《加热炉》开车步骤
冷态初态:
一. 开车前的准备工作
二. 充压
三. 充液
1. 打开原料进料阀FIC1001, OP=50% ;
3. 逐渐开大四路进料阀FIC1002、FIC1003、FIC1004、FIC1005进料;
4. 当液位到50%左右时,LIC1001投自动,FIC1001投串级。
四. 点火前的准备
1. 全开加热炉烟道挡板HC1005;
2. 全开吹扫蒸汽阀VIF101_1,将炉膛内的可燃气体吹尽;
3. 待吹扫合格(约10~15分钟),关闭吹扫蒸汽阀VIF101_1,并适当关小烟道挡板至50%;
4. 打开自然通风VXF101_5。
五. 燃料气准备
1. 手控打开燃料气分液罐D103的压力调节阀PV1003,逐渐增加其输出,向D103充气,使D103缓慢升压;
2. 当D103压力升至0.4MPa左右,将PIC1003设置为0.4MPa,投自动。
六. 加热炉点火和升温
1. 开长明线点火,打开现场阀VIF101_4;
2. 将点火棒点燃,按“点火棒”按钮;
3. 逐步开大调节阀HC1001,引燃料气;
4. 打开燃料气根部阀VIF1001_3;
5. 点火成功后,打开引风机出口阀HC1004,启动引风机C102,打开引风机入口阀VXC102_1;
6. 打开PIC1004(OP=50),全关烟道挡板;控制炉膛负压在-2mmH2O;
7. 打开鼓风机出口阀VXC101_1,启动鼓风机C101,打开鼓风机入口阀HC1003;
8. 打开AIC1001,控制烟道气氧含量在4~6% ;
9. 关闭自然通风VXF101_5;
10. 打开蒸汽阀VIF101_9,回收烟气热量。
七. 开塔
1. 超详细的学开车步骤打开控制阀PV1002排放塔内不凝气;
3. 适时打开塔顶冷凝器、空冷器;
4. 当塔釜液位超过30%,启动塔釜出料泵P102A,打开P102A出口阀;
打开FIC1007向外出塔底产品;
5. 待回流罐液位LIC1003升至20%,启动泵P103A,打开泵P103A出口阀;
6. 手动打开调节阀FV1006,全回流操作,维持液位升至40% 。
八. 调整至正常
1. 逐步调整进料量至正常值(24.1T/h),稳定后将FIC1002、
FIC1003、FIC1004、FIC1005投自动。
2. 适当调整PIC1004和AIC1001的开度,保持炉膛负压(-2mmH2O)和烟道气含量(4~6%)正常。
3. 逐渐升温,使炉出口温度达到正常值。
4. 待塔压力稳定后,将PIC1002设置为1.5MPa,投自动.
5. 当塔釜液位高于50%时,将LIC1002输出 设置为50%,投自动; FIC1007投串级。
6. 适当调整FIC1006的开度,控制回流量,在保证回流罐液位和塔顶温度的前提下,将TIC1001投自动(75℃),FIC1006投串级。
7. 当回流罐液位高于50%时,逐渐打开LV1003,采出塔顶产品;同时将其输出设为50%,投自动。
完