消防工程师知识题库答案之判断题
五、判断题
1.闭式系统的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃         (√)
2.某大学礼堂需安装自动喷水灭火系统,则根据规范要求礼堂舞台的葡萄架下应安装干式系统。(X)
3.发生火灾时,干式自动喷水灭火系统的干式报警阀靠闭式喷头开启。      (√)
4.某大型超市,现浇钢筋混凝土结构,建筑面积1100m2,局部设置吊顶。根据规范要求,超市设置有湿式自动喷水灭火系统。则自喷系统喷头形式不包含边墙型喷头            (√)
5.某高层建筑,建筑高度60m,共20层,每层均安装有湿式自动喷水灭火系统,根据计算,需安装750个喷头,则此建筑最少需要安装3套湿式报警阀组(X)
6.某高层宾馆,火灾等级为中危险级Ⅰ级。宾馆设置湿式自动喷水灭火系统保护,则配水支管控制的喷头数量最多不超过8只      (√)
7.自动喷水灭火系统中安装的水流指示器,可以报告火灾发生的位置.          (√)
8.北方某高档五星级宾馆设有一层地下停车库,无采暖设施。由于接待规格较高,因此在设计时需考虑地下车库消防设施不能有误动作喷水现象,则需安装预作用自动喷水灭火系统。    (√)
9.某商场火灾危险等级为中危险级Ⅰ级,为考虑屋顶通风与美观的需要,安装有通透形吊顶。根据自动喷水灭火系统设计规范,其自喷系统设计喷水强度为8L/min·㎡          (√)
11.同一场所内的喷头应布置在同一个平面上。直立型标准喷头溅水盘与顶板的距离应在75—150mm之间      (√)
13.某中危险级Ⅱ级建筑,室内安装有吊顶,采用一套湿式自动喷水灭火系统同时保护吊顶上方和吊顶下方。则每根配水支管所带喷头数目总计不能超过16个。      (√)
14.某大型单层中转仓库及货架内均设置自动喷水灭火系统保护,仓库高7m,划分为两个防火分区。仓库内设置有10排大型货架,每排货架两层。则此仓库共需设置20个水流指示器。    (X)
15.在环境温度低于4摄氏度的地区,建设一座地下车库,采用干式自动喷水灭火系统保护,系统的设计参数按照火灾危险等级的中危险Ⅱ级判断,其作用面积不应小于192m2。   (X)
16.某座3100个座位的大剧院,地下车库采用预作用自动喷水灭火系统,演员化妆间等采用湿式自动喷水灭火系统,舞台葡萄架下采用雨淋系统,舞台口采用防护冷却水幕系统。该建筑的自动喷水灭火系统应选用3种报警阀组。        (√)
17.某单层工业厂房,建筑面积10000m2,室内最大净高为屋面坡度为2%,未设置吊顶。该建筑按中危险级Ⅱ级设置自动喷水灭火系统,应选择直立型喷头。      (√)
18.某3层商业建筑,采用湿式自动喷水灭火系统保护,共设计有2800个喷头保护吊顶下方空间。该建筑自动喷水灭火系统报警阀组的设置数量不应少于5个。    (X)
19.设置湿式自动喷水灭火系统的房间,起火时喷头动作喷水,水流指示器动作并报警,报警阀动作,迟延器充水,启泵装置动作报警并直接启动消防水泵。该系统应选择的启泵装置是流量开关。   (X)
20.自动喷水灭火系统水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,在水流指示器前管
道上安装的信号阀,与水流指示器之间的距离不宜小于500mm    (X)
22.雨淋系统属于自动喷水灭火开式系统     (√)
23.采用流量系数K=80快速响应喷头的系统,喷头的布置应符合中危险级Ⅱ级场所的有关规定。  (X)
24.自动喷水灭火系统的短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于30mm。      (X)
25.某建好的居民楼设置了自动喷水灭火系统,该自动喷水灭火系统配水管道的工作压力不应大于1.20MPa           (√)
26.自动喷水灭火系统的报警阀组的水力警铃应设置在有人值班的地点附近,其与报警阀连接的管道直径应为20mm,总长度不宜大于20m,水力警铃的工作压力不应于0.2MPa           (X)
27.雨淋系统不属于闭式自动喷水灭火系统  (√)
28.湿式自动喷水灭火系统启动报警阀的方式为自动启动。      (√)
29.水泵启动时,先按启动按钮,再开入口  (X)
30.水泵运行前进水阀门有50%的开启度即    (X)
31.发现运行水泵跳闸后倒转应该立即关闭出水阀门    (√)
32、水泵不吸水、压力表及真空表的指针剧烈振动的原因吸水管阻力太大        (X)
33、当运行中的电动机在转速突然下降同时迅速发热时,首先应该检查故障     (X)
34、污水输送泵站常用的水泵是轴流泵      (X)
35.消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定,当消防水池有效总容积大于2000m3时补水时间不应大于48h。    (√) 
36、建筑高度为88米的高层公共建筑高位消防水箱的消防储水量不应小于18立方米。      (X) 
37、消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.4倍    (√)
38、消防水泵从市政直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。  (√) 
39、消防水泵应采用虹吸式吸水。    (X) 
40、室内消火栓系统每根消防竖管的管径应按通过的流量经计算确定,但不应小于110mm. (X) 
41、消防水泵吸水管的直径大于DN250时,其流速宜为1.0~1.2m/s。        (X)
42、以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在20s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动。        (X)
43.消防给水系统按水压分类,可分为高压消防给水系统、稳高压消防给水系统、临时高压消防给水系统和低压消防给水系统。按用途分类,可分为独立消防给水系统和区域(集中)消防给水系统。   (X)
44.消防增(稳)压设施由消防稳压泵和消防稳压罐组成。其中稳压罐的出水口公称直径按流量计算确定,应急消防气压给水设备其公称直径不宜小于100mm,出水口处应设有防止消防用水倒流进罐的措施。         (√)
46.市政消火栓的间距不应大于170m。   (X)
47.自动喷水灭火系统的管网安装完毕后应对其进行渗漏试验。       (X)
48.沥青制品的加工车间,其自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级为中危险II级          (X)
49.湿式自动喷水灭火系统的喷淋泵,应由压力开关信号直接控制启动。         (√)
消防工程师报考条件
50.装设通透性吊顶的场所,应采用吊顶型喷头。(×)
51、室外消防给水采用低压给水系统,当生活、生产和消防用水量达到最大时,室外消火栓栓口处的水压力不应小于0.07Mpa(从室外设计地面算起)  (X)
52、室外消防给水采用常高压和临时高压给水系统时,管道供水压力应能保证用水总量达到
最大,且水在任何建筑物最高处时,其充实水柱仍不小于10m。(√)
53、消防水池总容积超过500立方米时,应分成两个能独立使用的消防水池(√)
54、供消防车取水的消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不超过5m(X)
55、消防水泵结合器的数量应按室内消防用水量计算确定,每个消防水泵结合器的流量按照
10~15L/s计算。(√)
56、水泵接合器的位置应该在距室外消火栓或消防水池25—50m范围内。(X)
57、《高层民用建筑设计防火规范》规定,高位水箱的储水量一、二类公共建筑分别不应小于24、18立方米(X)
58、一般情况下,消防给水竖管的布置应保证同层相邻两个消火栓的水充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位。(√)
59、一类高层居住建筑高位消防水箱的消防储水量不应小于12立方米。(√)
60、《建筑设计防火规范》规定,室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的消火栓不应超过5个。(√)
61、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房不应超过30m,多层民用建筑不应超过70m。(X)
62、室内消火栓的间距应由计算确定,其中高层民用建筑及其裙房内消火栓的间距各不应大于30、50m。(√)
63、同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水和水带。每根水带的长度不应超过25 m。(√)
64、室外消火栓间距不应超过120m。(√)
65、《高层民用建筑设计防火规范》规定一类公共建筑高位消防水箱的消防储水量不应小于
12立方米。(X)
66、高层民用建筑室内消火栓栓口的出水压力大于0.5Mpa时,应设减压设施,静水压力大于1.0Mpa,应采取分区给水系统。(√)
67、高层民用建筑高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。除规范另有规定外,当建筑高度不超过100m时,最不利点消火栓静水压力不应低于0.07Mpa。(√)
68、《高层民用建筑设计防火规范》规定室内消火栓消防给水管道每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于80mm。(X)
69、高层民用建筑室内消火栓的水充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m 的高层建筑不应小于10m。(√)
70、按喷头流量系数分类,流量系数K= 115的洒水喷头称为标准喷头。(X)
71、发生火灾时,湿式喷水灭火系统中的由压力开关探测火灾。(X)
72、预作用喷水灭火系统闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气系统和供水设施由组成。(√)
73、发生火灾时,雨淋系统中的雨淋阀由开式喷头发出信号开启。(X)
74、干式喷水灭火系统由闭式喷头、管道、干式报警阀、压力气源、排气设备、供水设备组成。(√)
75、发生火灾时,干式喷水灭火系统中干式报警阀靠压力开关开启。(X)
76、湿式喷水灭火系统由闭式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施组成。(√)
78、中庭、影剧院、音乐厅、单一功能体育馆等净空高度大于8m,小于等于12m的非仓库类高大净空场所,自动喷水灭火系统设计基本参数中的作用面积为260m2。(√)
79、会展中心、多功能体育馆、自选商场等净空高度大于8m,小于等于12m的非仓库类高大净空场所,自动喷水灭火系统设计基本参数中的作用面积为300m2。(√)