下角出现睡眠字样,并有‘开’字闪动),按“风速键”闪动的‘开’字消失,设置完成;按“退出键”退回原液晶显示状态(右下角多睡眠字样);如不按“退出键”,10秒后自动退出。
8)关闭睡眠模式:制冷状态下连续按“菜单键”3次(右下角出现睡眠字样,并有‘关’字闪动),按“风速键”右下角睡眠等字样消失,设置完成;按“退出键”退回原液晶显示状态;如不按“退出键”,10秒后自动退出。进入睡眠状态8小时后,会自动退出睡眠状态。
9)制热模式调节:制冷模式下连续按“菜单键”4次进入制热模式,按“风速键”确认;如不按“风速键”确认,10秒后自动退出并恢复到原工作状态(制冷)。
10)制冷模式调节:制热模式下连续按“菜单键”5次进入制冷模式,按“风速键”确认;如不按“风速键”确认,10秒后自动退出并恢复到原工作状态(制热)。
苍井空 电影
11)通风模式调节:制冷模式下连续按“菜单键”6次进入通风模式,按“风速键”确认;如不按“风速键”确认,10秒后自动退出并恢复到原工作状态(制冷)。
3.2专家功能操作说明
1)校正温度:运行时同时按下“菜单键”+“风速键”超过3秒(液晶显示无变化),如要降低温度按“降温键”调至合适温度(升温时则相反);按“退出键”退出,如果不按2秒自动退出。
2)清除校正:同时按下“菜单键”+“降温键”超过3秒。
3)设置风机受控:同时按下“升温键”+“降温键”超过3秒,显示“0”表示由受控状态变成不受控状态;显示“1”表示由不受控状态变为受控状态。
4)背光可选项:在点亮屏幕条件下(开机时按任意键可点亮屏幕),同时按住“风速键”+“降温键”,当屏幕显示8表示关闭背光,显示9表示打开背光。出厂时默认背光关闭。如果调整无反应,可按下“退出键”后再试。
四、产品功能概述
4.1阀的状态
1)制热模式、睡眠+制热模式
阀的控制温度范围为±1℃,即当房间温度比设定温度低1℃以上时,阀被打开;当房间温度比设定温度高1℃以上时,阀被关闭;其它情况下,阀维持原来的状态。
2)制冷模式、睡眠+制冷模式
阀的控制温度范围为±1℃,即当房间温度比设定温度低高1℃以上时,阀被打开;当房间温度比设定温度低1℃以上时,阀被关闭;其它情况下,阀维持原来的状态。
3)通风模式时阀处于关闭状态。
4)定时开机状态,定时开机后,产品恢复关机前的设置,并根据当前状态决定阀的开启。梦乃爱华
5)定时关机状态,定时关机后,阀关闭。
6)关机后阀关闭。
  4.2风机的状态
    在非通风模式下,用户可通过调整工作档位至低、中、高或自动档;自动档时根据房间温度和设定温度自动调整风机档位至低、中、高档。
tcl空调怎么调制热
    通风模式,用户可通过风速键调整工作档位至低、中、高档,没有自动挡。
    开阀状态下,关机后,阀关闭,风机低风运行20秒后关闭。
    出厂时,风机受控,即当阀关闭20秒后,风机关闭。