1.冰蓄冷空调系统的特点
(1)“移峰填谷”,将制冷机组在用电高峰段的部分用电量转移到晚上低谷期,在低谷段电价优惠的条件下,降低了运行费用;
(2)冰蓄冷空调系统中制冷设备满负荷运行时间所占比例较常规空调大,有利于制冷机运行效率的提高;
(3)夜间大气温度相对较低,可降低冷凝温度,从而提高了制冷机的制冷量和能效比COP(冷凝温度降低1℃约可提高产冷量2%左右)[1];
(4)相对于普通空调,蓄冷式空调的制冷机容量通常可相对减少,其附属运转设备和电力设施的容量或功率均相应减小,从而节省了这些设备的投资费用;但蓄冷空调系统的一次性投资比常规空调系统要高,这主要是因为增加了蓄冷设备的缘故;
(5)冰蓄冷系统通过“移峰填谷”,从总体上提高了发电能源的利用率及发电、输电设备的使用效率;但就每一个蓄冷系统来讲,它比常规空调系统要多消耗能源。这是因为冰蓄冷空调系统在蓄冷的过程中,一般会造成制冷机组的蒸发温度的降低,理论上说蒸发温度每降低1℃,制冷机组的平均耗电率约增加3%;另外也存在蓄冷设备的散热损失和二次换热损失。
2.冰蓄冷空调系统的经济分析方法
简单静态经济评价方法是经济分析方法中使用最早也最广的一种方法[2]。主要计算分别采用冰蓄冷空调所增加的投资费用除以每年节约的运行费用即投资回收期。
(1)冰蓄冷空调系统增加的初投资费用
△I=IS- IC (1)
王棠云月事女什么意思式中: IS——冰蓄冷空调系统的初投资(元);三日游
IC——常规空调系统的初投资(元);
△I——冰蓄冷空调系统增加的初投资(元)。华福雄个人资料
(2)冰蓄冷空调系统全年节省的运行费用
中央空调一晚上多少钱△P=PC-PS (2)
式中: PS——冰蓄冷空调系统全年运行总电费(元);
PC——常规空调系统全年运行总电费(元);
裸睡时如果地震了怎么办?△P——冰蓄冷空调系统年运行电费的节省量(元)。
(3)投資回收期
n=△I/△P (3)
式中: n——投资回收期(年)。
简单静态经济评价方法使用最为简单和直观,一般认为,投资回收期少于5年为经济可行。需要指出的是,蓄冷空调系统的投资属于长期性投资,分析其效益时,除设备成本及运行
费用之外,还需考虑经济变化因素,如贷款利率、通货膨胀率等。因此,当投资回收期较长时(如5年以上),宜采用动态经济评价方法,以使评价更符合实际。