BT-EN-SE-B 快速启动手册
目录
BT-EN-SE-B 简介: (1)
登录介绍 (2)
模块初始配置如下: (2)
通过以太网配置BT-EN-SE-B 模块 (2)
以太网配置Client (5)
配置EtherNet/IP一侧指令和参数: (7)
配置西门子1200控制器软件 (8)
西门子1200控制器软件安装和配置过程 (8)
西门子1200控制器建立标签过程及对应关系 (16)
罗克韦尔编程软件RSLogix5000标签对应和举例 (25)
(39)
BT-EN-SE-B简介:
BT-EN-SE系列网关是 EtherNet/IP®-Siemens Industrial Ethernet通讯网关模块,支持在EtherNet/IP和Siemens S7 Industrial Ethernet网络中的设备之间的双向数据交换,最大20,000个字节数据交换区。
•BT-EN-SE-B支持最大4000个字的数据区
•BT-EN-SE-P支持最大20000个字的数据区
配置BT-EN-SE-B模块:
登录介绍
模块初始配置如下:
2015年8月份之后出厂产品,E1以太网接口出厂IP地址为192.168.0.200, E2以太网接口IP地址192.168.1.200。(2015年8月份之前出厂产品可查询OLED显示屏上显示IP地址信息)
模块上电后,OLED显示屏上会滚动显示以上两个IP地址,方便查模块不同接口的IP地址。本案例中网关使用IP地址为192.168.0.250和192.168.1.250。注明: 案例中网关使用IP地址为192.168.0.250和192.168.1.250。在实际配置过程中, 请参照网关出厂默认IP地址操作。
BT系列网关全部采用网页配置形式组态,无需安装其他多余的组态软件,推荐采用如下浏览器及以上版本(更好的支持HTML5的功能)对于网关进行配置:IE10,GOOGLE Chrome 35,FIREFOX 35,Safari 7 及以上的版本.
通过以太网配置BT-EN-SE-B 模块
1.把本地电脑的IP地址与所连接的模块端口配置成相同的IP网段,例如本案
例采用E1接口进行配置,本地电脑配置成192.168.0.200,然后在GOOGLE Chrome浏览器的地址框里面输入192.168.0.250,点击回车键后,进入到
BT-EN-SE-B模块的配置页面如下图1.1。
2.配置通讯模块,模块有两个以太网通讯口,可以设置不同网段的IP地址。
电脑IP地址在哪里看以太网1口默认地址为192.168.0.250;以太网2口默认地址为
192.168.1.250。本例用以太网2口进行通讯举例。在浏览器里面输入
192.168.1.250 然后可以看到模块的配置列表。
[图1.1]
3.在配置页面的左侧导航条内, 点击Module,将打开如图1.2所示的折叠菜
单。点击Backup/Restore。(图1.2)
[图1.2]
4.按照界面提示, 输入用户名和密码进入模块配置。(如图1.3)
用户名(Username):admin
密码(Password): admin
点击登录(Sign In)
请注意:如果不登录,只能浏览配置,无法进行配置修改。
5.登录后看到导出配置文件和恢复配置文件
6.查看模块IP地址,点击一般配置,修改模
块的IP地址。
7.点击修改密码,可以修改模块的登录密码。
8.点击可以设置模块的日期和时间。
9.点击表示重启模块。(不是复位)
发布评论