空调电流及压力标准 毛细管判断及维修总汇集 空调压缩机正常工作电流 1级能效-5级能效 1P                        2P            3P            9-11A 5P-380V          空调压缩机加多少雪种  1000克=1公斤  注 内外机连接管不超过5米 实际加多少雪种以正常压力值为准 以下参数仅供参考  1P    800-1000克        低压表刻度在公斤  1000-1500克        低压表刻度在公斤 2P    2000克            低压表刻度在公斤 3P    2500-3000克        低压表刻度在公斤 5P    4000克            低压表刻度在公斤 补充 5P的雪种充注量以家用机为标准 多联机及商用机及冷冻机组另外计算    空调压缩机正常压力值  1Mpa=公斤/平方厘米  1-5P空调开机正常低压压力统一为此压力是加好雪种之后的正常压力值 以环境温度25-45度为标准 天气冷 压力值会偏低 天气热 压力值会偏高。 1-5P空调开机正常高压压力统一为 1-5P空调停机正常高低压压力为停机比开机时高补充 R410各项压力均比R22压力大30%  空调及冰箱压缩机脏堵和冰堵判断  脏堵一般表现为过滤器发冷 冷凝器 散热片 不热 压力表显示为负压 从开机到几个小时都没有一点制冷效果。脏堵一般指毛细管内含焊渣、铜屑、铁屑、氧化皮、纤维等。 冰堵一般表现为开机时有制冷效果 随着时间的延长 制冷效果越来越差 最后完全不制冷 情况一 开机较长时间 一般5分钟以上 低压侧持续没有压力 则极有可能是系统出现堵 情况二 开机较短时间没有压力 接下来低压压力有一定幅度的回升 则制冷系统正常 此时如果压力偏低 可考虑适当增加系统冷媒量。
空调一个小时几度电
情况三 短接系统可能存在的泄压、旁通装置 连续开机5-10分钟 然后停机 如果低压压力回升非常慢 则可初步断定系统有堵 在判断可能有堵的地方 用一定的方法 比如焊 烘烤、加温 如果低压压力迅速回升 则可能是冰堵 否则就是脏堵或焊堵。 补充 在有堵的情况下不要多次强行开机 这种情况下压缩机容易缺油 时间长了油会碳化。  判断毛细管长度  将单向阀螺帽打开 另一个低压管也打开 剩下一个高压管连接到高压表 取一段较长的毛细管 约为米 来测试 毛细管一端连接干燥过滤器 另一端不焊接 启动压缩机 冰箱、冰柜如果高压表的压力稳定在左右 空调高压表的压力应稳定在左右 压力太高说明毛细管太长 压力太低说明毛细管太短。 冰箱冰柜都可用2厘毛细管 冰箱米 冰柜米 陈列柜或冷藏柜米。 空调1P-2P都可用3厘毛细管