复用水泵ATV71变频器参数
专家访问  √
屏幕显示  RUN  Term  23.4A  +38.3A
管道压力表显示0.38MPA左右
1.1简单起动
2/3线控制:2线控制
宏设置  :标准起停/车
用户宏设置 :YES
标准电机频率:50HZ IEC
电机额定功率:30KW
电机额定电压:380V
电机额定电流:55.7A
电机额定频率:50HZ
电机额定速度:2950rpm
最大输出功率:50HZ
自整定      :完成
自整定状态  :电阻已整定
改变输出相序:A-C-B相序
电机热保护电流:72A
加速时间      :106.1S
减速时间      :114.1S
低速频率      :25HZ
高速频率      :50HZ
1.2监视
1.2.1输入/输出映像
逻辑输入映像
PR  L11  L12  L13  L14  L15  L16
             
模拟输入映像
AI1          +3.741V
AI2          -0.008mA
变频器恒压供水
逻辑输出映像
R1  R2
 
模拟输出映像
AO1        +15.328MA
1.2.2通信映像
命令通道      :端子排
命令字        :0000Hex
当前给定通道  :端子排
频率给定      :+38.3HZ
ETA状态字      :0437Hex
WO              :-----
1.2.3报警信号组  : ---
1.2.4图形终端频率给定  :+41HZ
1.2.5内部PID给定      :600
1.2.6图形终端转矩给定  :0.0%
1.2.7频率给定          :+38.3HZ
1.2.8输出频率          :+38.3HZ
1.2.9电机电流          :23.4A
1.2.10电机速度        :2299rpm
1.2.11电机电压        :291V
1.2.12电机功率        :+29%
1.2.13电机转矩        :+36.9%
1.2.14电机电压        :+379V
1.2.15电机热状态      :11%
1.2.16变频器热状态    :37%   
1.2.17功率            :111
1.2.18电机运行时间    :26311h
1.2.19变频器已上电时间 :52481h
1.2.20 IGBT报警计时器  :0S
1.2.21 PID给定        600
1.2.22 PID反馈        603
1.2.23 PID误差        -3
1.2.24 PID输出        +38.3HZ
1.2.25当前设置组      设置组0
1.2.26报警(故障)信号    √
1.3设置
斜坡增量      :0.1S
加速时间      :106.1S
减速时间      :114.1S
低速频率      :25HZ
高速频率      :50HZ
电机热保护电流 :72A
变频器开关频率 :2KHZ
电流限幅1    :99A
电机预磁设置  :不预磁
低速运行超时  :999.9S
PID比例增益    :1.03
PID积分增益    :0.05
PID微分增益    :0.01
PID斜坡        :99.9S
PID最小输出值  :0HZ
PID最大输出值  :+50HZ
反馈超下限报警  :0
反馈超上限报警  :1600
PID误差报警    :200
电机电流阈值    :66A
电机频率阈值  :50HZ
频率阈值2    :50HZ
电机热阈值    :100%
1.4电机控制
标准电机频率      :50HZ IEC
最大输出频率      :50HZ
自整定            :完成
自整定            :NO
自整定状态        :电阻已整定