变频器恒压供⽔电路图和接线图
其实在⽔处理,⽔净化和供⽔领域⼀直在⽤恒压供⽔控制器和⽤变频器组合来进⾏恒压供⽔的。恒压供⽔控制器使各种设置傻⽠化,接线也更加简单。使⼀般的⽇常维护⼈员都可以对供⽔进⾏调整设置。使运⾏更加智能化,维护简单化。怎么样,想不想了解⼀下专业的恒压供⽔是什么样⼦。
恒压供⽔控制器市⾯上⾮常常见,品牌众多,价格也不⾼。说说它的功能
1,液晶汉字显⽰,参数设置,报警⼀⽬了然,不⽤说明书也可调试。变频器恒压供水
2,在线设定参数调整⽅便,运⽤加减键就可设定压⼒。⼀键设定PID值。报警功能齐全,变频器故障报警,远传压⼒表断线及短路故障,⽔位报警指⽰等等。定时多段速供⽔。⼩流量停机(即休功能)。⽔泵轮起功能,有效防锈蚀。⼀⽤⼀补功能,(功能全的有⼀⽤三补,按压⼒四台泵软起,供⽔)下⾯以TW2000型号介绍它的接线图。
背部接线端⼦
可以看到控制器⼀共有13个接线端⼦。下⾯详细说说各端⼦功能及接线。请看各端⼦与变频器的接线图
变频器与恒压供⽔控制器的接线图
可以看到1,2,端⼦是电源输⼊端⼦。3,4,端⼦各控制两个接触器,C1,和C2。也是恒压供⽔的输出端,⼯作时C1和C2定时轮换,有效的防⽌泵的锈蚀。
它还有⼀个功能是,R1为固定频率泵,R2为固定⼯频泵,当频率达到50HZ且实际压⼒没有达到设定的压⼒经过设定的时间后,R2吸合,当实际压⼒达到设定压⼒且频率低于25HZ,则R2断开。
5,是运转指令(正转指令)它和变频器的正转指令FWD相连,各变频器不同端⼦符号不同,其实就是数字端⼦运转指令。
6,DCM端⼦和变频器的CM端⼦相连,这两个端⼦就是我们常⽤的公共端COM。
7,CM2和DCM⼀样是COM端,它和变频器的GND相连,图中的11端⼦。
8,端⼦和变频器的AI1相连。图中的12端⼦。图中变频器11,12,端⼦,其实就是变频器的模拟量输⼊端。
9,CT1端⼦是个能多功能端⼦,⼀种功能是外部停车控制。⼀种功能是时钟多段速运转控制。
10,端⼦是外部停车。当它和CM2连接时变频器停⽌⼯作。
11,12,13,端⼦是模拟量输⼊端⼦,和变频器的模拟量输⼊端⼦相同,接远传压⼒表,或者压⼒变送器。
实际运⾏的控制器与变频器接线图
这⾥的变频器TA,TC端⼦是变频器的故障输出端⼦。接在控制器CT1端构成故障外部停车。KM1,KM2是⼿动运⾏接触器。KM3,KM4,是恒压供⽔接触器。这就是接线简单功能强⼤的专业恒压供⽔。
——————————————————————