许君豪电影院通风空调设计实例分析
摘要:通风空调设计对室内空气质量、人体舒适度、建筑能耗影响较大,故在设计时应基于建筑功能、建筑结构布局制定因地制宜的通风空调方案,从而确保达到经济运行与环境效益的提升。电影院一般都是人口密集,属于公共建筑。这类场所考虑其人口密集的特殊性,因此对其通风空调系统的设计上提出新的要求。本文将结合实例,深入探讨电影院通风空调设计,仅供参考。
关键字:电影院;通风空调设计;暖通设计;人口密集场所
前言:随着社会的发展,居民的生活水平上升,人们越来越追求高品质生活,经常会在周末选择休闲以及体现人文情怀的影院,享受观影带来的休闲娱乐以及艺术熏陶。电影院通风空调设计需要基于建筑特点、建筑使用情况及功能需求采取相应的设计措施,进行合理的空调选型,并将节能环保理念应用其中,采取有效节能降噪措施,优化空间空调使用效果,从而促进影院整个空调系统在满足舒适度的同时达到最大化经济运行,提升综合效益。
个人简历的范文
1电影院建筑的特点
第一,从电影院的使用来看,电影院的经营不是连续的,也不是全天候的。当节假日的时候,影院内所有的观影厅可能会出现座无空席的情况,但是到了晚上,只有个别零星观影厅在运营。
第二,放映厅的负载结构特殊,四周的围护结构大部分采用的是吸声材料,具有良好的隔热性能,所以室内的负载比较小。与此同时,放映厅通常会在电影播放的前后才会亮灯,照明负荷通常都会小于其他的公共建筑。由于观影厅的人流密集,所以放映厅的主要负荷是人体负荷,造成的潜负荷会比较大,相反热湿比较小。由于人员密度大,新鲜空气欠缺。
第三,从影院室内温度来看,为了方便观看,放映厅的地面通常采用逐渐上升的阶梯形式。室内温度分布变化明显,前低后高,垂直截面上的温度梯度变化很大。冬季时候,这种温度的变化尤为明显。
中央空调一晚上多少钱2工程实例
2.1工程概况
影院所在综合体为改建项目,商业部分调整,增加公寓大楼,本项目地处六安市商业核心区。建设地块位于规划遗路东侧,统西大道南侧,天鹅巷北侧。该项目为六安市恒远汇金广场14,16#楼项目,原项目主要功能为地下二层为汽车库(战时为人防工程),地下一层为汽车库、自行车库和设备用房,地上1层~8层为商业,其中8层局部为影院功能,现将商业南侧6层及以上商业面积减少,改造为公寓建筑,公寓层数增加至2层,其他尽量不变。关于电影院的通风空调设计,只保留冷热源和空调机房。
2.2电影院暖通空调设计参数李敏镐电影
室内外设计参数如表1,表2所示。
表1室外计算参数
表2空调室内计算参数
2.3电影院暖通空调设计
(1)冷热源及水系统
该项目的电影院独立配备了中央空调系统,用于冬季和夏季的制冷和供暖,供暖条件下的能效比(COP)可达3.3左右。经详细计算,夏季空调设计冷负荷为905kW,冬季设计热负荷为540kW。冷热源选用两台自带液压模块风冷热泵机组,单台机组的额定制冷量为459千瓦,放置在电影院等候区的屋顶上。夏季供回水温度为7/12℃,冬季为45/40℃。影院水系统设计为双管差速闭式机械循环系统,每个单元与冷冻循环水系统并联。高压开放式膨胀箱用于恒压,系统工作压力为0.6Mpa。空调水系统配有水处理装置,以达到杀菌、防锈、灭藻和过滤杂质的目的,从而确保空调主机和终端设备的运行效率,延长其使用寿命。
(2)电影院防排烟系统设计
51旅游好去处
由于电影院并非一个独立的建筑物,通常都设置在商场内,因此,影院内的很多区域都处于建筑物的内部,与外界沟通接触的区域面积很小,导致欠缺自然排烟的条件,于是就需要设计排烟系统。排烟风管材料采用镀锌钢板制作,其壁厚按规定的验收规范标准来进行高压选用,燃烧性能A1级。排烟口应设计在顶棚上或者靠近顶棚的墙面上,相关的设备和防排烟管道的支架应选用抗震支吊架,排烟口应与安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.5m。
①观众厅的排烟
该区域的排烟设计也是电影院和其他建筑的防排烟系统的最大区别。观众厅排烟量的计算与《建筑设计防火规范》中的计算方法不同,其排烟量按13次/h通风标准或90m3/(m2·h)通风标准计算,以最大值为准。在观众厅设置排烟系统时,还应注意同时设置补风系统。在地下建筑和地上封闭场所设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统。设置机械补风系统时,其补风量不应小于排烟量的50%。
②候场厅的排烟
与其他建筑大厅的排烟系统设计相比,电影院的候场厅的排烟系统并无不同。电影院候场厅,净高8m,Db=5m。通常来说,电影院的候场厅都在进门处,属于电影院的门面,因此在设计排烟风口的时候,更要与装修风格相吻合,不能与大厅的整体格局显得格格不入,要使得大堂呈现出美观的视觉感受。
③影院走道的排烟
在设计走廊排烟系统时,管道应垂直设置,即通过竖井排烟。每层应设置排烟口,排烟风机应设置在屋顶。由于排烟风管占用空间较大,如果水平设置在过道中,会造成大量不必要的风管碰撞,而风管碰撞是直接导致吊顶高度增加的主要原因,会影响装修的布局和整体效果。因此,垂直设置用于确保过道的装饰效果和空间高度。电影院走廊应安装机械排烟系统,每个防烟分区长边不超过24m,每个分区按照60m3/(h·m2)计算排烟量。且单个分区不小于13000m3/h,排烟风机按垂直最大分区量进行计算。外窗自然补风。2022元旦文案简短
④电影院通风与空气调节系统
影院的通风空调系统应根据具体情况选择,并应符合以下规定:单风机空调系统应考虑排
风口;当不同季节需要改变进、排气口的气流方向时,应考虑足够的进风面积;排气口的位置不宜影响周围环境;在过渡季节时,空调系统的设计应考虑不进行热湿处理,仅为使用机械通风系统的需要。一旦电影院内的观众厅设置了空气调节,其放映机房同样很好的设置空气调节。此时的放映机房内的空调系统不应回风,空气通风以及机械通风应保持负压,排风换风频率不应低于15次/h。电影放映机房的排风量可选择如表3所示。
表 3 电影放映机房的排风量
⑤空调系统的噪声控制
图1矿棉毯吸声处理
空调机房内壁、顶棚和下层有隔声要求的房间的顶棚(机房轮廓外加1m~2m范围)采用双层12厚穿孔石膏板,中填80矿棉毯吸声处理(如图1),以降低室内噪声传递。机房入口采用消声器或消声百叶窗,通风系统送、排风主管上均设有消声静压箱、消声器或消声弯头。冷、热水机组、空调机组下设弹簧减振器与基座。风机进出口设置不可燃柔性接头,一般通风系统设置帆布柔性接头,冷热水机组和空调机组的进出水管均采用柔性橡胶减震柔性接头。待吊装的空调和风机箱应配备减震吊架,当所有送、回风管穿过机房墙壁时,预留孔洞周围必须用水泥封堵,必要时必须用不燃材料预埋,以防止声音泄漏,有效降低噪音,确保观众观看效果。