典型工作任务变电II种工作票安全措施及注意事项
为保证变电运行作业现场的安全,进一步推进现场作业标准化工作,规范变电II种工作票的使用,特制定在不同的工作任务下变电II种工作票必备的安全措施及注意事项,
一、主变保护常规年检差动保护带负荷试验安全措施及注意事项:
1、停用××主变差动保护并加以检查确认。
2、在工作地点挂“在此工作!”标示牌。
3、相邻运行设备用红布遮栏。
4、当地调度部门应尽量满足试验的负荷要求。
5、工作中加强安全监护,严禁超出工作范围。
6、不得进入保护装置开出传动菜单。
7、应使用经试验合格的钳型表,并做好防范TA二次回路开路的有效安全措施。
二、  线路保护投产带负荷试验安全措施及注意事项:
1、 停用××保护及重合闸并加以检查确认。
专科考研的条件2、在工作地点挂“在此工作!”标示牌。
3、相邻运行设备用红布遮栏(装设围栏)。
4、当地调度部门应尽量满足试验的负荷要求(二次电流一般不小于0.4A)。
5、工作中加强安全监护,严格按带负荷方案执行,严禁超出工作范围。
6、注意保持与带电设备的安全距离:500kV5.00米、220kV南智贤 朴炯植3.00米、110kV1.50米、 35kV1.00米、 10kV0.70米。
7、注意验证电流零相回路接线完整性(110kV及以上),应使用带绝缘把手的工具。
8、应使用经试验合格的钳型表,并做好防范TA二次回路开路、TV二次回路短路或接地的有效安全措施。
三、主变保护投产带负荷试验安全措施及注意事项
1、停用××主变差动和××后备保护(或××主变第×套保护)并加以检查确认。
2、在工作地点挂“在此工作!”标示牌。
3、相邻运行设备用红布遮栏(装设围栏)。
4、当地调度部门应尽量满足试验的负荷要求(主变各侧能带上1/3额定负荷)。
5、工作中加强安全监护,严格按带负荷方案执行,严禁超出工作范围。
6、注意保持与带电设备的安全距离:500kV5.00米、220kV3.00米、110kV1.50米、 35kV1.00米、10kV0.70米。
7、注意验证电流零相回路接线完整性,应使用带绝缘把手的工具。
8、应使用经试验合格的钳型表,并做好防范TA二次回路开路、TV二次回路短路或接地的有效安全措施。
四、母线保护投产带负荷试验安全措施及注意事项
1、停用××母线保护并加以检查确认。
7、注意检查开入量状况和验证电流零相回路接线完整性,应使用带绝缘把手的工具。
8、应使用经试验合格的钳型表,并做好防范TA二次回路开路、TV二次回路短路或接地的有效安全措施。
五、线路压变端子箱更换电压回路核相试验安全措施及注意事项
1、停用××线路重合闸(××自动装置)并加以检查确认。
2、在工作地点挂“在此工作!”标示牌。
3、相邻运行设备用红布遮栏(装设围栏)。
4、工作中加强安全监护,严禁超出工作范围。
5、注意保持与带电设备的安全距离:500kV5.00米、220kV3.00米、110kV1.50米、 35kV1.00米、10kV0.70米。
6、严防TV二次回路短路或接地,应使用带绝缘把手的工具。
六、母线压变端子箱更换电压回路核相试验安全措施及注意事项
1、在工作地点挂“在此工作!”标示牌。
2、相邻运行设备用红布遮栏(装设围栏)。
3、检查一、二次运行方式是否和实际相符,必要时工作前和调度联系停用××保护和××自动装置。
4、工作中加强安全监护,严禁超出工作范围。
5、注意保持与带电设备的安全距离:500kV5.00米、220kV3.00米、110kV1.50米、 35kV1.00米、10kV0.70米。
6、严防TV二次回路短路或接地,应使用带绝缘把手的工具。
七、保护改定值安全措施及注意事项(设备间隔处冷备用或检修)
1、××间隔处冷备用或检修状态并加以检查确认。
端午节放假2022年高速免费吗2、 在工作地点挂“在此工作!”标示牌。
3、 相邻运行设备用红布遮栏(装设围栏)。
4、工作中加强安全监护,严禁超出工作范围(如:不得进入装置开出传动菜单)。
5、装置整定完成后,注意恢复装置到运行状态(如:恢复“修改”按钮,固化确定等)。
6、认真核对(有打印机时需打印)所有定值区定值,检查TV映山红的歌词TA变比和软件版本等与最新整定单(调度正令)是否相符,防止误整定。
7、注意保持与带电设备的安全距离: 35kV1.00米、10kV0.70米(针对安装在高压室内装置)。
八、保护改定值(停用装置)安全措施及注意事项
1、停用××保护(××装置)并加以检查确认。
2、在工作地点挂“在此工作!”标示牌。
3、相邻运行设备用红布遮栏(装设围栏)。
4、工作中加强安全监护,严禁超出工作范围(如:不得进入装置开出传动菜单)。
5、装置整定完成后,注意恢复装置到运行状态(如:恢复“修改”按钮,固化确定等)。
6、认真核对(有打印机时需打印)所有定值区定值,检查TVTA变比和软件版本等与最新整定单(调度正令)是否相符,防止误整定。
7、注意保持与带电设备的安全距离: 35kV1.00米、10kV0.70米(针对安装在高压室内装置)。
九、直流接地处理安全措施及注意事项
1、在工作地点挂“在此工作!”标示牌。
2、相邻运行设备用红布遮栏(装设围栏)。
3、必要时通过运行人员向调度申请停役相应的保护及自动装置后方可进行工作。
4、工作中加强安全监护,严禁超出工作范围。
5、以先信号、照明部分后操作部分,先室外后室内,先负荷后电源为原则,采取拉路寻、分路处理的方法。
6、拆除各端子、各开关和切断各专用直流回路的时间应尽可能短。
7、注意保持与带电设备的安全距离:500kV5.00米、220kV3.00米、110kV1.50米、 35kV1.00米、10kV0.70米。
十、保护元件损坏更换(停电)安全措施及注意事项
1、在工作地点挂“在此工作!”标示牌。
2、相邻运行设备用红布遮栏(装设围栏)。
3、工作中加强安全监护,严禁超出工作范围。
4、认真核对应临时断开的回路和线头,做到拆一个用绝缘物包好一个,并做好已执行的标志。
5、插、拔板件时必须先断开装置电源,更换板件时应认真检查新、旧板件参数设置是否一致,必要时需上电加以检查确认装置定值与最新整定单一致。
6、注意保持与带电设备的安全距离:35kV1.00米、10kV0.70米(针对安装在高压室内装置)。
十一、保护元件损坏更换(不停电保护装置停用)安全措施及注意事项
1、停用××保护(××装置)并加以检查确认。
2、在工作地点挂“在此工作!”标示牌。
3、相邻运行设备用红布遮栏(装设围栏)。
4、工作中加强安全监护,严禁超出工作范围。
5、认真核对应临时断开的回路和线头,做到拆一个用绝缘物包好一个,并做好已执行的标志。
6、插、拔板件时必须先断开装置电源,更换板件时应认真检查新、旧板件参数设置是否一致,必要时需上电加以检查确认装置定值与最新整定单一致。
7、注意保持与带电设备的安全距离: 35kV1.00米、10kV0.70米(针对安装在高压室内装置)。
十二、闸刀机构辅助接点检查及处理安全措施及注意事项
1、在工作地点挂“在此工作!”标示牌。
2、相邻运行设备用红布遮栏(装设围栏)。
3、停役××交流电源并加挂“禁止合闸,有人工作!”标示牌。
4、必要时通过运行人员向调度申请停役相应的保护及自动装置后方可进行工作。
57座车年检新规定、工作中加强安全监护,严防交、直流电源接地短路和超出工作范围。
6、认真核对应临时断开的回路和线头,做到拆一个用绝缘物包好一个,并做好已执行的标志。
7、如在工作完成后需进行相应的自动化遥控操作必须由运行人员执行。
8、注意保持与带电设备的安全距离:500kV党的手抄报内容100字5.00米、220kV3.00米、110kV1.50米、 35kV1.00米、10kV0.70米。