消防设施监控操作员四级/中级考核题
一、设施监控
鉴定点一:消防控制室设备识别
1.考场准备: 消防控制室相关设备
3.考核时间: 1 分钟。
4.配分与评分标准:
四级满分
1.考场准备: 将火灾报警控制器设定为“正常、主电故障或者备电故障” 状态之一。
2.考核要求: 能检查火灾自动报警系统控制器的电源工作状态
3.考核时间: 2 分钟
4.配分与评分标准:
鉴定点三:火灾自动报警系统工作状态判断★
1.考场准备: 设置多种报警状态
2.考核要求: 能通过面板指示灯或者显示屏文字信息正确判断火灾自动报 警系统工作状态
3.考核时间: 2 分钟
4.配分与评分标准:
鉴定点四:集中火灾报警控制器的火警、联动、监管、隔离和故障报 警信号区分
1.考场准备: 分别设置集中火灾报警控制器处于火警、联动、监管、屏 蔽和故障工作状态
2.考核要求: 能区分集中火灾报警控制器的火警、联动、监管、屏蔽 (隔离)和故障报警信号
3.考核时间: 2 分钟
4.配分与评分标准:
鉴定点五:报警信息查看及报警部位确定★
1.考场准备: 设置至少 1 条火警信息, 1 条故障信息, 1 条隔离信息 2.考核要求: 能通过集中火灾报警控制器和图形显示装置查看报警信
息,确定报警部位
3.考核时间: 3 分钟
4.配分与评分标准:
鉴定点六:电气火灾监控系统工作状态判断及报警信息查看
1.考场准备: 电气火灾监控系统处于正常监视状态,设置控制器处于主 电或者备电故障状态、报警指示状态、系统故障及通信故障状态
2.考核要求: 能正确判断电气火灾监控系统工作状态
3.考核时间: 4 分钟
4.配分与评分标准:
鉴定点八:消防设备末端配电装置工作状态判断★
1.考场准备: 消防设备末端配电装置工作正常
2.考核要求: 能准确判断消防设备末端配电装置的工作状态 3.考核时间: 2 分钟
4.配分与评分标准:
鉴定点九:自动喷水灭火系统工作状态判断★
1.考场准备: 自动喷水灭火系统、火灾自动报警及联动控制系统 2.考核要求: 能正确判断自动喷水灭火系统工作状态 3.考核时间: 7 分钟
4.配分与评分标准:
鉴定点十:防烟排烟系统工作状态判断★
1.考场准备: 机械防烟系统,机械排烟系统,火灾自动报警及联动控制系统
2.考核要求: 能准确判断防烟排烟系统工作状态
3.考核时间: 4 分钟
4.配分与评分标准:
二、设施操作
鉴定点十一:火灾报警控制器(联动型)手动自动状态切换★ 1.考场准备: 设定火灾报警控制器(联动型)在手动或者自动状态。 2.考核要求: 能完成火灾报警控制器(联动型)手动自动状态的切换操作 3.考核时间: 2 分钟
4.配分与评分标准:
鉴定点十二:现场消防设备工作状态判别★
1.考场准备: 火灾报警控制器(联动型)处于正常监视状态
2.考核要求: 能通过火灾报警控制器(联动型)判别现场消防设备的工 作状态
3.考核时间: 2 分钟
发布评论