水电装修验收注意事项
水电装修验收注意事项
一、新房水电装修验收流程
1、水验收流程:
试压时我们打开进水阀并从管道最低出水口缓慢灌水,在充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。接着封闭总进水阀且对管道缓缓升压,当升压至划定的试验压力观察接头和堵头是否漏水。若为PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管和镀锌管等非焊接管保持4个小时。
2、电验收流程:
3、电笔测试插座面板:
用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
4、拉阀断电测试:
电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
5、看电表是否通电:
电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的`。
二、装修水电验收的注意事项
1、电路走线是强电走墙,弱电走地,或者强弱电都走地,但是二者之间要保持30cm以上的距离,水路走线尽可能在墙上,线槽应横平竖直。
2、暗线铺设的话,电线要穿管。而且强弱电不能穿在同一根管内,空心楼板不用电线穿管,但是要用护套线。
3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。
4、电源插座安装时要遵循左零右相上地的规则,火线进开关,零线进灯头。
5、卫生间安装插座应该选择带盖子的防水型插座。
6、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差不超过5mm。
7、电线的选择要根据电器的用电量来决定,一般灯具的电线用1.5BV的即可,一般用电器用2.5BV,而空调、电烤箱等大功率用电器则要用4BV的电线,而且大功率的用电器线路需独立线路控制。
8、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。
9、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。
10、进水管全部用热水PPR管,下水管用PVC管。冷热水管应左热右冷。
11、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠;
12、经通水试压(0.8MP/8公斤试压,十分钟压降不大于
0.05MP/0.5公斤),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。
13、施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,水电工序完成后需清理现场。
水电改造验收
14、水电完工后向业主提供管线照片--设计师提供(刻录光盘)。
15、水路验收:水改完毕,用软管连接已改造冷热水管,保证是整个室内管道的冷热水管同时打压;安装好打压器,打压器充满水,管内空气放掉,使整个回路里面全是水;关闭水表及外面闸阀(一定要做好保护)。然后开始打压,实验值为工作压力的1。5倍,30分钟不渗不漏,掉压不超过0。05MP为合格。
16、强电验收:采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值,同时可考验所用电线质量,不达标的电线可能会被击穿。
17、弱电采用专用工具测试:专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通;载波器铜轴电缆测试工具,万用表等完全测试合格后再进行下一步施工工作。