消防栓、喷淋灭火系统安装安全隐患及纠正预防措施
1、问题描述
漏埋消防供水管及附件的预埋件
隐患影响
纠正措施
1、凿掉原有的密封材料,采用不燃材料填塞密实; 2、拆掉此管段,调节穿墙管居中穿过套管; 3、拆掉此处管段, 加装阻火圈。
预防措施
1、当穿楼板管道设套管时,浇筑楼板前必须在模板上放线并准 确坚固定套管,穿过楼板的套管上口高出地面装饰面 20mm,穿 过卫生偶尔厨房的套管上口高出地面装饰面 50mm,下口与楼板 底平齐,套管与管道间隙应采用不燃材料填塞密实;
2、套管的固定,使用钢筋点焊固定,不得损伤土建结构受力钢 筋, 套管管经大于 250 ㎜周边应采取钢筋加固措施, 加固钢筋不 得单独与结构竖向或者水平钢筋搭焊,应兼顾两者作斜井字搭焊; 3、高层建造中,立管明设且其管径大于或者等于 110mm 时,在立 管穿楼层处, 以及管径大于或者等于 110mm 的明敷排水横支管接入 管井、管窿内的立管时,在穿越管井、管窿壁处均应采取防止火 灾贯通的措施, 横干管当不可避免确需穿越防火分区隔墙和防火 墙时,应在管道穿越墙体处两侧采取防火灾贯通措施。
2、问题描述
防火封堵不到位
发生火灾时, 火焰蔓延或者冲击波穿越到另一个防火分区, 造成人 员和物资损坏。
纠正措施
1、在管道和套管之间采用不燃且对人体无危害的柔性材料封 堵; 2、在管道和防火卷门位置采用不燃且对人体无危害的柔性材料 封堵;
预防措施
1、在道管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或者楼板时,应设预 埋管或者防护套管,其钢板厚度不应小于 1.6mm。管道管与防护套 管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵; 2、在道管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或者楼板时,在管道 和周边设备、墙体间应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵;
3、预防措施同第一条。
3、问题描述
结构未预留孔洞、孔洞尺寸偏小、预留偏差过大、栓口安装偏差三年级写我有一个想法
2、不符合规范要求; 3、不方便消火栓栓口与消防水带的快速连结,影响灭火时的操 作触摸屏幕使用。
纠正措施
1、采用防火材料对箱、管与墙间进行封堵;
2、需要拆掉消火栓箱, 确定横向支管栓口中心距地 1.1m 的位置 重新安装; 3、拆掉到消火栓横向支管,确定横向支管栓口中心距侧壁间距 140mm 的位置重新安装。
清明节怎么发朋友圈
预防措施
1、安装消火栓应在土建主体施工时预留孔洞,预留孔洞大小、 位置及标高应准确并满足消火栓及箱体安装的要求, 并留有一定 的调节余量, 箱体安装时要考虑装饰层的厚度, 箱门的颜应与 周围装饰有明显的区别, 设于砖墙上的安装箱上部应设过梁, 以 防止箱体受压变形时而影响箱门的开启; 按照消防防火要求, 应 在栓口接管与箱底留空间隙进行防火封堵, 箱体背板不得外露于 墙面, 如箱体所在的墙厚小于箱体厚度, 应采用防火材料对箱体 背板进行处理,不得低于同房间耐火等级; 2、消火栓箱栓口中心距地面为 1.1m,允许偏差±20mm;消防栓尺寸 3、箱式消火栓的安装栓口应朝外,并不应安装在门轴侧,阀门 中谭耀文主演的电影心距箱侧面为 140mm,距箱后表面为 100mm,允许偏差±5mm。
4、问题描述管道防腐漆膜返锈起泡、漏刷、漆层流坠
隐患影响
1、观感差,影响管道使用寿命;
2、观感差;
3、污染其他管道,观感不佳。
纠正措施
1、将管道防腐层脱落的位置除锈干净, 刷防锈漆和面漆各两遍; 2、待油漆干后打磨平整,刷一遍薄的面漆; 3、采用与原油漆颜 一致的油漆再进行补刷。
预防措施
1、用手工电动除锈机具代替手工除锈工具,将金属表面的氧化 皮、水分、污物、锈蚀清除干净,表面除锈露出金属光泽后,及 时涂刷底漆,待每一遍漆自然干后,方可进行下一遍漆的涂刷, 直至面漆;罗马帝国电影 2、油漆、涂料的调配比例及涂层厚度应严格按照设计或者产品使 用说明要求,涂刷时应由上至下,从内到外,勤蘸少蘸,涂刷用 力均匀,可用防腐层测厚仪进行涂层厚度检查,厚度符合设计; 3、支架安装前,必须按设计要求完成表面防腐,安装过程中对 管外壁防腐层的损坏,应及时补口补伤,补口补伤用料、配比、 厚度、涂刷方法应与原涂层一至,刷漆前应做好成品保护,防止 其他设
备、半成品、建造物等被二次污染。
发布评论