消防安全标志:
1、消防安全标志由安全边框,以图像为主要特征的图形符号或文字构成的标志,用以表达与消防有关的安全信息。
2、消防安全标志表明下列内容的位置和性质:
a)火灾报警和手动控制装置;
b)火灾时疏散途径;
c)灭火设备;
d)具有火灾、爆炸危险的地方或物质。
周韦彤跳水走光a)灭火设备标志,各类别灭火设备标志,如表-1所示
表-1 各类别灭火设备标志
序号图形标志类别标志说明
1 消防水泵接
合器
指示消防水泵接合器的位置
灭火器指示灭火器存放的位置
消防水带指示消防水带、软管卷盘或消火栓
箱的位置
地下消火栓指示地下消火栓的位置
地上消火栓指示地上消火栓的位置
b)火灾时疏散途径标志:火灾时疏散途径,如表-2所示
表-2 火灾时疏散途径
紧急出口指示在发生火灾等紧急情况下,可
使用的一切出口。在远离紧急出口
消防栓尺寸的地方,应与表-2标志联用,以指
示到达出口的方向
杨幂的男朋友是c)方向辅助标示如表-3所示
表-3 方向辅助标志
疏散通道方
向
与表17标志联用,指示到紧急出口
的方向该标志亦可制成方形
灭火设备或
报警装置的
方向周公解梦梦见自己哭
与表17中的标志联用,指示灭火器
设备或报警装置的位置方向。该标
志亦可制成长方形
1)其具体形式如图所示,尺寸如表4所示。
图1 由图形标志、方向辅助标志和文字辅助标志的组合
表-4 由图形标志、方向辅助标志和文字辅助标志组成的长方形标志尺寸
2)方向辅助标志应该与有关标志联用,指示被联用标志所表示意义的方向。表3只列出左向和左下方向的辅助标志。根据实际需要,还可以制作指示其他方向辅助(见图-2)
3)在标志远离指示物时,必须联用方向辅助标志。如果标志与其指示物很近,人们一眼即可看到标志的指示物,方向辅助标志可以省略。
4)方向辅助标志与有关标志联用时,如系指示左向(包括左下、左上)和下向,则放在图形标志的左方;如系指示右向(包括右下、右上),则放在图形标志的右方(见图-2)
5)方向辅助标志的颜应与联用的图形标志的颜统一(见图-2)
图-2 方向辅助标志与有关标志联用
e)消防手动启动器标志:
1)消防手动启动器标志指示火灾报警系统或固定灭火系统等的手动启动器。
2)消防手动启动器标志的基本形式是正方形,其几何图形尺寸以观察距离D为基准,计算方法如图-3所示,或参考表20.
3)标志应依据现场环境,设置在醒目的地方,不应设置在本身移动后可能遮盖标志的物体上,同样也不应设置在容易被移动的物体遮盖的地方。
图-3 消防手动启动器标志
观察距离D 0<D≤2.5 2.5<D≤4.0 4.0<D≤6.3 6.3<D≤10.0 25.0<D≤40.0 正方形边长a 0.063 0.100 0.160 0.160 1.000
f)滑动开门标志:
1)滑动开门标志指示装有滑动门的紧急出口。箭头指示该门的开启方向。
2)滑动开门标志的基本形式是正方形,其几何图形尺寸以观察距离D为基准,计算方法如图-4所示,或参考表-5.
3)标志应依据现场环境,设置在醒目的地方。不应设置在本身移动后可能遮盖标志的物体上,同样也不应设置在容易被移动的物体遮盖的地方。
图-4 滑动开门标志
空气源热泵的优缺点g)消火栓箱的标准:
1)消火栓箱前面应标注“消火栓”、火警电话、编号等,如图-5所示。
2)应在消火栓箱旁边设置用于打碎消火栓玻璃的应急工具、其可用Φ16mm螺纹钢制作,如图-5所示。
a) 消防栓箱b) 消火栓箱应急工具
图-5 消火栓箱及其应急工具
h) 灭火器箱体标志牌:
1)灭火器箱体须标明“灭火器箱”、“火警电话:119”和编号,文字为反白字体,位置居中,保证清晰可辨,箱体外观涂刷红,如图-6所示。
2)当箱体放置泡沫灭火器时,须在上部放置“不适用于电火”标志,其尺寸如图-6所示。
a) 灭火器箱体b) 灭火器箱体标志牌
图-6 灭火器箱体及其标志牌
i)灭火器标志:
1)灭火器外观应注明“灭火器”及成分,文字为反白字体,位置居中,保证清晰可辨。
2)当使用在单个灭火器上时,该标志长和宽分别为150mm和60mm,如图-7所示。
图-7 灭火器标志
j)消防管道颜标准:
1)消防水管道应刷涂红油漆,用白标志流向及介质名称,如图-8所示。
1—流向箭头;2—介质名称
图-8 消防水管道标志流向及介质名称
2)消防管道尺寸如表-5所示。
管道外径或保温层外径 a b c d ≤100 40 60 30 60
101~200 60 90 45 80
201~300 80 120 60 100
301~500 100 150 75 120
桃子 西瓜≧500 120 180 90 150 k
1)消防阀门标志牌应挂在阀门下,标志牌上应标明阀门编号、名称及开闭状态等。
2)材料为铝合金或不锈钢。
3)规格可根据不同的阀门可选用不同A值,如图-9所示。