组态王使用常遇到问题
组态王使用常遇到问题
1 关于Microsoft Date and Time Picker控件,我按你说的做。在大部分情况下可以查到数据了。但是如果是小于10的时间数,就又不对了。比如在“Microsoft Date and Time Picker"控件中输入 08:15:10 则按钮下命令语言执行完报警查询起始时间=hour1+"时"+minute1+"分"+second1+"秒"; 后得到的是 8时15分10秒而不是所需要的 08时15分10秒。少了一个0字就又查不到数据了。请赐教,该如何解决之。
用IF语句做一下判断若小于10时在前面加“0”
3 兰精灵关于设置模拟量参数输出不稳定的问题?急!关于设置模拟量参数输出不稳定的问题?我的一段程序使用6.02开发的前端使用的是三菱fx2n,通讯和采集数据都正常,但是我设置一个地址比如“d120”为最大值时,模拟量输出时是最大值但很快就掉到零,然后又恢复到最大值。输出就不停这样变换,我要的是一个稳定输出最大值,未何会掉到零。(去掉组态王后,只看plc输出是对的)。
最大值和最大原始值要一样最小值和最小原始值要一样请检查具体设置
4 为什么VIEW的时候会提示:“创建协议组件失败”??我从别人这COPY了一个工程,但VIEW的时候会提示:“创建协议组件失败”是的工程不能在线运行!请问有什么方法可以解决这问题?!
请安装组态王提供的硬件驱动程序
5 怎么不能驱动呀[求助] 我问下啊,下载的驱动程序是哪个版本的呀?我现在用的是
6.01版的,我怎么驱动不上啊如果驱动程序不分版本,请问怎么驱动呀?我是双机后,点搜索,可是怎么装不上呢?
先把组态王提供的驱动程序包(至少应该包括以下几个文件:××.Dll,DEVLST.DAT,××.REG)拷入除组态王路径外的任一路径下安装驱动程序:“搜索亚控产品”选中搜索到的再安装驱动程序最好安装网站上提供的最新驱动
6 如何使用KVDBGrid实现数据查询?
当要查询数据库的AlarmDate,输入为:grid.Where=“AlarmDate=”+\\本站点\查询日期
7 组态王6.03"创建协议组件失败",是何错误,如何处理!
您查看一下您所用的设备的驱动程序是否安装,如果没有安装的话,可能会出现这种情况
8 再问一个关于实时报表的问题我按着组态王提供的example自己做的例子,语句和
例子里的差不多,但是在运行的时候实时报表无法显示当前时间段里的变量变化情况。这种问题一般原因处在哪里?就是使用了reportsetcellvalue函数的。前面按照时间分段使用不同的变量值以完成在不同时间段在不同行显示变量的。 if ($时==23) {行=27;} //报表=1; string ss; ReportSetCellvalue("实时报表", 行, 2, \\本站点\原料罐液位); 类似这种语句的,但是目前就是出不来显示,一般都检查那些地方呢?
参考如下:Row=\\本站点\$秒+1;ReportSetCellString("lishibaobiao", Row, 1, \\本站点\$日期);ReportSetCellString("lishibaobiao", Row, 2, \\本站点\$时间);ReportSetCellvalue("lishibaobiao", Row, 3, \\本站点\原料油液位);
9 关于数据跳动问题?大多板卡、模块采集上的数据会跳动,但现场的信号是稳定的。怎样能使数据稳定些?有哪些方法。
1)加“死区”2)降低“精度”3)“加权平均”可能信号到显示仪表的过程中有干扰,我在调试中遇到过此问题。测量端信号是正确的,但到巡检仪表上信号不稳定。如变频器等大的用电设备。建议去掉屏蔽线或屏蔽线不接。
10 关于运行系统的设置请教兰精灵:为运行系统的安全,在“运行系统设置”下,选中“禁止退出运行系统”、“禁止任务切换”和“禁止ALT键”,并隐藏所有菜单和disable “最大化”、最小化按钮,而且设定为在系统运行中自动运行组态王,这是否意味着这台PC 永远无法运行其它程序,也无法实现正常关机(要关机只有断电强行关机)?
你可以在画面里设置相应的功能按钮,然后给这些按钮设操作权限。这样,只有具有操作权限的人才可以进行操作。
11 请教视频动画控件的使用如果能够使用使用视频控件,是否对视频卡有特殊要求?比如一定要用某公司的视频卡?我现在用的视频卡能够采集图象,但是却无法在组态王中显示出来。所以,我想问,组态王是否需要特定的视频卡?为什么我的电脑不能关机
需视频卡建议使用天敏公司的产品需支持VFW格式
12 下载驱动程序不能驱动:([求助] 我用的是组态王6.0版的,是XP系统,为什么驱动不上呢?我装6.5版的,也驱动不上! 但我现在改装6.5版的还是不能驱动,安装工具也是从网上才下载的问题总是出在安装[.dll]文件时出错
装6。5之前必须先确认其它的版本如6。01包括其驱动序程先删除干净再装6。5 ,可将.dll文件在开始/运行/输入:regsvr32 .dll先注册试一下
13 工程画面运行顺序怎样设置开发系统多个画面,运行系统怎样设置画面打开顺序?
若是要做运行自动打开需用命令语言实现定时打(也可以在运行系统设置里把主画面设置好,然后在每个画面里添加按钮实现)
14 为什么数据词典里我不能建立离散型的io离散型的数据。连接设备为siemens plc。
当选用的通讯协议不支持io离散型变量的定义时需用BIT和BITSET函数来取位和置位实现离散型的操作如:OnOff = Bit(Var , bitNo); 开关=Bit( DDE1, 6);从变量DDE1的第6位得到变量“开关”状态详细使用请参考帮助及函数使用手册
15 再问一个关于数据库的入门问题记录体模板中顺序记录时间、变量等值。查看建立的数据库的表中变量的值是正确的,可是时间显示不对,只显示1、1、0什么的,怎么不能直接显示时间啊?时间 \\本站点\$时间变量1 \\本站点\变量1 问题在那里呢?
检查一下时间变量字段长度及变量类型分别是多少参考数:字段长度 10,变量类型:定长字符串型
16 报警数据库存入问题我在工程中使用了组态王的ACCESS报警数据库,运行后每一起报警都记录多次.造成记录太多不好查.请问能否设置记录的时间间隔?在哪里设置?
将写入记录的命令语言可写到数据改变或事件命令语言中前面加入时间条件限制如果想添加到数据库中的记录不出现重复,可以把某一个字段设为关键字段,这样,相同关键字段值的记录不会被添加到数据库中一般情况下,设为关键字段的那个字段是用来判断记录是否相同的标准
17 如何复用串行口有多台不同厂家的智能仪表需要和上位机上的组态王相互通讯,在PC机只有两个串口的情况下,如何现实串口的复用?谢谢各位大侠!
需定义不同的串口可用多串口卡不同协议的设备不能连同一个串口
18 求教报警历史记录显示怎么才能显示任意时间段的报警记录呢(包括确认时间和回复时间)?可能要显示好几百条记录,用什么控件好。
直接用记事本查看报警信息*.al2文件或用超级文本控件显示出来
19 是不是6.5以前得组态王只支持连接一个OPC设备?是不是从6.5开始,组态王开始支持同时连接多个OPC server设备?
6。03之后的版本包括6。03和6。5支持多个OPC
20 关于ADAM智能模块与组态王连接的若干问题兰工,您好.你上次寄的信我没有收到,不过我已经把ADAM模块和连通了,但在调试过程中出现以下问题:1、组态王中没有4051(16通道数字输入),4068(8通道继电器输出)模块,所以我只能用相近的4052(8通道),4060(4通道)分别来代替,但这样可用的寄存器少了一半,怎么办?2、为什么我用IO离散型变量来操作某一寄存器(如4068的DO0)总是出现写寄存器失败的情况?目前还没有4068驱动检查寄存器定义是否正确举例:寄存器: DO0数据类型: BYTE变量类型: I/O
整型注释:数字量输出,按字节操作寄存器: DO0数据类型: BIT变量类型: I/O离散注释:
第0路数字量输出。直接操作BIT。