工程施工联系单
编号:001
工程 名称 | 中兴沈阳软件产业园一期办公楼精装修工程施工 | 主送 | 沈阳中兴发展有限公司 |
施工 单位 | 深圳市恒福临建筑装饰设计工程有限公司 | 抄送 单位 | 深圳市恒福临建筑装饰设计工程有限公司 沈阳项目部 |
内容: 在我单位与贵单位基本达成协议的前提下,为了尽快在两个月完成该项工程, 我单位已组织施工人员几次勘察现场,必须在正式开工之前,做好施工前的准备工作,其需要协调的工作如下: 1、三通一平,即:施工现场门前道路有沟,希望能填平以便施工材料的进入;施工场地临时用电,容量约:40千瓦;施工场地临时用水,满足施工用水条件;水电源应距离施工现场100米以内。 2、屋面有部分暗装落水管没安装,造成屋面雨水直接排到室内各楼层,装修的隔墙是轻钢龙骨石膏板的怕水泡。这个问题不解决,影响我们进场施工。 3、电梯没安装,管井门没安装会影响装修收口。 4、塑钢窗虽然已安装,但上下口没收,而我们进场吊棚前首先要做窗帘盒,这个也影响我们进场施工。 5、暖气片定位后需要卸下来,给装修15天时间刮大白刷涂料的时间,待装修大白涂料完成后再安装上去,需要协调。 6、在入场前土建单位是否还有其它未完成的隐蔽管路和我们未知设备要抓紧完成,避免在装修时影响施工进度和装修设计。 7、每个窗台是否有窗台板?如有希望能尽快安装,进场后就要对窗台下刮大白刷涂料,以免污染。 8、由于装修时间仅两月,有哪些配套设施,望提前告知,便于我们计划施工,并且希望能提前将各配套单位组织起来,统一协调与我单位互相配合,做好有效沟通。 9、提供一个该楼一楼及二楼地面的装修完成面标高,便于我方施工参考。 10、消防工程项目,希望能同步施工,并在我方天花封板前完成。 11、一二楼地面水平高度,我们初步测量误差约70MM左右,这种情况我们的龙骨隔墙施工困难,希贵方能尽快完成平层,(因平层要有强度才能入场施工)。 12、贵方之前提供的临时暂舍,据咨询现在市场没有该房的维修材料可买,而且该材质的暂舍已禁止使用,有可能我方要采购新的暂舍,希望贵方提供暂舍位置。 施工单位: “她”组词 经办人: 日期: 年 月 日 | |||
监理单位意见: 经办人: 日期: 年 月 日 | |||
业主单位意见: 经办人: 日期: 年 月 日 | |||
工程施工联系单
编号:002
工程 名称 | 中兴沈阳软件产业园一期办公楼精装修工程施工 | 主送 单位 | 沈阳中兴发展有限公司 |
施工 单位 | 深圳市恒福临建筑装饰设计工程有限公司 | 抄送 单位 | 深圳市恒福临建筑装饰设计工程有限公司 沈阳项目部 |
内容: 我司通过已确认的平面图和间墙图与现场实际对比,有如下情况需要马上协调确认。 1、一楼:C 18轴 C 1/21轴 B 26轴 B27轴 D27轴 二楼: C17轴 以上部位消防栓都在室内,是否能达到精装要求及消防验收。 2、一楼:DE2/21轴 DE22轴 DE22轴-23轴之间 D22轴-24 轴的原有墙体需要拆除, 请现场量方做记录。 3、一二楼卫生间土建施工的下水管位置与装修设计图不符,且原施工的小便器和洗手盆下水为明装排水,是保持明装还是改暗装请确认。 4、二楼:CB20轴-21轴之间有卫生间一处,需业主单位加装下水主管。 施工单位: 经办人: 日期: 年 月 日 | |||
内容: 我司入场对现场水平线、十字线进行测量,发现以下情况需要马上协调。 1、 AB25轴型材门与十字线偏离约40MM,会影响地砖铺完出现大小头,请业主确认。 2、B19-20轴外型材门地弹簧水平低于计划标高25-30MM,会影响地砖铺设,请业主确认。 3、二楼BE2/21 22轴有伸缩缝,需要封闭,因二楼此处不属于这次装修范围,为了不影响一楼吊棚,请业主尽快安排有关单位施工。内容: 1、我司通过已确认的平面图和间墙图与现场实际放线,CD 21-24轴隔墙顶正好在弱电桥架的正中央,由于弱电桥架已完成,建议将该隔墙向C轴偏移200MM,请确认。 2、请甲方安排最多半月要完成电梯安装。 3、、一二楼窗台板没在这次设计和预算中,请甲方安排有关单位抓紧施工,时间半月以内。 4、一二楼有部分墙体开裂,这样会影响将来大白涂料质量,以D 20-21轴为例,请甲方现场勘查确认。 5、我司希望见到有关01-03联系单内容的回复。 施工单位: 经办人: 日期: 年 月苗苗真名叫什么 日 | |||
监理单位意见: 经办人: 日期: 年 月 日 | |||
中华传统文化资料业主单位意见: 经办人: 日期: 年 月 日 | |||
工程施工联系单
编号:005
工程 名称 | 中兴沈阳软件产业园一期办公楼精装修工程施工 | 主送 单位 | 沈阳中兴发展有限公司 |
施工 单位 | 深圳市恒福临建筑装饰设计工程有限公司 | 抄送 单位 | 深圳市恒福临建筑装饰设计工程有限公司 沈阳项目部 |
我司设计人的沈阳中兴软件产业园一期办公楼精装修工程的电气图纸,经深圳贵部审定后已传到沈阳项目部,由于我司设计人员没到现场了解情况,所设计图纸与现场实际情况存在距离,并结合相关规范,故本项目部对电气设计图提出以下建议,并请贵公司派专职工程师于2日内协调确认。 1、一楼会议室墙壁插座的管线回路,建议以每个间墙为同一回路。 2、图纸中所有配电箱位置是按土建设计位置,部分能利用(如楼梯间),部分因回路增多无法使需另外定做,并装修完的配电箱面板与新做的面板不统一,建议更换。 3、一楼AL-1-k8配电箱位置在杂物间,使用不方便,建议移位。最好改在每个培训室内一间一个小箱。 4、二楼AL-2-K5配电箱位置在杂物间,使用不方便,建议移位。 5、培训室如果按正规施工:应铺静电地板,做防雷措施。 6、培训室插座回路太少了,已超负荷。 消防栓尺寸7、一楼ALE-1-5和二楼AL-2-K5的配电箱为新增配电箱需提供电源。 8、在提供每个配电箱电源时,需先考虑增容问题,应增加相应的线径。 9、应业主要求一楼软件开放办公室、物业开放办公区、中兴发展开放办公区需增加相应地插座。 10、培训区控制配电箱内需增加保护器。 由于工期紧,此事万分火急,急盼确认。 施工单位: 经办人: 日期: 年 月 日 | |||
监理单位意见: 经办人: 日期: 年 月 日 | |||
业主单位意见: 经办人: 日期: 年 月 日 | |||