1.1接到施工任务,首先应对消防水鹤图纸进行会审,同时熟悉结构图、工作原理图及其它专业的有关图纸,到影响消防水鹤维修事故原因,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。
1.2劳动力配备:
根据工程工期要求,合理安排施工进度和劳动力计划,保工期、保质量、保安全。配备的施工员、电工、焊工等应持证上岗。
1.3 编写施工方案和技术交底,组织施工人员根据工程特点进行交底和培训,使操作者熟知技术、质量、安全消防的要求。
1.4 应按设计要求,在施工现场配备使用的规程规范、图册、工艺要求、质量记录、表格及各种有关文件。
1.5系统包括的主要设备:水泵接合器、报警阀及组件,信号控制阀、水流指示器、喷洒头、气压给水装置、稳压泵等,其中主要组件应有国家消防产品质量监督检验中心出具的检测报告。
工程所用的主要材料: 热镀锌钢管、丝扣管件、沟槽件、型钢。
1.6主要机具:套丝机、沟槽机、开孔器、砂轮锯、台钻、电锤、手砂轮、手电钻、电焊机、电动试压泵等机械,另外还有套丝扳、管钳子、压力钳子、链钳、手锤、扳手、导链、电气焊等工具,钢卷尺、水平尺、角尺、游标卡尺、线
坠、直尺等量具。
2)作业条件
2.1施工图纸及有关技术文件应齐全,现场水、电应满足连续施工要求,系统设备材料应能保证正常施工。梦见葡萄
2.2须预留及预埋的应随结构完成,水鹤安装所需要的基准线应测定并标明,设备安装前基础应检验合格。
3)安装准备
3.1熟悉图纸并对照现场复核管路,设备位置及标高是否有交叉,或排列不当,如果有应及时与设计人员研究解决并办理相关手续,检查预埋或预留洞是否正确,需临时剔凿的应与设计及土建方协商解决。
3.2进场设备材料规格、型号应满足设计要求,必须由专职检验员检查,并报工程监理,设备材料外观应整洁、无缺损、变形及锈蚀,镀锌及涂漆应均匀无脱落,法兰密封面应完整光洁,无毛刺及径向沟槽,丝扣应完好无损伤,水泵盘车应灵活无阻滞及异常声响,设备配件应齐全,报警阀应逐个进行渗漏试验,阀门及喷头应抽样进行强度、严密性试验。
4)管网安装
4.1本工程中管材选用热镀锌钢管管件,选用镀锌管件,当管子公称直径小于100mm时,应采用螺纹连接,当管子公称直径大于或等于100mm时,采用法兰及沟槽连接。
4.2水鹤安装前应校直管子,并清除内部杂物,停止安装时应对已安装的水鹤敞口应进行封堵,如需在镀锌管上开孔焊接时应提前预制,必要时水鹤两端采用法兰连接,焊接并做防腐处理后再进行安装,严禁在已安装好的镀锌水鹤上开
孔施焊。
4.3水鹤穿过伸缩缝时应设置柔性短管,水鹤水平安装宜设2‰-5‰的坡度,坡向泄水装置。nvidia显卡控制面板
4.4水鹤连接的措施:
安装时应拉线安装,支管末端的弯头处100mm以内应加卡件固定,支管装完,预留口用丝堵拧紧。
5)系统组件与喷头安装
5.1水流指示器安装,一般安装在每层或某区域的分支干管上,水流指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直管段,安装时应水平安装并注意水流方向与指示器的箭头方向应保持一致。安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活,不应与管壁发生碰擦。
5.2报警阀配件安装,其配件一般包括压力表、压力开关、延时器、过滤器、水力警铃,泄水管等,应严格按照说明书或安装图册进行安装,水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上,且应安装检修测试用的阀门。连接警铃的管线的长度应满足要求。
5.3节流装置的安装,节流装置应安装在直径不小于50mm的水平管段上,减压孔板应安装在水鹤内水流转弯处下游一侧的直管上,且与转弯处的距离不小于管子直径的2倍。
6)其它施工注意措施消防栓尺寸
6.1水鹤安装宜有坡度,配水支管以4‰的坡度坡向干管,配水干管以2‰的坡度坡向末端放水口或立管放水口。
6.2水鹤吊架与喷头的距离应大于等于300mm,吊架与末端喷头的距离应小
于等750mm。
6.3水鹤涂刷油漆时,要保证不得将油漆涂到喷头的感温无件上(水鹤要涂刷红油漆,或红环。
6.4直立型标准喷头的溅水盘与顶板的距离为75-150mm,有吊顶的隐蔽型喷头的安装高度应根据装修要求的吊顶高度确定。五香兔肉
6.5在宽度大于1.2m的风管或整排水鹤下方应安装下垂型的补充喷头。
6.6穿越人防防护单元隔墙的水鹤应做密闭套管,并应在水鹤上设置防爆波阀门。
6.7埋地水鹤需进行防腐,防腐形式采用“三布四油”。
6.8有需要进行水鹤保温的,其保温材料的选择一定要符合相关规定、要求,不采取保温措施但又需采取防冻措施的水鹤应采用管线伴热的方式防冻。
3、消防水鹤系统施工方案
本节主要叙述了消防水鹤系统的水鹤安装、试压、冲洗,设备安装、防腐、保温和调试等工作的主要施工方法和技术措施;并对施工中容易出现的质量问题提出了相应的措施或解决办法。
邓紫棋艳门施工前仔细核对图纸,确保所预埋套管的标高和位置准确无误,所有水鹤与风管或排水管在坐标和标什么时候打春
高上没有冲突,确定水鹤排列合理,有吊顶的地方需与装修公司协调配合,得到甲方、监理同意后方可进行施工。
1)系统施工流程及说明
2)安装准备
(1)认真熟悉图纸,根据施工方案、技术安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。
(2)核对有关图纸,查看各种水鹤的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解
决,办理洽商手续。
(3)检查预埋件和预留洞是否准确。
(4)检查管件、管材、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。确定合理的施工顺序,避免工种交叉作业的干扰影响施工。
3)水鹤施工
(1)消防水鹤采用镀锌钢管,阀门及需拆卸部位采用螺纹法兰连接。
(2)消防水鹤必须按有关图纸所示进行安装,消火栓外形的规格型号应与图纸要求一致。
(3)消防水鹤供水管及自动喷洒供水总管上的阀门采用蝶阀,并应有明显的开启标志。
(4)水压试验压力应根据工作压力确定。试验用压力表不少于两只,精度不低于1.5级。
发布评论